ГОСТ IEC 60598-2-22-2012. Светильники. Частные требования. Светильники для аварийного освещения

9 октября 2013 г. в 16:07
ГОСТ IEC 60598-2-22-2012. Светильники. Частные требования. Светильники для аварийного освещения
ГОСТ IEC 60598-2-22-2012. Светильники. Частные требования. Светильники для аварийного освещения

Светильники. Частные требования. Светильники для аварийного освещения

Предисловие

Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0–92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2–2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

  • ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ВНИИНМАШ).
  • ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
  • ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 41-2012 от 24 мая 2012 г.).

За принятие стандарта проголосовали:

Наименование государства

Наименование национального органа по стандартизации

Азербайджанская Республика

Азгосстандарт

Республика Армения

Армгосстандарт

Республика Беларусь

Госстандарт Беларуси

Грузия

Грузстандарт

Республика Казахстан

Госстандарт Республики Казахстан

Киргизская Республика

Киргизстандарт

Республика Молдова

Молдовастандарт

Российская Федерация

Госстандарт России

Республика Таджикистан

Таджикгосстандарт

Туркменистан

Главная государственная инспекция Туркменистана

Республика Узбекистан

Узгосстандарт

Украина

Госстандарт Украины

  • Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21.12.2012 г. № 1958-ст межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60598-2-22–2012 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 01 января 2015 г.
  • Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 60598-2-22:1997 Luminaires — Part 2-22: Particular requirements — Luminaires for emergency lighting (Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения).

Перевод с английского языка (en). Степень соответствия — идентичная (IDT).

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном приложении ДА.

Стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р МЭК 60598-2-22–99.

  • ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта публикуется в указателе «Национальные стандарты».

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе «Национальные стандарты», а текст этих изменений — в информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Национальные стандарты».

22.1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к светильникам для аварийного освещения с электрическими источниками света в сетях аварийного питания с напряжением, не превышающим 1000 В.

Стандарт не распространяется на светильники аварийного освещения, изготовленные во взрывозащищенном исполнении (см. IEC 60079), и не учитывает влияния, оказываемого снижением напряжения в рабочем режиме в светильниках с разрядными лампами высокого давления.

Стандарт также содержит требования и методы испытаний устройств управления в соответствии с IEC 60924, которые включают в себя такие элементы, как схема дистанционного управления, индикаторы, переключающие устройства и т. д. В настоящем стандарте методы испытаний выделены курсивом.

22.1.1. Нормативные ссылки

Следующие нормативные документы содержат положения, на которые даны ссылки в настоящем стандарте.

На дату издания настоящего стандарта указаны действующие редакции. Все нормативные документы подвергаются пересмотру и частичным изменениям, поэтому необходимо учитывать возможность применения более поздних изданий. Члены МЭК и ИСО ведут регистрацию действующих международных стандартов.

IEC 60073:1984* Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification — Coding principles for indicators and actuators (Основы безопасности во взаимодействии человек — машина, маркировка и идентификация. Принципы кодирования индикации и кнопок управления).

*Соответствие стандартов IEC межгосударственным стандартам указано в приложении ДА.

IEC 60079 Electrical apparatus for explosive gas athmospheres (Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред).

IEC 60155:1993* Glow-starters for fluorescent lamps (Стартеры тлеющего разряда для трубчатых люминесцентных ламп).

IEC 60285:1983* Alkaline secondary cells and batteries — Sealed nickel-cadmium cylindrical rechargeable single cells (Щелочные вторичные элементы и батареи. Никель-кадмиевые герметичные цилиндрические перезаряжаемые элементы).

IEC 60364-5-56:1980 Electrical installations of buildings. Part 5: Selection and erection of electrical equipment. Chapter 56: Supplies for safety services (Электрические установки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Раздел 56. Безопасность при эксплуатации).

IEC 60598-1:2003* Luminaires — Part 1: General requirements and tests (Светильники.Часть 1. Общие требования и методы испытаний).

IEC 60742:1983* Isolating transformers and safety isolating transformers — Requirements (Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные трансформаторы. Технические требования).

IEC 60896-2:1987 Stationary lead-acid batteries — General requirements and methods of test — Part 2: Valve requlated types (Батареи стационарные свинцово-кислотные. Общие требования и методы испытаний. Часть 2. Типы с регулируемым клапаном).

IEC 60924:1990* D.c. supplied electronic ballasts for tubular fluorescent lamps — General and safety requirements (Аппараты пускорегулирующие электронные, питаемые от источников постоянного тока, для трубчатых люминесцентных ламп. Общие требования и требования безопасности).

IEC 60928:1990* Auxiliaries for lamps. A.c.-supplied electronic ballasts for tubular fluorescent lamps — General and safety requirements (Устройства для ламп. Аппараты пускорегулирующие электронные, питаемые от источников переменного тока, для трубчатых люминесцентных ламп. Общие требования и требования безопасности).

