Аппараты различного назначения

ГОСТ Р 50030.4.1-2012 (МЭК 60947-4-1:2009). Аппаратура распределения и управления низковольтная. Ч.4. Контакторы и пускатели. Электромеханические контакторы и пускатели

9 января 2014 г. в 11:25
ГОСТ Р 50030.4.1-2012 (МЭК 60947-4-1:2009). Аппаратура распределения и управления низковольтная. Ч.4. Контакторы и пускатели. Электромеханические контакторы и пускатели
ГОСТ Р 50030.4.1-2012 (МЭК 60947-4-1:2009). Аппаратура распределения и управления низковольтная. Ч.4. Контакторы и пускатели. Электромеханические контакторы и пускатели

Аппаратура распределения и управления низковольтная. Ч.4. Контакторы и пускатели. Электромеханические контакторы и пускатели

Предисловие

Сведения о стандарте:

  • ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «ВНИИэлектроаппарат» на основе собственного аутентичного перевода на русский язык международного стандарта, указанного в пункте 4.
  • ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 331 «Низковольтная коммутационная аппаратура и комплектные устройства распределения, защиты, управления и сигнализации».
  • УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства Российской Федерации по техническому регулированию и метрологии от 17 сентября 2012 г. N 312-ст.
  • Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту МЭК 60947-4-1:2009 «Низковольтная аппаратура распределения и управления. Часть 4-1. Контакторы и пускатели. Электромеханические контакторы и пускатели» (IEC 60947-4-1:2009 «Low-voltage switchgear and controlgear – Part 4-1: Contactors and motor-starters – Electromechanical contactors and motor-starters»).

При этом разделы 1-9 и приложения А-К полностью идентичны, а приложения ДА и ДБ дополняют их с учетом потребностей национальной экономики Российской Федерации и требований национальных стандартов.

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0-2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет (gost.ru).

1. Область применения и цель

1.1. Область применения

Настоящий стандарт распространяется на аппараты всех видов, перечисленные в 1.1.1 и 1.1.2, главные контакты которых предполагается присоединять к цепям номинальным напряжением не выше 1000 В переменного или 1500 В постоянного тока.

Контакторы и пускатели, указанные в стандарте, не предназначены для отключения токов короткого замыкания. Поэтому соответствующая защита от коротких замыканий (см. 9.3.4) должна осуществляться частью установки, но не обязательно контактором или пускателем.

Согласно этим положениям стандарт содержит требования к:

  • контакторам, связанным с аппаратами для защиты от перегрузок и/или коротких замыканий;
  • пускателям, связанным с отдельными аппаратами для защиты от коротких замыканий и/или отдельными аппаратами для защиты от коротких замыканий и встроенными аппаратами для защиты от перегрузок;
  • контакторам и пускателям, в оговоренных условиях комбинируемых с собственными аппаратами для защиты от коротких замыканий. Такие комбинации, например комбинированные или защищенные пускатели, рассматривают как один аппарат.

Автоматические выключатели и комбинации с плавкими предохранителями, используемые в функции аппаратов для защиты от коротких замыканий в комбинированных и защищенных пускателях, должны удовлетворять требованиям ГОСТ Р 50030.2 и ГОСТ 50030.3.

Стандарт распространяется на аппараты, перечисленные ниже:

1.1.1. Контакторы переменного и постоянного тока.

Контакторы переменного и постоянного тока, предназначенные для замыкания и размыкания электрических цепей, а в комбинации с соответствующими реле (см. 1.1.2) и для защиты этих цепей от возможных рабочих перегрузок.

Примечание — контакторы, комбинируемые с соответствующими реле и предназначенные для защиты от коротких замыканий, должны дополнительно отвечать требованиям ГОСТ Р 50030.2 к автоматическим выключателям.

Настоящий стандарт также распространяется на органы управления контакторных реле и контакты, управляющие исключительно цепью катушки контактора.

Контакторы или пускатели с электромагнитом электронного управления также подпадают под действие настоящего стандарта.

