Шины прессованные электротехнического назначения из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия.

Настоящий стандарт распространяется на прессованные шины из алюминия и алюминиевых сплавов, предназначенные для нужд народного хозяйства и для экспорта.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Шины изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

1.2. Сортамент

1.2.1. Размеры поперечного сечения, минимальный диаметр описанной окружности и теоретическая масса шин должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

1.2.2. Теоретическая масса 1 м шин вычислена по номинальным значениям толщины и ширины с использованием плотности алюминия и его сплавов.

Плотность алюминия марок А5, А5Е, А6, А7, АДОО, АДО и алюминиевых сплавов марок АД31 и АД31Е — 2,71 г/см3.

1.2.3. Предельные отклонения размеров поперечного сечения шин должны соответствовать указанным в табл. 2.

1.2.4. Значения радиусов скругления углов шин должны соответствовать указанным в табл. 3.

1.2.5. Шины изготавливают длиной:

  • от 3 до 6 м — при площади поперечного сечения не более 0,8 см2;
  • от 3 до 8 м — при площади поперечного сечения св. 0,8 до 1.5 см2;
  • от 3 до 10 м — при площади поперечного сечения свыше 1.5 см2.

1.2.6. Шины изготавливают немерной, мерной или кратной мерной длины в пределах, указанных в п. 12.5.

При изготовлении шин немерной длины концы не обрезают.

1.2.7. Шины кратной мерной длины должны изготовлять с учетом припуска на каждый рез 5 мм.

1.2.8. Шины толщиной до 12 мм включительно в состоянии без термической обработки могут изготовляться в бухтах наружным диаметром не более 1200 мм.

1.2.9. Предельные отклонения по длине шин мерной или кратной мерной длины не должны превышать +20 мм.

1.2.10. Требования к шинам, изготовляемым в отрезках, в части поперечного и продольного отклонения от прямолинейности, скручивания, волнистости должны удовлетворять требованиям ГОСТ 8617.

1.2.11. При изготовлении шин в бухтах допускаются:

  • смещение одного слоя шин относительно другого на значение не более половины ширины шины;
  • отгиб выходного конца шины, расположенного внутри бухты, длина которого не должна быть более 1 метра.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Скачать ГОСТ 15176-89

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

УСЛУГИ: Металлообработка на заказ. Изготовление пресс форм (прессформ) для литья пластмасс и алюминия.

Металлообработка на заказ. Изготовление пресс форм (прессформ) для литья пластмасс и алюминия. Токарные и фрезерные (фрезеровка) работы, электроэрозионная обработка металла и др. Изготовление технологической оснастки. Изготовление штампов вырубных и гибочных. Изготовление пресс-форм. Механообработка и литье пластмасс. Литье алюминия. Обеспечиваем доставку. г. Брянск (400км от Москвы), ООО "СпецТехОснастка"
Волосков Владимир · СпецТехОснастка · 23 апреля · Россия · г Москва
Металлообработка на заказ. Изготовление пресс форм (прессформ) для литья пластмасс и алюминия.

ПРОДАМ: Термоэлектродные сплавы Копель, алюмель, хромель, константан

Проволока из сплавов хромель, алюмель, копель и константан для термоэлектродов, термоэлектрических преобразователей ГОСТ 1790-77. Проволока из медно-никелевых, никелевых сплавов, применяют для изготовления удлиняющих проводов к термоэлектрическим преобразователям ГОСТ 1791-67. Купить данные сплавы предлагаем в компании «ПАРТАЛ». Доставка в любую точу РФ. Термоэлектродные сплавы Термоэлектродные сплавы — это группа сплавов, применяемых для создания термопар и других элементов термоэлектрических устройств. Работа термопары основана на возникновения термической электродвижущей силы (ТЭДС) в месте контакта двух разнородных металлов. Эта сила зависит от температуры, что дает возможность ее измерения. Кроме температуры, Термо-ЭДС зависит от типа термопары, то есть, от составляющих ее материалов. Общие требования к материалам для термопар Поскольку термопары являются ключевыми компонентами измерительных приборов, к материалам, из которых они изготавливаются, предъявляется множество требований. Сплавы, из которых изготавливается термопара, должны создавать достаточно большую (ТермоЭДС), чтобы ее можно было измерить с приемлемой точностью. При этом напряжение на выводах термопары должно быть однозначной функцией температуры, не имеющей экстремумов в рабочем диапазоне, по возможности, близкой к линейной. От термоэлектродных сплавов требуется стойкость к нагреву. При любой рабочей температуре термопара должна сохранять коррозионную стойкость в тех средах, для которых она предназначена, и не достигать точки плавления. Материалы термопар должны обеспечивать воспроизводимость качеств при производстве в промышленном масштабе и сохранять неизменными характеристики термопар весь период их эксплуатации. Сплавы должны быть достаточно пластичными, чтобы из них можно было изготавливать проволоку и придавать другие формы. Цена термопары не должна быть слишком высокой, поэтому в состав сплавов нежелательно включать драгоценные металлы. Всем этим требованиям...
Борисова Наталья · МЕТПАРТСПЛАВ · Сегодня · Россия · Самарская обл
Термоэлектродные сплавы Копель, алюмель, хромель, константан

ПРОДАМ: Медно-никелевые сплавы Монель Константан. Термоэлектродные сплавы: Алюмель, Хромель, Копель.

Проволока из сплавов хромель, алюмель, копель и константан для термоэлектродов, термоэлектрических преобразователей. ГОСТ 1790-77. Проволока из никелевого и медно-никелевых сплавов применяют для изготовления удлиняющих проводов к термоэлектрическим преобразователям. ГОСТ 1791-67. Предлагаем купить от 1кг в фирме ООО «ПАРТАЛ». Доставка в любую точу РФ.
Куршин Андрей · ПАРТАЛ · Сегодня · Россия · Самарская обл
Медно-никелевые сплавы Монель Константан. Термоэлектродные сплавы: Алюмель, Хромель, Копель.

ПРОДАМ: Ответвительный сжим (орех) HLT Electric

Назначение – Применяются для выполнения ответвлений от магистральных линий медных и алюминиевых проводов напряжением до 660 В. Область применения – В электрощитах, промышленных установках, на объектах электроснабжения. Материалы: – Корпус выполнен из негорючего поликарбоната. – Двухпластинчатая зажимная плашка выполнена из анодированной стали. Преимущества: – Подходит как для алюминиевых, так и медных проводников; – Обеспечивает подключение проводника не нарушая целостности токоведущей жилы провода; – Многократное использование; – Широкий ассортимент размеров, позволяющий соединять электрожилы разного сечения.
Отдел продаж · ФАТО ЭЛЕКТРИК · 22 апреля · Россия · г Москва
Ответвительный сжим (орех) HLT Electric

ПРОДАМ: Проволока алюминиевая по ГОСТ 14838-78: АД-0; АД-1; АМц; Д-1П; Д-16; Д-16П; Д-18.

Проволока алюминиевая по ГОСТ 14838-78: АД-0; АД-1; АМц; Д-1П; Д-16; Д-16П; Д-18. Размеры от 1,2 до 10 мм. Бухты от 5 кг. Минимальная партия 1 бухта. Отгрузка в любой регион России. Подробная информация на сайте
Перепечин Вячеслав · Уралсет · 11 апреля · Россия · Свердловская обл
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.