IEC 61046:1993* D.c. or a.c. supplied electronic step-down convertors for filament lamps — General and safety requirements (Устройства вспомогательные для ламп. Преобразователи электронные понижающие, питаемые от источников постоянного и переменного тока, для ламп накаливания. Общие требования и требования безопасности).

IEC 61056-1 Portable lead-acid cells and batteries (valve-regulated types) — Part 1: General requirements, functional characteristics — Methods of test (Портативные элементы и батареи свинцово-кислотные (типы с регулируемым клапаном). Часть 1. Общие требования, рабочие характеристики. Методы испытаний).

*Соответствие стандартов IEC межгосударственным стандартам указано в приложении ДА.

IEC 61429:1995 Marking of secondary cells and batteries with the international recycling symbol ISO 7000-1135 (Маркировка вторичных элементов и аккумуляторов международной символикой ИСО-7000-1135).

ISO 3864:1977 Safety colours and safety sings (Цвета безопасности и сигналы безопасности).

Ключевые слова: светильники для аварийного освещения, светильники для аварийного освещения гост, аварийные светильники гост.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Светильники ЛПО01-2×36-012(ЭПРА)-1003р, ЛПО01-2×18-002-707р, ЛПО01-36-011-876р, ЛПО01-18-011-704р, СКИДКИ!

Светильники под люминесцентные лампы Т8 G13 ЛПО01 «Кристалл» предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений. Светильники люминесцентные ЛПО 01 Кристалл устанавливаются на несущую поверхность. Особенности светильников: — источник питания — встроенный пускорегулирующий аппарат электронный ЭПРА / электромагнитный ЭмПРА, — источник света — люминесцентная лампа Т8 G13 1200 / 600 мм (не входит в комплект поставки, поставляется по дополнительному заказу L36W/765, L18W/765 Osram), — рассеиватель — прозрачный или матовый светостабилизированный полистирол, — основание/корпус — сталь, окрашенная белой порошковой краской, — торцевые крышки — ударопрочный полистирол, — установка — крепление на несущую поверхность, — степень защиты — IP20, — климатическое исполнение — УХЛ4, — тип цоколя — G13, — коэффициент мощности cosφ=0,96 (ЭПРА), 0,85 (ЭмПРА), — габаритные размеры — 1235×145×50 мм, 625×145×50 мм, 1225×55×75 мм, 620×55×75 мм, — мощность — 2×36, 2×18, 1×36, 1×18 Вт, — световой поток — определяется используемой люминесцентной лампой Т8 G13 1200 / 600 мм, — цветовая температура — определяется используемой люминесцентной лампой Т8 G13 1200 / 600 мм, — возможна установка блока аварийного питания на 1 час или 3 часа (о возможность установки на конкретный светильник уточняйте дополнительно). Модификации и артикул: 0240118123 ЛПО01-18-001 Кристалл 0241118113 ЛПО01-18-011 Кристалл 0010218123 ЛПО01-2×18-002 Кристалл 0011218113 ЛПО01-2×18-012 Кристалл 0240136123 ЛПО01-36-001 Кристалл 0241136113 ЛПО01-36-011 Кристалл 0010236123 ЛПО01-2×36-002 Кристалл 0011236113 ЛПО01-2×36-012 Кристалл 0240118523 ЛПО01-18-001 Кристалл (Матовый рассеиватель) 0241118513 ЛПО01-18-011 Кристалл (Матовый рассеиватель) 0010218523 ЛПО01-2×18-002 Кристалл (Матовый рассеиватель) 0011218513 ЛПО01-2×18-012 Кристалл (Матовый рассеиватель) 0240136523 ЛПО01-36-001 Кристалл (Матовый рассеиватель) 0241136513 ЛПО01-36-011 Кристалл (Матовый рассеиватель) 0010236523...
Зимин Эдуард · ООО "Ксенон" · 6 апреля · Россия · Респ Мордовия
Светильники ЛПО01-2×36-012(ЭПРА)-1003р, ЛПО01-2×18-002-707р, ЛПО01-36-011-876р, ЛПО01-18-011-704р, СКИДКИ!

ПРОДАМ: СВЕТОВОЕ ТАБЛО ДЛЯ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ Полигон™

