Аппаратура распределения и управления низковольтная. Ч.5. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Глава 1. Электромеханические аппараты для цепей управления
Предисловие
Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены».
Сведения о стандарте:
- ПОДГОТОВЛЕН АНО НТЦ «Энергия».
- ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
- ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41).
За принятие проголосовали:
Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
---|---|---|
Азербайджан | AZ | Азстандарт |
Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
Кыргызстан | KG | Кыргызстандарт |
Российская Федерация | RU | Росстандарт |
Узбекистан | UZ | Узстандарт |
- Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 ноября 2012 г. № 830-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003) введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2014 г.
- Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту IEC 60947-5-1:2003 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 5.1: Соntrol circuit devices and switching elements — Electromechanical control circuit devices (Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5: Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Глава 1. Электромеханические аппараты для цепей управления).
Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном приложении ДА.
Степень соответствия — модифицированная (MOD).
Стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р 50030.5.1-2005 (МЭК 60947-5-1:2003).
- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет.
1. Общие положения
Настоящий стандарт должен использоваться совместно с ГОСТ 30011.1.
Пункты, подпункты, рисунки и приложения настоящего стандарта идентичны содержащимся в ГОСТ 30011.1 при наличии ссылок на них.
1.1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на аппараты для цепей управления и коммутационные элементы, предназначенные для управления, сигнализации, блокировки и т.д. аппаратуры управления.
Стандарт распространяется на аппараты для цепей управления на номинальное напряжение до 1000 В переменного тока (частотой не более 1000 Гц) или 600 В постоянного тока.
Рабочее напряжение переменного или постоянного тока ниже 100 В — по согласованию с изготовителем (см. 4.3.1.1).
Настоящий стандарт распространяется на следующие аппараты для цепей управления:
- с ручным приводом, например, кнопки, поворотные переключатели, педальные выключатели и т.д.;
- электромагнитные с выдержкой времени или без нее, например, контакторные реле;
- автоматические, например, выключатели давления, термодетекторы (термостаты), выключатели с программным устройством и т.д.;
- конечные (путевые) выключатели для цепей управления, например, приводимые в действие частью станка или механизма;
- аппаратура для цепей управления, например, снабженная сигнальными лампами и т.д.
Примечания:
- Аппаратура для цепи управления содержит аппарат для цепи управления и связанные с ним устройства, например, световые индикаторы.
- Аппарат для цепей управления содержит один или несколько коммутационных элементов и механизм передачи усилия переключения.
- Коммутационный элемент может быть контактным или полупроводниковым.
Стандарт также распространяется на коммутационные элементы, соединенные с другими аппаратами, такими как:
- вспомогательные контакты аппаратов, которые предусмотрены только для исключительного использования с катушкой этих аппаратов;
- контакты блокировки дверей оболочек;
- контакты цепей управления поворотных переключателей;
- контакты цепей управления реле перегрузки.
Контакторы должны удовлетворять требованиям и испытаниям ГОСТ 30011.4.1, за исключением категории применения, которая должна соответствовать требованиям настоящего стандарта.
Настоящий стандарт не распространяется на электрические реле, а также электрические аппараты автоматического управления для бытовой и аналогичной аппаратуры.
Требования к цветам световых индикаторов, кнопок и т.д. указаны в ГОСТ Р МЭК 60073, а также в Публикации 2 международной комиссии по освещению (МКО) [1].
Настоящий стандарт устанавливает:
- а) характеристики аппаратов для цепей управления;
- b) электрические и механические требования относительно:
- различных режимов работы,
- значений номинальных характеристик и маркировки аппаратов,
- испытаний по проверке номинальных характеристик;
- с) условия функционирования, которым должны удовлетворять аппараты для цепей управления в отношении:
- условий окружающей среды, в т.ч. для аппаратов в оболочке;
- электрической прочности изоляции;
- зажимов.
1.2. Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 30011.1–2012 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие методы и требования испытаний.
ГОСТ 30011.4.1.–1996 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 4.1. Контакторы и пускатели. Электромеханические контакторы и пускатели.
ГОСТ 30011.5.5.–2012 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5.5. Аппараты и элементы коммутации для цепей управления. Электрические устройства срочного останова с функцией механического защелкивания.
ГОСТ 30804.4.2.–2002 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний.
ГОСТ 30804.4.3.–2002 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний.
ГОСТ 30804.4.4.–2002 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний.
ГОСТ 30804.4.5.–2002 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии. Требования и методы испытаний.
ГОСТ 30804.4.6.–2002 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями. Требования и методы испытаний.
ГОСТ 30804.4.11–2002 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний.
ГОСТ 30805.11–2002 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от промышленных, научных, медицинских и бытовых (ПНМБ) высокочастотных устройств. Требования и методы испытаний.
ГОСТ Р МЭК 60073–2000 Интерфейс человекомашинный. Маркировка и обозначение органов управления и контрольных устройств. Правила кодирования информации.
ГОСТ Р МЭК 61140-2000 Защита от поражения электрическим током. Общие положения по безопасности, обеспечиваемой электроустановками и электрооборудованием.
ГОСТ 2.767–89 ЕСКД. Обозначения условные графические в электрических схемах. Реле защиты.
ГОСТ 28198–89 Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 1. Общие положения и руководства.
ГОСТ 28203–89 Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fc и руководство. Вибрация (синусоидальная).
ГОСТ 28209–89 Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2.Испытания. Испытание N. Смена температуры.
ГОСТ 28213–89 Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Ea и руководство. Одиночный удар.
ГОСТ 28216–89 Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Db и руководство. Влажное тепло, циклическое (12+12 часовой цикл).
ГОСТ 28312–89 Аппаратура радиоэлектронная профессиональная. Условные графические обозначения..
Примечание — при пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
Ключевые слова: аппаратура распределения гост, аппаратура управления низковольтная гост, аппараты цепей управления, элементы цепей управления.
👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках