Влияние эксплуатационных факторов на надежность лифтовых «частотников»

20 ноября 2019 г. в 23:59

Управление лифтовыми системами все чаще переходит на частотное регулирование. Преобразователи частоты для лифтовых приводов уже не редкость, а необходимость. Это связано с тем, что благодаря частотному регулированию обеспечивается плавность хода лифта и его точное позиционирование при остановке на этажах. Тем самым, повышается комфорт для пассажиров во время движения лифта.

Преобразователи частоты Триол АТ24 линии LE


Чтобы обеспечить долгую и безотказную работу такого оборудования, как частотные преобразователи, нужно соблюдать рекомендации по условиям эксплуатации согласно технической документации изделия. Немаловажную роль еще играет и своевременное проведение технического обслуживания. Очень часто оказывается, что владельцы такого оборудования как лифтовые «частотники», просто не знают, что необходимо элементарное техническое обслуживание. В результате долгого отсутствия сервисного обслуживания резко возрастает вероятность выхода «частотников» из строя.

Давайте рассмотрим самые распространенные причины выхода из строя частотных преобразователей, используемых в лифтовом хозяйстве.

  • Неправильная настройка преобразователя частоты, по причине отсутствия квалифицированного персонала, приводит к неверному функционированию как «частотника», так и может вывести из строя сам электропривод лифтового оборудования.
  • Нарушение работы вентиляторов охлаждения (их замедление или полная остановка). Вентиляторы могут выйти из строя по причине перегрева или заклинивания. Это может быть: волокна утеплителя, скопившиеся на крыльчатке и закупорившие вентиляционные каналы корпуса частотника, или попадание твердых механических частиц внутрь частотника через вентиляционные каналы. Как следствие, отказавшие вентиляторы, ценой значительно ниже самого изделия, могут вывести из строя дорогостоящее оборудование, так как при отсутствии охлаждения силовая часть начинает перегреваться, вызывая аварийный останов преобразователя частоты. В итоге, частые остановки не позволят нормально пользоваться лифтом.
  • Неправильная эксплуатация лифта с перегрузом увеличивает нагрузку на электропривод, что приводит к увеличению токов внутри преобразователя частоты и как следствие — перегрев и остановка лифта.

Корпорация Триол является производителем высококачественного низковольтного и высоковольтного оборудования для частотного регулирования электроприводов.

Для лифтового применения предназначены преобразователи частоты Триол АТ24 линии LE. Это специально разработанное решение для обеспечения безопасной и надежной работы лифтового оборудования. Триол АТ24 линии LE обладает расширенными функциональными возможностями для современных лифтов. Преобразователи частоты АТ24 линии LE предназначены для управления синхронными и асинхронными, редукторными и безредукторными подъемными лебедками мощностью от 5,5 кВт до 37 кВт напряжением 380 В.

Преобразователи частоты Триол АТ24 линии LE позволяют настраивать их не только на месте установки, но и удаленно. Благодаря удаленной настройки по сети Wi-Fi, с помощью смартфона или ПК, можно быстро и правильно запустить лифтовое оборудование в эксплуатацию.


Источник: ООО «РУСТМАШ», корпорация «Триол»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

ООО «Русские стандарты машиностроения» (РустМаш) — российский разработчик и производитель решений технологических задач на основе частотно-регулируемых приводов для различных отраслей промышленности, добычи и энергетики. Компания РустМаш сегодня — один из ведущих экспертов в разработке и производстве низковольтных и средневольтных преобразователей частоты для общепромышленного и специального применения, а также оборудования для нефтедобывающего сектора на базе станций управления и комплектных…
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Лифтовые Посты управления лифтами в режиме ревизии ОАО «ЩЛЗ», «СЛЗ», МЭЛ ПР-03 под станции управления ШУЛМ и УЭЛ

Степень защиты IP 65(IP 54 для постов с розеткой). Повышенная вибростойкость. • Возможность установки на кабине лифта и в приямке. Доступен широкий выбор специальной комплектации в зависимости от технических потребностей клиентов • В соответствии с EN 81,20, EN 81.50, CSA — B44.1/ASMEA17.5, EN ISO 13850, SIL1 и SIL2 (в процессе утверждения) • CSA • Корпуса изготовлены из самозатухающего термопластика • Класс защиты EN 60529: NEMA 4X, IP65 без розетки, IP54 с розеткой, клеммные соединения IP20 • Устойчивость к вибрации по EN 60068-2-26 и EN 60069-2-27 • Сопротивление ударам EN 600068-2-29 • Подключение: пружинные зажимы контактов для кнопок, винтовые зажимы контактов для кулачковых переключателей, сирен и розеток • Температура: рабочая -25 ° +70 ° C, хранения -30 ° +70 ° C Новый EN 81-20 заменяет EN 81-2 и EN 81-1. EN 81.20: «Правила безопасности для лифтовой промышленности» Содержит требования, необходимые для установки пассажирских лифтов и подъемников независимых от системы управления. EN 81-20 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В приямке лифта должны быть: 1. Устройство аварийной остановки (СТОП); 2. Кулачковый переключатель режима ревизии который расположен 0,3 м от места убежища; 3. Электрическая розетка; 4. Средства для включения подсветки шахты; 5. Акустический и световой сигнал. 5.2.1.5 Электрооборудование в приямке и в машинном отделении и лебедок 5.2.1.5.1 Расположение: Устройства аварийной остановки должны быть видны и доступны при открытии дверей шахты и из приямка, в соответствии с требованиями пункта 5.12.1.11. Для приямка с глубиной меньше или равной 1,60 метров устройства аварийной остановки должны быть расположены: • на вертикальном расстоянии больше или равном 0,40 м над полом самой нижней остановки лифта, и меньше или равном 2,0 м относительно пола приямка; • На горизонтальном расстоянии от внутреннего края дверей меньше или равном 0,75 м.
Жук Андрей · Электро XXI век АВС · 10 апреля · Россия · г Москва
Лифтовые Посты управления лифтами в режиме ревизии ОАО «ЩЛЗ», «СЛЗ», МЭЛ ПР-03 под станции управления ШУЛМ и УЭЛ

