Светильники. Частные требования. Прожекторы заливающего света
Предисловие
Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0–92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2–2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены».
Сведения о стандарте
- ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ВНИИНМАШ).
- ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
- ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 41-2012 от 24 мая 2012 г.).
За принятие стандарта проголосовали:
Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
---|---|
Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
Республика Армения | Армгосстандарт |
Республика Беларусь | Госстандарт Беларуси |
Грузия | Грузстандарт |
Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
Киргизская Республика | Киргизстандарт |
Республика Молдова | Молдовастандарт |
Российская Федерация | Госстандарт России |
Республика Таджикистан | Таджикгосстандарт |
Туркменистан | Главная государственная инспекция Туркменистана |
Республика Узбекистан | Узгосстандарт |
Украина | Госстандарт Украины |
- Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21.12.2012 г. № 1957-ст межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60598-2-5–2012 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г.
- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 60598-2-5:1998 Luminaires — Part 2: Particular requirements — Section 5: Floodlights (Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 5. Прожекторы заливающего света).
Перевод с английского языка (en). Степень соответствия — идентичная (IDT).
Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном приложении ДА.
Стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р МЭК 60598-2-5–99.
- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта публикуется в указателе «Национальные стандарты».
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе «Национальные стандарты», а текст этих изменений — в информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Национальные стандарты».
5.1. Область применения
Настоящий стандарт устанавливает специальные требования к прожекторам заливающего света (далее — прожекторам) с лампами накаливания, трубчатыми люминесцентными и другими разрядными лампами, напряжение питания которых не превышает 1000 В.
Стандарт следует применять совместно с разделами IEC 60598-1*, на которые имеются ссылки.
5.2. Общие требования к испытаниям
Применяют положения раздела 0 IEC 60598-1.
Испытания, приведенные в соответствующем разделе IEC 60598-1, проводят в последовательности, указанной в настоящем стандарте.
5.3. Определения
В настоящем стандарте применяют определения раздела 1 IEC 60598-1, а также следующие определения.
5.3.1 Освещение заливающим светом — освещение пространства в целом или освещение объекта прожекторами, приводящее к большей освещенности этого объекта по сравнению с окружающей его средой.
Примечание — различие в освещенности объекта и его окружающей среды может быть достигнуто иным способом, например цветом.
* Соответствие стандартов IEC межгосударственным стандартам указано в приложении ДА.
5.3.2 Прожектор заливающего света — светильник для освещения заливающим светом.
Примечание — прожектор заливающего света может быть использован для внутреннего или наружного освещения, или совмещать оба назначения.
Ключевые слова: прожекторы заливающего света, прожекторы гост.