Передача, распределение и накопление электроэнергии

Введение в современную концепцию неактивной мощности для «чайников»

3 сентября 2021 г. в 09:55

С учетом опыта практики специалистов компании «МИРКОН» превалирующее большинство заказчиков технических средств компенсации реактивной мощности и/или локализации источников эмиссии гармоник не имеет (или не актуализирует) профильного образования в этом сегменте электроэнергетики. Поэтому команда и менеджмент «МИРКОН» считают целесообразным объяснить почти «на пальцах» основы традиционной и современной концепции полной, активной, реактивной и неактивной мощности, что позволит выйти на лучший уровень взаимопонимания и более эффективно решать проблемы, как перетоков реактивной энергии, так и эмиссии/трансмиссии гармоник в силовых потребительских сетях.

Что такое мощность

Треугольник

Мощность — это мера энергии в единицу времени, т. е. мощность прибора в ваттах (Вт) показывает скорость, с которой он потребляет электроэнергию. Общее количество энергии, потребляемое этим устройством — это мощность, умноженная на количество времени, в течение которого она использовалась, и эта энергия может быть выражена в ватт-часах (или, чаще, в киловатт-часах). В свою очередь мощность, рассеиваемая элементом схемы, будь то прибор или просто провод, определяется произведением его сопротивления на квадрат тока, проходящего через него, и в общем обозначает количество электроэнергии, трансформировавшееся в тепло (тепловую энергию) или механическую энергию (электродвигатели и пр.). Тепловая энергия может быть частью предполагаемой функции прибора как в любом электронагревательном устройстве или рассматриваться как потеря при резистивном нагреве линий передачи, однако в целом физический процесс описывается законом Ома, позволяющим определить мощность простым произведением тока и напряжения.

Применение простой формулы становится проблематичным, когда напряжение и ток меняются с течением времени, как это происходит при переменном токе. В наиболее кратких, но абстрактных обозначениях мощность, ток и напряжение являются комплексными величинами, и уравнение для мощности выглядит следующим образом: S=I*×U, где S — полная мощность, а звездочка обозначает комплексное значение тока I (положительное или отрицательное при расчетах). Внешне все это имеет мало физического смысла и в интересах концептуального понимания мощности переменного тока правильно принять «на веру» утверждение, что в цепях с резистивной нагрузкой всегда мгновенная мощность равна мгновенному произведению синфазных (совпадающих по фазе) тока и напряжения, а для вычисления усредненного по всем периодам значения мощности нужно использовать среднеквадратичные значения тока и напряжения — IRMC и URMC.

Синусоиды тока, напряжения и мощность
Синусоиды тока, напряжения и мощность при резистивной нагрузке

При наличии реактивных нагрузок кривые тока и напряжения сдвинуты, а значит одна величина иногда бывает отрицательной, а другая — положительной и, как результат — мгновенная передаваемая или потребляемая мощность (произведение напряжения и тока) иногда бывает отрицательной (см. рис. ниже).

Синусоиды тока, напряжения и мощность
Синусоиды тока, напряжения и мощность при реактивной нагрузке

Иногда такую ситуацию интерпретируют, как то, что мощность «течет назад» по линии передачи или от нагрузки и обратно в генератор, а энергия, которая передается туда и обратно, необходима электрическим или магнитным полям внутри этих нагрузок и генераторов. Вне зависимости от интерпретаций физического смысла такого явления по итогу наличия «отрицательной» мощности выходит, что средняя мощность при реактивной нагрузке всегда меньше ее значения в цепях с резистивными сопротивлениями и это связано с величиной фазового сдвига между напряжением и током (или косинусом угла сдвига) — Р=IRMC*URMC*cosφ.

Средняя мощность соответствует мощности, фактически передаваемой или потребляемой нагрузкой и ее также называют реальной, истинной, активной мощностью Р и измеряют в ваттах. Уравнение выше справедливо для всех случаев типа нагрузки — при чисто резистивной нет фазового сдвига, φ=0 и cosφ=1, т. е. выходим на закон Ома, при чисто реактивной φ=90 и cosφ=0, а значит мощность только колеблется вперед и назад, но не потребляется (средняя мощность равна нулю).

Что такое полная мощность

Произведение тока и напряжения, независимо от их фазового сдвига, называется полной мощностью и обозначается символом S. Хотя полная и реальная мощность одинаковые физически они выражаются по-разному, чтобы сохранить очевидное различие, а единицы полной мощности обозначают вольт-амперами (ВА). В целом полная мощность важна с точки зрения выбора характеристик нагрузки(обычно в кВА или МВА), ведь фактически решающей величиной по отношению к пределам теплоемкости является только ток, а поскольку на практике рабочее напряжение силового оборудования обычно довольно постоянное, то полная мощность, по факту не зависящая от коэффициента cosφ является лучшим способом индикации силы тока.