ПРОДАМ: Канат (трос) лифтовой (грузолюдской) ГОСТ 3077-80

Трос для лифта, люльки или подъемника ГОСТ 3077-80 ф 4,6 - 46,0 мм. К грузолюдским канатам применяются более жесткие требования, по сравнению с обычным тросами, т.к. они применяются для подъема и перемещения не простых грузов, а людей. Выпускаются как черные (без покрытия), так и оцинкованные по группам "С", "Ж" и "ОЖ", в смазке и без нее. Доставка этих и других канатов по России собственным автотранспортом, отгрузка по железной дороге или через транспортные компании. Возможна резка тросов на куски от 100 п.м.
Курбатин Борис · Профметиз · 9 апреля · Россия · Орловская обл
Канат (трос) лифтовой (грузолюдской) ГОСТ 3077-80

ПРОДАМ: Преобразователи частоты ALTIVAR 71L (ATV71L) для лифтовых применений от 4 до 22 кВт

Преобразователи частоты ALTIVAR 71L (ATV71L) для лифтовых применений от 4 до 22 кВт, для синхронных и асинхронных двигателей (с энкодером или без него). Напряжение 200/240 В — от 27 до 66 А, напряжение 380/480 В — от 10 до 48 А Для пассажиров лифта: • Плавное трогание с места и остановка кабины лифта • Плавное движение кабины • Оптимальная скорость (минимальное время поездки) • Точность остановки кабины на этаже • Бесшумность работы Для обслуживающего персонала: • Коммуникационные средства адаптируются к каждому виду применения (ПК, выносной графический терминал, загрузчик Simple Loader®) • Удобство обслуживания: меню мониторинга и меню диагностики Для владельца здания: • уменьшение износа • повышение энергоэффективности. ATV71LD17N4Z ATV71LD27N4Z ATV71LD33N4Z постоянно в наличии, обращайтесь!
Герасева Елена · Индустриальные Системы · 23 апреля · Россия · г Москва
Преобразователи частоты ALTIVAR 71L (ATV71L) для лифтовых применений от 4 до 22 кВт

ПРОДАМ: Канат (трос) грузолюдской ГЛ лифтовой грузопассажирский ГОСТ 3077-80

Канат (трос) грузолюдской ГЛ лифтовой грузопассажирский ГОСТ 3077-80 Предлагаем канат грузолюдской лифтовой ГОСТ 3077 ГЛ ф 4,6 мм – 46,0 мм, конструкции 6х19(1+9+9)+1о.с. Всегда в наличии ф 7,8 мм, 8,8 мм, 10,5 мм, 11,5 мм, 12,0 мм, 13,0 мм, 14,0 мм, 15,0 мм, 16,5 мм, 17,5 мм, 19,5 мм, 20,5 мм, 22,0 мм. Канаты на лифтах соединяют подъемный механизм с подвесными узлами и преобразовывают вращательное движение в поступательное (по вертикали). Помимо этой роли, канаты выполняют несущую нагрузку во всех режимах эксплуатации лифта. Так же поставляем проволоку ГОСТ 3282, 7372, 9389, проволоку сварочную, проволоку колючую, сетку сварную, сетку плетеную, сетку тканую, канаты ГОСТ 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3081, 7665, 7667, 7669 и др., машиностроительный крепеж. 8 (4862)43-90-47, 43-92-47 http://www.metizorel.ru/kanat3077.html
Ветров Игорь · МЕГАПРОМ · 2 апреля · Россия · Орловская обл
Канат (трос) грузолюдской ГЛ лифтовой грузопассажирский ГОСТ 3077-80

ПРОДАМ: Кресло крановщика КР-3

Сиденье оператора КР 3 на пульты управления грузоподъемными кранами. Поворотное складное. Предназначено для стесненных условий между стойками пультов управления. Для удобства поворотная стойка монтируется на выбор: слева, справа или по середине основания сиденья. Отгрузка любым удобным для Вас видом транспорта. Действует система скидок. Звоните! Данилов Евгений. ООО ЧебЭнерго, г. Чебоксары.
Данилов Евгений · ЧебЭнерго · Вчера · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Кресло крановщика КР-3
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.