1.1.2. Пускатели переменного тока.

Реле перегрузки для пускателей, в том числе полупроводниковые с расширенными функциями или без них согласно приложению Н, должны отвечать требованиям настоящего стандарта.

1.1.2.1. Пускатели переменного тока для прямого непосредственного пуска (с полным напряжением).

Пускатели, предназначенные для пуска двигателя, разгона его до номинальной скорости, защиты двигателя и подключенных к нему цепей от рабочих перегрузок и отключения питания двигателя.

Настоящий стандарт распространяется также на реверсивные пускатели.

1.1.2.2. Пускатели переменного тока на пониженном напряжении.

Пускатели переменного тока на пониженном напряжении, предназначенные для пуска двигателя, его разгона до номинальной скорости путем подачи сетевого напряжения на выводы двигателя через более чем одну ступень присоединения или постепенного повышения напряжения, подаваемого на выводы, для защиты двигателя и подключенных к нему цепей от рабочих перегрузок и отключения питания двигателя.

Для управления последовательными срабатываниями при переходе от одного этапа к другим могут предусматриваться автоматические переключатели. Такие переключатели могут выполняться, например, как контакторные реле с выдержкой времени или логические электрические реле с нормируемой выдержкой времени, минимальные расцепители тока или автоматические регуляторы ускорения (см. 5.10).

1.1.2.2.1. Пускатели со схемой звезда-треугольник.

Пускатели со схемой звезда-треугольник, предназначенные для пуска трехфазного двигателя в соединении звездой, обеспечении его непрерывной работы в соединении треугольником, защиты двигателя и подключенных к нему цепей от рабочих перегрузок и отключения питания двигателя.

Пускатели со схемой звезда-треугольник, соответствующие настоящему стандарту, не предназначены для быстрого реверсирования двигателя и поэтому не могут применяться в категории АС-4.

Примечание — в соединении звездой ток в сети и вращающий момент двигателя приблизительно втрое меньше, чем в соединении треугольником. Поэтому пускатели со схемой звезда-треугольник используют, когда необходимо ограничить обусловленный пуском пиковый ток или из-за приводимого механизма вращающий момент при пуске. Типичные кривые пускового тока, пускового вращающего момента двигателя и момента сопротивления приводимого механизма представлены на рисунке 1.

1.1.2.2.2. Двухступенчатые автотрансформаторные пускатели.

Двухступенчатые автотрансформаторные пускатели, предназначенные для пуска и разгона асинхронного двигателя из положения покоя с пониженным вращающим моментом до нормальной скорости, защиты двигателя и подключенных к нему цепей от рабочих перегрузок и отключения питания двигателя.

Настоящий стандарт распространяется на автотрансформаторы, составляющие часть пускателя или сборочный узел, специально рассчитанный на соединение с пускателем.

Автотрансформаторные пускатели с числом ступеней более двух в настоящем стандарте не указываются.

Автотрансформаторные пускатели, рассматриваемые в настоящем стандарте, не предназначены для повторно-кратковременных включений или быстрого реверсирования двигателей и поэтому не могут применяться в категории АС-4.

Примечание — в пусковом положении ток в сети и вращающий момент двигателя, обусловленный его пуском при пониженном напряжении, уменьшают приблизительно пропорционально квадрату соотношения пускового и номинального напряжений. Поэтому автотрансформаторные пускатели используют, когда необходимо ограничить пусковой пиковый ток или из-за приводимого механизма пусковой вращающий момент. Типичные кривые пускового тока, пускового вращающего момента двигателя и момента сопротивления приводимого механизма представлены на рисунке 2.

1.1.2.3. Реостатные роторные пускатели.

Пускатели, предназначенные для пуска асинхронного двигателя с фазным ротором путем отсечки сопротивлений, предварительно введенных в цепь ротора, для защиты двигателя от рабочих перегрузок и отключения питания двигателя.

У асинхронных двигателей с фазным ротором максимальное напряжение между контактными кольцами при разомкнутой цепи не должно превышать удвоенного номинального напряжения по изоляции коммутационных аппаратов, включенных в роторную цепь (см. 5.3.1.1.2).

