Трансформаторы тяговые и реакторы железнодорожного подвижного состава. Основные параметры и методы испытаний
Предисловие
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения».
- ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «Центр нормативно-технической документации «Регламент» на основе собственного аутентичного перевода на русский язык международного стандарта, указанного в пункте 4.
- ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 45 «Железнодорожный транспорт».
- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. N 1158-ст.
- Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту МЭК 60310:2004* «Железнодорожный транспорт. Тяговые трансформаторы и индукторы подвижного состава» (IEC 60310:2004 «Railway applications. Traction transformers and inductors on board rolling stock») путем внесения технических отклонений, объяснение которых приведено во введении к настоящему стандарту.
Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5 (пункт 3.5). В настоящем стандарте исключен текст международного стандарта на французском языке (fr). В настоящем стандарте реализованы требования технического регламента «О безопасности железнодорожного подвижного состава» применительно к объекту технического регулирования — реакторам и реакторному оборудованию для электровозов и электропоездов, а также требования технического регламента «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта» применительно к объекту технического регулирования — реакторам и реакторному оборудованию для железнодорожного подвижного состава:
- пункты 9.2, 10.2, подразделы ДБ.1.1-ДБ.1.6 содержат минимально необходимые требования безопасности;
- раздел ДБ.5 устанавливает правила отбора образцов для целей подтверждения соответствия;
- пункты 11.3.3-11.3.9, ДБ.2.1, раздел ДБ.4 устанавливают методы проверки минимально необходимых требований безопасности для осуществления оценки соответствия.
ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет.
1. Область применения
Настоящий стандарт распространяется на тяговые трансформаторы, устанавливаемые на железнодорожном подвижном составе, и реакторы, включаемые в силовые и вспомогательные цепи железнодорожного подвижного состава.
Примечания: настоящем стандарте термин «индуктор» заменен на термин «реактор». Реакторами могут быть:
- фильтровый реактор;
- сглаживающий реактор;
- коммутирующий реактор;
- защитный реактор в статических силовых преобразователях;
- индуктивные шунты тяговых двигателей;
- реакторы, используемые для перехода между позициями переключателя ответвлений обмоток трансформатора;
- реакторы тормозной цепи;
- реакторы помехоподавления.
К тяговым трансформаторам применяют требования ГОСТ Р 52719, если они не противоречат настоящему стандарту.
Для трансформаторов реакторов статических силовых преобразователей следует также применять требования ГОСТ Р 54800.
Настоящий стандарт по согласованию между потребителем и изготовителем также может распространяться на тяговые трансформаторы трехфазного переменного тока железнодорожного подвижного состава, получающие питание со стороны контактной сети, и на трансформаторы, включаемые в однофазные или многофазные вспомогательные цепи железнодорожного подвижного состава, за исключением измерительных трансформаторов и трансформаторов с номинальной выходной мощностью ниже 1 кВт для однофазных или ниже 5 кВт для многофазных трансформаторов.
Настоящий стандарт не распространяется на вспомогательное оборудование, например на устройства переключения выводов обмоток, резисторы, теплообменники, вентиляторы и т.д., предназначенное для установки на тяговые трансформаторы или реакторы, которое следует испытывать отдельно согласно соответствующим правилам.
Если устройства переключения выводов являются неотъемлемой частью тяговых трансформаторов, то они не могут отделяться от них, пока тяговые трансформаторы испытывают.
Климатические исполнения и условия эксплуатации — в соответствии с ГОСТ 9219 (подразделы 2.1 и 2.2 соответственно)*.
* Приведенные дополнительные по отношению к МЭК 60310:2004 требования направлены на обеспечение стойкости трансформаторов и реакторов к воздействию климатических внешних воздействующих факторов по ГОСТ 15150.
Перечень разделов, подразделов и пунктов, по которым необходимы соглашение между потребителем и изготовителем или предоставление дополнительной информации или дополнительных технических требований потребителем или изготовителем, приведен в приложении А*.