Что такое реактивная мощность

Реактивная мощность — это как раз та составляющая мощности, которая колеблется взад и вперед по линиям, обмениваясь между электрическими и магнитными полями и не выполняя «полезной» работы — она обозначается символом Q, а ее величина определяется как Q=IRMC*URMC*sinφ и измеряется в VAR (иногда Var или VAr). Обычно устройства, потребляющие реактивный индуктивный ток, называют приемниками реактивной мощности, а устройства, потребляющие реактивный емкостной ток, называют источниками реактивной мощности.

Большая часть промышленного оборудования потребляет реактивную мощность — электродвигатели, трансформаторы, кондукторы, дроссели, преобразователи, дуговые печи, силовая электроника и т. д. Это создает дефицит реактивной мощности в потребительской сети, а значит ее нужно транспортировать от генераторов электростанций через магистральные линии, распределительные сети, что приводит к потерям, изменениям параметров качества электроэнергии и, соответственно, требует компенсации потребителем затрат.

Однако в самой потребительской сети можно установить источники реактивной мощности — конденсаторы, батареи, конденсаторные установки, которые будут компенсировать потребность в реактивной энергии на местах, а значит снизят энергопотребление из распределительной сети и повысят качество электроэнергии.

(О современной концепции активной и неактивной мощности в следующем материале).

Источник: Завод конденсаторных установок «МИРКОН»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Завод конденсаторных установок «МИРКОН» осуществляет полный цикл мероприятий по вопросам компенсации реактивной мощности.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Прибор качества электроэнергии PMAC770

Хотите в онлайн-режиме контролировать качество электрической энергии? Подсчитывать стоимость потребленного электричества по многотарифной системе с хранением данных за последний месяц/год? Обнаруживать ошибки в функционировании трехфазной электросети? Получать информацию обо всем этом на компьютер для использования в учете и управлении технологическими процессами? Воспользуйтесь уникальным предложением от компании «Энергометрика» и приобретите многофункциональный прибор качества электроэнергии PMAC770. Этот измерительный прибор совместим с бытовыми и промышленными сетями с напряжением до 600 В, применяется в системах распределения низкого и среднего напряжения. Позволяет просто и недорого создать сеть технического учета электроэнергии. Основные функции PMAC770: отображение показателей в режиме реального времени на встроенном жидкокристаллическом экране и хранение их в памяти; измерение напряжения, силы тока, мощности, энергии, частоты, нагрузки и других характеристик; анализ гармоник, асимметрии, пик-фактора и К-фактора; подключение к промышленным сетям управления через RS-485 (Modbus-RTU); обновление встроенного программного обеспечения. Для приобретения обращайтесь к менеджерам магазина по указанным телефонам.
Отдел Продаж · ООО «Энергометрика» · 2 апреля · Россия · г Москва
Прибор качества электроэнергии PMAC770

ПРОДАМ: ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ IMD, GE, Delta, Mwell, Riello, Eaton

Компания НПАО "ПФ "СОЗВЕЗДИЕ" предлагает Вам современные решения в сочетании с передовыми технологиями от мировых лидеров в производстве систем бесперебойного и гарантированного электропитания. Мы предлагаем источники бесперебойного питания (ИБП) следующих производителей: IMD, GE, Delta, Mwell, Riello, Eaton, которые обеспечивают надежную защиту качественной электроэнергией практически любой объект или оборудование. Сотрудничество с НПАО "ПФ "СОЗВЕЗДИЕ" – это надежные партнерские отношения, полный перечень услуг по поставке, проведению пуско-наладочных и монтажных работ, сервисному, гарантийному и послегарантийному обслуживанию всего спектра поставляемого оборудования. Источники бесперебойного питания представляют собой устройства, которые используют энергию заряда аккумуляторных батарей для питания нагрузки в «аварийном» режиме работы. ИБП используются в целях защиты различного высокочувствительного электрооборудования, такого как рабочие станции ,системы телекоммуникаций, системы управления технологическими процессами, торговые терминалы, компьютеры, измерительные приборы. Источники бесперебойного питания решают проблемы при некачественном питании сети или полной потери питания. Например, это случается при отсутствии напряжения питания, низким или высоким напряжением, пульсацией амплитуды, колебанием частоты, дифференциальным и синфазным шумом, переходными процессами, и т.п. - все эти проблемы решаются источниками бесперебойного питания. Благодаря ИБП стабилизируется напряжение и обеспечивается гальваническая развязка выхода на критическую нагрузку. Все это позволяет решать проблемы в сети питания критической системы, которые могут вызывать повреждение программного обеспечения стать причиной неустойчивой работы оборудования. Существуют три класса источников бесперебойного питания (три типа защиты электропитания): — Off-line: обеспечивает питание в случае отсутствия напряжения, но сохраняют все помехи сети; — Line-interactive: защищают...
Панарина Людмила · ПФ СОЗВЕЗДИЕ · 24 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ IMD, GE, Delta, Mwell, Riello, Eaton

ПРОДАМ: Командоаппарат для экскаваторов ЭКГ-5, ЭКГ-4.6, ЭКГ-8 и ЭКГ-10, ЖВЕИ 303.338.001, 6БС 383.241, КСР42-СНД-УХЛ2, ЮР 0441