Примечание — данное требование основано на меньшем значении электрических нагрузок в роторе, чем в статоре, и на их кратковременности.

Настоящий стандарт распространяется также на пускатели с двумя направлениями вращения, когда соединения переключаются при остановленном двигателе (см. 5.3.5.5). При осуществлении функций, предусматривающих повторно-кратковременные включения и торможение противотоком, предъявляются дополнительные требования, что должно быть согласовано между изготовителем и потребителем.

Настоящий стандарт действителен для резисторов, составляющих часть пускателя или образующих узел, специально рассчитанный на соединение с пускателем.

1.2. Ограничения.

В область распространения настоящего стандарта не входят:

  • пускатели постоянного тока;
  • пускатели со схемой звезда-треугольник, рассчитанные на длительную работу в пусковой позиции, реостатные роторные и двухступенчатые автотрансформаторные пускатели;
  • асимметричные реостатные роторные пускатели, т.е. с различными сопротивлениями в разных фазах;
  • устройства, предназначенные не только для пуска, но и для регулирования скорости;
  • жидкостные и жидкостно-паровые пускатели;
  • полупроводниковые контакторы и пускатели, содержащие полупроводниковые ключи в главной цепи;
  • реостатные статорные пускатели;
  • контакторы и пускатели специального назначения;
  • вспомогательные контакты контакторов и контакты контакторных реле, которые рассматриваются в ГОСТ Р 50030.5.1.

1.3. Цель.

Целью настоящего стандарта является установление:

a) характеристик контакторов и пускателей, а также комплектующего оборудования;

b) требований, которым должны удовлетворять контакторы и пускатели по:

  • их срабатыванию и функционированию;
  • электроизоляционным свойствам;
  • степени защиты, обеспечиваемой оболочкой (если уместно);
  • конструкции;

c) испытаний, выполняемых для подтверждения соответствия этим требованиям;

d) информации, которая должна предоставляться совместно с аппаратами или указываться в публикациях изготовителя.

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты

ГОСТ Р 15.201-2000 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство.

ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1:2004) Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие требования.

Примечание — при отсутствии в данном стандарте соответствующих требований, указанных в ссылках настоящего стандарта, необходимо применять МЭК 60947-1:2007[1].

ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели.

ГОСТ Р 50030.3-99 (МЭК 60947-3:1999) Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 3. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и комбинации их с плавкими предохранителями.

ГОСТ Р 50030.5.1-2005 (МЭК 60947-5-1:2003) Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-1. Аппараты и элементы коммутации для цепей управления. Глава 1. Электромеханические аппараты для цепей управления.

ГОСТ Р 50339.0-2003 (МЭК 60269-0-98) Предохранители плавкие низковольтные. Часть 1. Общие требования.

ГОСТ Р 50339.1-92 (МЭК 269-2-86) Низковольтные плавкие предохранители. Часть 2. Дополнительные требования к плавким предохранителям промышленного назначения.

ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока.

ГОСТ Р 51317.4.2-2010 (МЭК 61000-4-2:2008) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 51317.4.3-2006 (МЭК 61000-4-3:2006) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 51317.4.4-2007 (МЭК 61000-4-4:2004) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5:1995) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии. Требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 51317.4.6-99 (МЭК 61000-4-6:1996) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями. Требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 51318.11-2006 (СИСПР 11:2004) Совместимость технических средств электромагнитная. Промышленные, научные, медицинские и бытовые (ПНМБ) высокочастотные устройства. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений.

ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 61439-1:2004) Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 51731-2001 (МЭК 61095-92) Контакторы электромеханические бытового и аналогичного назначения.

ГОСТ Р 52776-2007 (МЭК 60034-1:2004) Машины электрические вращающиеся. Номинальные данные и характеристики.

ГОСТ Р МЭК 61508 (все части) Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью.

ГОСТ Р ИСО 13849-1-2003 Безопасность оборудования. Элементы систем управления, связанные с безопасностью. Часть 1. Общие принципы конструирования.