* Введение данного текста обусловлено необходимостью приведения ссылки в тексте на приложение А в соответствии с ГОСТ 1.5 (пункт 3.12.8).
2. Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 15.201-2000 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство*.
* Приведенные межгосударственные и национальные стандарты использованы при установлении дополнительных требований к объектам стандартизации.
ГОСТ Р 52719-2007 Трансформаторы силовые. Общие технические условия.
ГОСТ Р 54800-2011 (МЭК 61287-1:2005) Преобразователи полупроводниковые силовые для железнодорожного подвижного состава. Характеристики и методы испытаний.
ГОСТ 1.5-2001 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению*.
* Приведенные межгосударственные и национальные стандарты использованы при установлении дополнительных требований к объектам стандартизации.
ГОСТ 12.2.024-87 Система стандартов безопасности труда. Шум. Трансформаторы силовые масляные. Нормы и методы контроля*.
* Приведенные межгосударственные и национальные стандарты использованы при установлении дополнительных требований к объектам стандартизации.
ГОСТ 1516.2-97 Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 Кв и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции*.
* Приведенные межгосударственные и национальные стандарты использованы при установлении дополнительных требований к объектам стандартизации.
ГОСТ 3484.1-88 Трансформаторы силовые. Методы электромагнитных испытаний.
ГОСТ 3484.2-88 Трансформаторы силовые. Испытания на нагрев.
ГОСТ 6962-75 Транспорт электрифицированный с питанием от контактной сети. Ряд напряжений*.
* Приведенные межгосударственные и национальные стандарты использованы при установлении дополнительных требований к объектам стандартизации.
ГОСТ 8865-93 Системы электрической изоляции. Оценка нагревостойкости и классификация.
ГОСТ 9219-88 Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования.
ГОСТ 14794-79 Реакторы токоограничивающие бетонные. Технические условия*.
* Приведенные межгосударственные и национальные стандарты использованы при установлении дополнительных требований к объектам стандартизации.
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды*.
* Приведенные межгосударственные и национальные стандарты использованы при установлении дополнительных требований к объектам стандартизации.
ГОСТ 16962.1-90* Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам**.
* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: ГОСТ 16962.1-89. — Примечание изготовителя базы данных.
** Приведенные межгосударственные и национальные стандарты использованы при установлении дополнительных требований к объектам стандартизации.
ГОСТ 16962.2-90 Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам*.
* Приведенные межгосударственные и национальные стандарты использованы при установлении дополнительных требований к объектам стандартизации.
ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам.
ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции*.
* Приведенные межгосударственные и национальные стандарты использованы при установлении дополнительных требований к объектам стандартизации.
ГОСТ 18620-86 Изделия электротехнические. Маркировка*.
* Приведенные межгосударственные и национальные стандарты использованы при установлении дополнительных требований к объектам стандартизации.
ГОСТ 18624-73 Реакторы электрические. Термины и определения*.
* Приведенные межгосударственные и национальные стандарты использованы при установлении дополнительных требований к объектам стандартизации.
ГОСТ 20243-74 Трансформаторы силовые. Методы испытаний на стойкость при коротком замыкании*.
* Приведенные межгосударственные и национальные стандарты использованы при установлении дополнительных требований к объектам стандартизации.
ГОСТ 22756-77 Трансформаторы (силовые и напряжения) и реакторы. Методы испытания электрической прочности изоляции*.
* Приведенные межгосударственные и национальные стандарты использованы при установлении дополнительных требований к объектам стандартизации.
ГОСТ 30830-2002 Трансформаторы силовые. Часть 1. Общие положения.
Примечание — при пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
Ключевые слова: трансформаторы тяговые, реакторы железнодорожного подвижного состава, параметры трансформаторов, параметры реакторов, методы испытаний трансформаторов, методы испытаний реакторов.
👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках