Передача, распределение и накопление электроэнергии

Шкафы управления ГРАНТОР® для насосов в системах пожаротушения

28 августа 2009 г. в 13:44

В соответствии с законодательством РФ и нормативными документами разрабатываются меры по обеспечению пожарной безопасности для организаций, зданий, сооружений и других объектов с массовым пребыванием людей. В Московской области и регионах активно реализуется ФЦП «Пожарная безопасность в России до 2012 года».

И это не случайно. Ежегодно в России происходит около 200 тыс. пожаров, при которых погибает около 20 тыс. человек. Основная доля пожаров приходится на жилой сектор. Эти показатели будут снижаться с появлением новых эффективных технологий.

На сегодняшний день при проектировании современного теплового пункта наряду с контурами отопления, ХВС и ГВС закладываются и дополнительные контуры — контуры пожаротушения.

Традиционно системы пожаротушения делятся на два типа: спринклерные и дренчерные, в которых огнетушащим составом является вода. Важная и при этом не очень удобная особенность данных систем — необходимость обеспечения электроснабжения большой мощности по I категории надёжности, а также сложный регламент и большие затраты на техническое обслуживание. Как результат при таких условиях при пожаре могут возникать сильные перепады напряжения в сети, короткие замыкания, отключение от сети и т.д., что может стать причиной несрабатывания системы пожаротушения в целом.

Необходимость гарантии бесперебойной работы пожарных систем, привела Компанию АДЛ к созданию специализированного шкафа управления насосами пожаротушения.

Шкаф управления электродвигателями ГРАНТОР® — важнейшая разработка Компании АДЛ, широко известная на российском рынке и успешно применяемая в различных системах. Однако в данной статье речь пойдет о шкафах управления ГРАНТОР® для управления насосами, работающими в контуре пожаротушения. Компания АДЛ предлагает шкафы типа АЭП, имеющие сертификат пожарной безопасности. Пример маркировки пожарных шкафов АЭП40-060-54КП-21П. Шкафы управления пожарными насосами предназначены для работы в спринклерной и дренчерной системах пожаротушения (выбор алгоритма обеспечивается программно). В соответствии с федеральным законом № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» взамен существующим НПБ с 18 февраля 2009 года был введен ГОСТ Р 53325-2009 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний». ШУ ГРАНТОР® имеет сертификат соответствия данному ГОСТу.

Как и шкафы для других систем, данный шкаф предусматривает два режима управления: ручной (местный) и автоматический. Ручной режим управления насосами осуществляется кнопками с лицевой панели шкафа в обеих системах и служит для пробных или тестовых пусков. Включение насосов в автоматическом режиме может осуществляться двумя способами (имеется возможность выбора): по сигналу от реле давления (спринклерная система) и по внешнему сигналу «Пожар» или при нажатии кнопки «Пожар» на лицевой панели шкафа (дренчерная система). Принцип работы шкафа управления пожарными насосами в спринклерной системе основан на пуске основного насоса при падении давления в системе трубопроводов пожаротушения. Для обеспечения норм пожарной безопасности необходимо подключать два реле давления. Если в процессе работы давление в системе восстанавливается, с задержкой времени происходит останов основного насоса, при дальнейшем падении давления с задержкой времени происходит повторный пуск насоса. То есть шкаф управления пожарными насосами начинает работать как система повышения давления с заданными временными задержками. Так происходит до нажатия Стоп кнопки «Пожар» на передней панели, т.е. пока не закончится пожар.

В дренчерной системе пожарный шкаф запускает основной насос после приема сигнала от приемно-контрольного пункта при замыкании сигнала «Пожар» или нажатии Пуск кнопки «Пожар» на передней панели. При этом трубопровод пожаротушения заполняется водой, и шкаф управления пожарными насосами начинает работать как система повышения давления с заданными временными задержками. Так происходит до нажатия Стоп кнопки «Пожар» на передней панели.

В обеих системах при возникновении аварии основного насоса загорается лампа «Авария» и происходит автоматический пуск резервного.

Шкаф управления пожарными насосами оснащен системой автоматического ввода резерва по питанию (АВР). При пропадании одной из фаз, перекосе, неправильной последовательности подключения фаз, повышенном или пониженном напряжении на основном вводе происходит автоматическое переключение на резервный ввод. При восстановлении основного ввода происходит обратное переключение.

Для управления шкафом используется только лицевая панель, на которой предусмотрены лампы «Сеть 1», «Сеть 2», «Работа»/«Авария» каждого насоса, «Пожар», «Общая неисправность», информация о положении задвижки и кнопка «Пожар» для пуска/останова шкафа в автоматическом режиме.

Для диспетчеризации предусмотрены перекидные контакты «Работа»/«Авария» каждого насоса, «Пожар», «Общая неисправность», режимы работы «Автоматический»/«Ручной», «Питание на вводе 1», «Питание на вводе 2». В соответствии с нормами пожарной безопасности шкаф управления проверяет контроль целостности цепей управления (от короткого замыкания и обрыва). Поэтому в комплект поставки также входят сопротивления, необходимые для подключения внешних устройств.