ГОСТ 9.005-72 Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы, сплавы, металлические и неметаллические неорганические покрытия. Допустимые и недопустимые контакты с металлами и неметаллами.

ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения.

ГОСТ 11478-88 Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Нормы и методы испытаний на воздействие внешних механических и климатических факторов.

ГОСТ 17441-84 Соединения контактные электрические. Приемка и методы испытаний.

ГОСТ 30830-2002 Трансформаторы силовые. Часть 1. Общие положения.

Примечание — при пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Ключевые слова: контакторы гост, пускатели гост, аппаратура распределения гост, аппаратура управления низковольтная, аппаратура низковольтная гост, электромеханические контакторы, пускатели.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Контакты и контактные узлы для электротехнической аппаратуры.

Изготовление и продажа контактов для кранового электрооборудования, лифтовой аппаратуры, металлообрабатывающих станков, электрокаров и электропогрузчиков: — контакты для контакторов серии КТ-6000, КТ-7000, МК, КПВ-600, КТПВ-600, КПД — пускателей серии ПМЕ, ПМА, ПАЕ — контакторов серии КМ, КПЕ, КПД — реле РПУ-4 — контакты для коммутационной аппаратуры электровозов и электропоездов Цены по запросу. Бесплатная доставка по Челябинску Доставка по всем регионам России транспортными компаниями по выбору заказчика. Тел.: 8 (351-74) 1-32-60, 8-904-937-70-20, 8-904-937-00-84
Казанцева Ольга · ООО "КРАНКОР" · 23 апреля · Россия · Челябинская обл
Контакты и контактные узлы для электротехнической аппаратуры.

КУПЛЮ: Куплю контакторы, пускатели, контроллеры, гидротолкатели

Куплю контакторы, пускатели, контроллеры, гидротолкатели Описание, характеристики, параметры Крановое электрооборудование. Автоматические выключатели А, АЕ, АП, ВА и др.) Контакторы КТ, КТП, КТПВ, МК и др.) Контроллеры ККТ61-68, ККП и др.) Гидротолкатели ТЭ16-ТЭ25, ТЭ-30, ТЭ-50, ТЭ-80 Тормозные устройства ТКГ160, ТКГ200, ТКГ300, ТКГ400, ТКТ Магнитные пускатели ПМЕ, ПМА, ПМ12, ПМЛ Блоки резисторов (крановые) БРФ, БРП, БРПФ Крановые панели управления ПЗКБ 160, ПЗКБ 250, ПЗКБ 400 Посты кнопочные ПКТ20-60 Токоприемники ТК, ТКН, ТКБ Концевые выключатели КУ, ВУ, НВ, ВК, ВПК Электромагниты, реле, катушки Блок-контакты, контактные группы и др.) Электродвигатели крановые и общепромышленные и др.) Тельфер болгария 5 тонн.высота подъема 12 метров .можно б/у
Ххх Андрей · Станпривод · 22 апреля · Россия · г Москва
Куплю контакторы, пускатели, контроллеры, гидротолкатели

ПРОДАМ: Продам контакторы СКМ 600, СКМ 400, СКМ 200, ТКС, КТ, КТП

Продам контакторы Контакторы СКМ -200 50шт Контакторы СКМ -400 86шт Контакторы СКМ -600 100шт Контакторы КМ 2351-7М-4 25А_380 цепь управления 110V 59 Контакторы КМ 2352-14 50А 380 цепь управления 110V 7 Контакторы КМ 2333-23М-44 100А 380 цепь управления 24V 1 Контакторы КМ 2221-7М-4 25А 320V цель управления 110V 3 Контакторы КТ 6053-УЗ 380V-660V 630А 2 Контактор электромагнит КНЕ 220 24 Контактор КТП 6000/02 Катушка 110В 16Ам 500/220 1шт Контакторы типа ПДКС 8
Кленкин Владимир · Гидроград · 4 апреля · Россия · Краснодарский край