Светильники серии «Омега» Предназначены для работы в качестве светового указателя в помещениях жилых и общественных зданий. Отвечает требованиям СП 256.1325800.2016 и СП 158.13330.2014 к светильникам помещений медицинского назначения. Светильник серии «Омега» выпускается в двух вариантах по схеме подключения: Модель «Омега С11» – светильник со стандартным однолинейным питанием. Модель «Омега С22» имеет встроенный однофазный автоматический ввод резерва (АВР) с переключением не только фазы, но и нейтрали, что позволяет подключать светильник к двум независимым линиям питания, в составе которых имеются аппараты дифференциальной защиты (УЗО). Допускается эксплуатация светильника вне помещений только под козырьком или навесом, защищающим его от прямого попадания влаги. Конструкция Светильники «Омега» выполнены на основе компактных энергосберегающих люминесцентных ламп мощностью 11 Вт с рассеивателем из поликарбоната и пускорегyлирующего аппарата. Светильники антивандального исполнения, комплектуются специальными винтами и ключом для защиты от съема с целью кражи. На лицевой части рассеивателя нанесена надпись или иной знак в зависимости от назначения светового указателя. Например: «НЕ ВХОДИТЬ», «ИДЕТ ОПЕРАЦИЯ», «РЕНТГЕНОВСКОЕ ПРОСВЕЧИВАНИЕ», «Идет обеззараживание УФО» и т.п. Надпись или иной знак наносится по согласованию с заказчиком. Вид климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69, при этом температура окружающей среды от - 10°С до + 40°С. Допускается эксплуатация, светильника при температуре окружающей среды до - 30°С, при этом технические характеристики не нормируются. Степень защиты от пыли и влаги IР23.
Панарина Людмила · ПФ СОЗВЕЗДИЕ · Вчера · Россия · г Санкт-Петербург
СВЕТОВОЕ ТАБЛО ДЛЯ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ Полигон™

ПРОДАМ: Светодиодные светильники для ЖКХ

Светодиодные антивандальные светильники для ЖКХ предназначены для освещения технических и общественных помещений, находящихся на обеспечении жилищно-коммунальных хозяйств: придомовых территорий, подъездов, лестничных площадок, коридоров, подвальных и чердачных помещений, паркингов. Их также можно использовать для дежурного и аварийного освещения. Оцените светодиодный светильник для жкх с датчиком звука! Антивандальные светильники ЖКХ производства Uniel и Gauss разработаны с учетом специфики зданий и сооружений для эксплуатации и с учетом условий Российской Федерации при использовании внутри помещений с повышенным содержанием пыли и влаги. Корпус светильников ЖКХ изготовлен из алюминиевого сплава или ударопрочного негорючего ABS-пластики, выдерживающий сильный удар любым твердым предметом, что позволяет избежать серьезных повреждений основных элементов светильника. В зависимости от модели светодиодные антивандальные светильники для ЖКХ снабжены датчиками движения, датчиками света или звука, а так же в некоторых моделях светильников ЖКХ предусмотрен дежурный режим. Купив светильники ЖКХ с датчиками в компании LAMPMARKET, позволят обеспечить максимальное энергосбережение.
Бабкин Евгений · Релайт Групп · 26 апреля · Россия · г Москва
Светодиодные светильники для ЖКХ

ПРОДАМ: Светильник СПО-05-410-001 Призма/Опал 36 Вт 4200/6500К 3200Лм

Применение: Светодиодный светильник СПО-05-410-001 LED Призма/опал (в ассортименте) универсального монтажа (накладной/встроенный) предназначен для освещения общественных, производственных, административных, торговых и иных помещений для потолков типа Армстронг. Рассеиватель: светотехнический полистирол «Призма» или «Опал» Конструкция: Корпус из листовой стали, окрашенный белой порошковой краской. Материал платы светодиодного модуля: алюминий. Потребляемая мощность: 36Вт Источник света: светодиоды (Китай) Световой поток: 3600лм Напряжение питания: 160-265 В/50 Гц Цветовая температура: 4200/6500К Габаритные размеры, мм: 595×595×25 Оптимальный диапазон рабочих температур: от -5 до +25°С Степень защиты от внешних воздействий: IP 20 Пульсация светового потока: менее 0,1% Коэффициент мощности (PF): 0,65 Производитель: Россия Гарантийный срок: 1 года. Цена 620 руб.
Пименов Дмитрий · ООО "Резонфор" · 9 апреля · Россия · г Москва

ПРОДАМ: Светильники аварийного освещения Legrand U21

Автономные светильники Legrand аварийного освещения 6Вт Сертифицированы в соответствии с требованиями MЭК и EN 60598-2-22. IP 42 – IK 04. Основание с автоматическими клеммными колодками для простой фиксации и быстрого подключения. Прозрачный плафон. Время зарядки: 24 часа. Автономная работа: 1, 2 и 3 часа. Никель-кадмиевые аккумуляторы. Светодиодный индикатор зарядки. Источник питания: 230 В ± 10%. Клеммы повышенной емкости (2 x 2.5 мм2). Возможность выключения на ночь. Встраиваемый монтаж в сухие перегородки (потолок): необходима рамка для встраиваемого монтажа. Встраиваемый монтаж в каменные и монолитные стены (кирпичные или бетонные): необходима коробка для встраиваемого монтажа и рамка для встраиваемого монтажа. 4 возможных способа ввода кабеля: - один ввод с тыльной стороны - 3 ввода на боковых сторонах (преднарезанные отверстия Ø 20 мм).
Front Office · ЛЕГРАН · 29 апреля · Россия · г Москва
Светильники аварийного освещения Legrand U21
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.