Возможно исполнение шкафа с дополнительными модулями: мягкими пускателями, преобразователями частоты шведской компании Emotron и/или насосами подпитки (жокей — насосы). Насосы подпитки нужны для отслеживания и предотвращения утечек (только в спринклерных системах). Использование мягких пускателей обеспечит плавный запуск и останов двигателей, т.е. позволит снизить пусковые токи в 3 раза. Они обеспечивают защиту от:

    1) перегрева двигателя/мягкого пускателя;
    2) перегрузки/недогрузки механизма;
    3) дисбаланса фаз;
    4) перенапряжения;
    5) снижения напряжения;
    6) заклинивания ротора;
    7) большого количества пусков в час;
    8) также предотвращают «гидроудары».

Частотный преобразователь актуален в многозонных пожарных системах, где важно выдать требуемое давление на определённом участке (этаж в здании, участок парковки).

Более 70% пожаров в России происходит в жилом секторе. Причем в настоящее время более 103 тыс. населенных пунктов РФ лишены возможности получения оперативной помощи. Поэтому на сегодняшний день самым эффективным решением могут служить подобные установки для систем пожаротушения. Предлагаемые Компанией АДЛ серийные шкафы управления ГРАНТОР® для автоматизации работы пожарных насосов являются в большинстве случаев оптимальным, экономичным решением. Шкаф может работать с центробежными насосами как отечественного, так и зарубежного производства, также устанавливается на насосные станции ГРАНФЛОУ® собственного производства Компании АДЛ. Кроме того, ШУ ГРАНТОР® отвечают задачам энергосбережения, удешевляют эксплуатацию системы, имеют всевозможные разрешения и соответствуют всем выше указанным нормам.

Шкафы управления ГРАНТОР® установлены на системах пожаротушения в башнях «Москва» и «Санкт-Петербург» бизнес-комплекса Москва-сити, в торговом центре Метрополис на севере столицы, а также на многочисленных объектах МОЭК Москвы и Московской области. На заводе «Frito Lay» (завод по производству чипсов «Lays» и «Cheetos») в Ростовской области установлен самый большой пожарный шкаф ГРАНТОР® мощностью 220 кВт.

www.adl.ru

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Спикер - Оповещатель пожарный речевой взрывозащищенный

Оповещатель пожарный речевой взрывозащищенный модели СПИКЕР предназначен для непрерывной круглосуточной работы (трансляция по команде предварительно записанной речевой информации о действиях, направленных на обеспечение безопасности) в системах пожарной сигнализации и пожаротушения при совместной работе с приемно–контрольными устройствами. Оповещатели могут быть применены во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов по ГОСТ Р 51330.9–99 и ГОСТ Р 51330.13–99. Оповещатель СПИКЕР запускается при подаче напряжения питания или внешними сигналами управления. Выбранное речевое сообщение или звуковой сигнал транслируется непрерывно до отключения питания Оповещателя или до снятия сигнала управления. Выбор речевого сообщения для трансляции производится переключателями на плате при монтаже речевого блока или внешними сигналами управления. Регулировка громкости производится при монтаже речевого блока. Запись речевых сообщений производится на предприятии–изготовителе по заказу потребителя. Кроме того, подключение Оповещателя СПИКЕР к компьютеру через двухпроводную линию связи RS–485 позволяет потребителю: – транслировать записанные в память Оповещателя сообщения с паузами между сообщениями или служебными сигналами; – записать с микрофона в память компьютера новые речевые сообщения и переписать их в память Оповещателя с присвоением номера; – транслировать речевые сообщения с микрофона или из памяти компьютера без записи в память Оповещателя.
Гончаров Ярослав · ИНТЕР-КИП · Вчера · Россия · Ростовская обл
Спикер - Оповещатель пожарный речевой взрывозащищенный

ПРОДАМ: Спикер-М - Оповещатели пожарные речевые взрывозащищенные

Оповещатель пожарный речевой взрывозащищенный модели СПИКЕР–М предназначен для непрерывной круглосуточной работы (трансляция предварительно записанной речевой информации о действиях, направленных на обеспечение безопасности) в системах пожарной сигнализации и пожаротушения при совместной работе с приемно–контрольными устройствами. Оповещатели могут быть применены во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов по ГОСТ Р 51330.9–99 и ГОСТ Р 51330.13–99. Оповещатель СПИКЕР–М запускается при подаче напряжения питания. -Выбранное речевое сообщение транслируется непрерывно до отключения питания Оповещателя. -Выбор речевого сообщения производится переключателями на плате при монтаже Оповещателя. -Регулировка громкости производится при монтаже Оповещателя. -Запись речевых сообщений производится на предприятии–изготовителе по заказу потребителя. Модификации: Спикер-М-12-К Спикер-М-12-Т Спикер-М-12-Б Спикер-М-12-М Спикер-М-12-БСЗ Спикер-М-220-К Спикер-М-220-Т Спикер-М-220-Б Спикер-М-220-М Спикер-М-220-БСЗ
Гончаров Ярослав · ИНТЕР-КИП · Вчера · Россия · Ростовская обл
Спикер-М -  Оповещатели пожарные речевые взрывозащищенные