ПРОДАМ: Контакторы, эл. автоматы

Продам IEK ВА88-37 315А 13гв 2шт IEK КТИ5330 АС-400А 13гв 2шт контактор SIEMENS 3КЕ4530-ОАА 400в 315А 1шт стацион. универс.измерит. система контроля контура, шероховатости и круглости VC-10 1шт контактор siemens 3VN6 2000а 3шт 3VF8211 1600а 3шт
Семенов Николай · микс · 18 апреля · Россия · г Москва

ПРОДАМ: Пускатели, контакторы разные и др. нва

ПУСКАТЕЛИ, КОНТАКТОРЫ РАЗНЫЕ И ДРУГАЯ НВА: ПМ12100150-110/380В-00/03г.-2/2шт.*5500р. (уралэлектроконтактор/уэк/один в упаковке) ПМ12100150-110/220В-07г.-2/2шт.*5500р. (уралэлектроконтактор/уэк) ПМ12100150-110/220/380В-21г.-2/2/2шт.*4000р. (электротехник/в упаковке) ПМ12100150-110/220/380В-21г.-5/7/5шт.*3000р. (техэнерго/два в упаковке) ПМ12100150М-110/230В-22г.-2/2шт.*2250р. (техэнерго) ПМ12100150-110/230В-13/20г.-4/1шт.*2250р. (электроконтактор/в упаковке) ПМ12100200-110/220В-07г.-2/2шт.*6900р. (уэк/уралэлектроконтактор) ПМ12100200-220В-10/16/17г.-1/1/2шт.*7000р. (кашин/в упаковке) ПМ12100200-110/220/380В-04г.-1/1/1шт.*7000р. (уэк/уралэлектроконтактор) ПМ12100220-220В-09/10г.-3шт.*12000р. (кашин/в упаковке)-IP54 кнопка"ПУСК"+"СТОП» ПМ12100220-220В-09г.-1шт.*12000р. (уралэлектроконтактор/уэк/в упаковке)-IP54 кнопка"ПУСК"+"СТОП"+"R» ПМ12100260-380В-05г.-1шт.*11000р. (уралэлектроконтактор/уэк/в упаковке)-IP40 кнопка"ПУСК"+"СТОП"+"R» ПМ12100500-110/220/380В-11г.-1/1/1шт.*11000р. (электротехник)-реверс КМД09530(ПМ12100500)-110/220/380В-08г.-1/1/1шт.*13000р. (уэк/уралэлектроконтактор)-реверс ПМ12125150-220В-06/12/13/14г.-13шт.*6500р. (кашин/десять в упаковке) ПМ12125100(ПМЛ5100)-110В-21г.-1шт.*9000р. (кэаз/в упаковке) КМД15010(ПМ12160150)-110/220/380В-10г.-2/2/2шт.*9000р. (уэк/уралэлектроконтактор) ПМ12160150М-110/220/380В-21г.-2/1/2шт.*4000р. (техэнерго/в упаковке) ПМ12160150-110/220/380В-20г.-2/5/2шт.*4000р. (электроконтактор) ПМ12160150-110/220/380В-19г.-1/1/1шт.*6000р. (электротехник) ПМ12160150-220/380В-12г.-2/2шт.*9000р. (кашин) ПМ12160150-110/220/380В-05/08г.-4/2/4шт.*9000р. (уэк/уралэлектроконтактор) ПМ12160160-380В-02г.-1шт.*15000р. (уэк/уралэлектроконтактор)-IP40 кнопка"ПУСК"+"СТОП» ПМ12160200-110/220/380В-22г.-1/1/1шт.*11000р. (кашин/в упаковке) ПМ12160200-110/220/380В-21г.-1/1/1шт.*4850р. (электроконтактор) ПМ12160200-110/220/380В-21г.-4/4/2шт.*4850р. (вольтмик/в упаковке) ПМ12160500-220/380В-11г.-1/1шт.*23000р....
Химич Виктор · Сегодня · Россия · Орловская обл
пускатели, контакторы разные и др. нва
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.