ПРОДАМ: ЕхИП535-1В Извещатели пожарные ручные взрывозащищенные ИПР

Извещатели пожарные ручные взрывозащищенные ЕхИП535-1В предназначены для непрерывной круглосуточной работы (обеспечение возможности передачи в шлейф пожарной сигнализации тревожном включении приводного элемента) в системах пожарной сигнализации и пожаротушения элемента при совместной работе с приемно-контрольными устройствами типа ТОЛ - 10/100, ППС-1, ППС-3, ППК-2 установки РУПИ-1, «Топаз», «Рубин-3», «Сигнал-43» и т.п. Извещатели могут быть применены во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов по Р 51330.9-99 и ГОСТ Р 51330.13-99. Модификации: ЕхИП535-1В-А-К ЕхИП535-1В-А-Т ЕхИП535-1В-А-Б ЕхИП535-1В-А-М ЕхИП535-1В-А-БСЗ ЕхИП535-1В-Н-К ЕхИП535-1В-Н-Т ЕхИП535-1В-Н-Б ЕхИП535-1В-Н-М ЕхИП535-1В-Н-БСЗ
Гончаров Ярослав · ИНТЕР-КИП · Вчера · Россия · Ростовская обл
ЕхИП535-1В Извещатели пожарные ручные взрывозащищенные ИПР

ПРОДАМ: Огнестойкие системы

ООО «Копос Электро» предлагает к реализации огнестойкие системы. Никогда нельзя исключить риск возникновения пожара даже при соблюдении инструкций и принятии противопожарных мер. Электропроводка в случае пожара подвергается большой нагрузке. В местах большого скопления людей особенно важно как можно дольше сохранить бесперебойную поставку электроэнергии к электрооборудованию аварийных выходов и входов для обеспечения проведения спасательных работ. Посредством кабельных несущих систем, функционирующих во время пожара, достигается сохранение поставки электроэнергии в течение установленного времени. Кабельная несущая система устойчивая при пожаре, которая изготавливается в «KOPOS KOLÍN», отвечает требованиям установленным соответствующей нормой и инструкцией. В системах можно применить кабель, который прошёл испытания на сохранение функциональности во время пожара, любого производителя. Данное свойство выгодно как при реализации системы, так и при расширении системы во время эксплуатации. Не ограничивает инвесторов в необходимости приобретения кабеля у одного производителя. Кабельные несущие системы необходимо устанавливать на стротельные конструкции, огнестойкость которых равна как минимум огнестойкости данной несущей пожароустойчивой кабельной системе и ее конструктивное исполнение приспособлено для монтажа кабельных несущих трасс. Производитель не несет никакой ответственности в случае, если несущая пожароустойчивая кабельная система будет установлена на строительной конструкции, которая не отвечает требованиям на огнестойкость. Результаты испытаний полученные при испытании кабельных трасс при высокой температуре действительны также для кабельных трасс эксплуатируемых при более низких температурах (напр. если кабельная трасса испытана на класс устойчивости Р, она также может эксплуатироваться при классе устойчивости РН). Изготавливаемые системы можно применить и в классе устойчивости РН 120, РН 90, РН 60 и РН 30 при сохранении остальных...
Зуев Владислав · Копос Электро · 26 апреля · Россия · г Москва

ПРОДАМ: ЕхОППС-1В Оповещатель пожарный световой взрывозащищенный

Оповещатели пожарные световые взрывозащищенные ЕхОППС-1В соответствуют ТУ 4371-078-12150638-2002 и предназначены для непрерывной круглосуточной работы (обеспечение возможности выдачи световых сигналов тревожной сигнализации) в системах пожарной сигнализации и пожаротушения при совместной работе с приемно-контрольными устройствами. Оповещатели могут быть применены во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов по ГОСТ Р 51330.9-99 и ГОСТ Р 51330.13-99. Световой сигнал оповещателей контрастно различим при его (оповещателя) освещенности: до 300 лк в телесном угле обзора до 120С. Оповещатели ЕхОППС-1В поставляются с частотой мигания тревожного светового сигнала от 0,5 до 5 Гц (индекс в обозначении -1) и с постоянным свечением (индекс в обозначении -2). Оповещатели работают от источника постоянного тока напряжением от 10,6 до 27,4 В. Модификации: ЕхОППС-1В-А-К ЕхОППС-1В-А-Т ЕхОППС-1В-А-Б ЕхОППС-1В-А-М ЕхОППС-1В-А-БСЗ ЕхОППС-1В-Н-К ЕхОППС-1В-Н-Т ЕхОППС-1В-Н-Б ЕхОППС-1В-Н-М ЕхОППС-1В-Н-БСЗ
Гончаров Ярослав · ИНТЕР-КИП · Вчера · Россия · Ростовская обл
ЕхОППС-1В Оповещатель пожарный световой взрывозащищенный
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.