Специалистами компании ООО «Энергомаш-Пермь» разработан и внедрен в опытное производство манипулятор координатный сельсиновый (далее МКС); манипулятор координатный тиристорный (далее МКТ) Устройства предназначены для управления электроприводами напора ковша, выдергивания затвора ковша, подачи сигнала, управления электроприводами подъема-опускания ковша и поворота платформы экскаватора моделей ЭКГ-4,6, ЭКГ-5, ЭКГ-8, ЭКГ-10, ЭШ-20/90. МКС и МКТ функционально предусматривает полную замену джостиков марки: — ЖВЕИ 303.338.001-01; — ЖВЕИ 303.338.001-05 — 6БС 383.241-00; -6БС 383.241-01. — КСР42-СНД-УХЛ2; -КСР42-СНО-УХЛ2 — ЮР 0441; -ЮР 0446. Наименование выпускаемой продукции: — МКС 019.002.001 –левый — МКС 019.002.002 -правый и — МКТ 019.002.001 –левый — МКТ 019.002.002 -правый Срок изготовления составляет 1-2 недели. Или из наличия Весь перечень продукции на наших сайтах https://energomash1.ru/
Кошиль Антон · ООО "Энергомаш-Пермь" · 17 апреля · Россия · Пермский край
Командоаппарат для экскаваторов ЭКГ-5, ЭКГ-4.6, ЭКГ-8 и ЭКГ-10, ЖВЕИ 303.338.001, 6БС 383.241, КСР42-СНД-УХЛ2, ЮР 0441

ПРОДАМ: Пункт коммерческого учета электроэнергии (ПКУ-10)

Уважаемые господа! Наш компания производит Комплектно трансформаторные подстанции и др.. Так же: Компания специализируется на поставке широкого спектра электрооборудования:  Установки компенсации реактивной мощности серии УКРМ  Системы автоматизированного управления технологическими процессами АСУ ТП  Системы технического учета электроэнергии АСТУЭ  Распределительные устройства низкого напряжения серии РУНН  Шкафы оперативного тока серии ШОТ и распределительные шкафы постоянного тока  Панели щитов серии ЩО70  Системы возбуждения синхронных двигателей  Шкаф управления двигателями насосов (ШУДН)  Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО  Комплектные трансформаторные подстанции 6(10)/0,4 кВ  Комплектные трансформаторные подстанции киоскового типа (КТПК) мощностью от 25 до 1000 кВа  Комплектные трансформаторные подстанции в бетонной оболочке  типа КТПНБ  Комплектная трансформаторная подстанция в мобильном блок-контейнерном здании  Комплектнае трансформаторные подстанции столбового типа (КТПС) Подстанция ктп. Реклоузер. Трансформатор тм. Тмг. Камера КСО. Пункт коммерческого учёта ПКУ Мы готовы поставить на любой объект РФ электрощитовое оборудование широкого спектра по самой выгодной для Вас цене. Основной спектр предложения: КТП, КТПН, КТПП - Комплектные трансформаторные подстанции, КТПМ - Комплектные трансформаторные подстанции мачтовые, ВРУ - Вводно распределительные устройства, ГРЩ - Главные распределительные щиты, КСО - Камеры КСО (Ячейки КСО), ЩО 70 - Панели ЩО-70, ШР, ШРС - Шкафы распределительные силовые. Ценовая политика компании на оборудование обуславливает высокую конкурентоспособность продукции и позволяет занимать лидирующие позиции в данном сегменте Мы незамедлительно начнем работу над Вашим заказом, Предложим оптимальные варианты сотрудничества Рассчитаем для Вас выгодный вариант комплектации Осуществим доставку заказанного Вами оборудования наиболее выгодным для Вас способом ...
Гаврилов Александр · transformator-21.ru · 22 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Пункт коммерческого учета электроэнергии (ПКУ-10)

ПРОДАМ: Счётчик электроэнергии однофазный многофункциональный МИРТЕК-12-РУ-SP3

О товаре: — Бренд: МИРТЕК; — Производитель: ООО «МИРТЕК»; — Страна производства: Россия; — Срок гарантии: 5 лет Описание прибора: Прибор предназначен для измерений активной и реактивной электрической энергии прямого и обратного направления по дифференцированным во времени тарифам в однофазных сетях переменного тока промышленной частоты. Рекомендован для установки потребителям электроэнергии, имеющим невысокую установленную мощность. Монтируется на опору ЛЭП. Соответствует требованиям 522-ФЗ от 27.12.2018 г. и ПП РФ № 890 от 19.06.2020 г. Преимущества: — Прозрачная крышка зажимов; — Дополнительная внешняя батарейка; — Замена батарейки без нарушения пломбы госповерителя; — Наличие физической блокировки реле нагрузки; — Измерение качества электрической сети; — Возможность установки 2-х SIM-карт; — Датчик магнитного поля; — Электронные пломбы вскрытия корпуса и клеммной крышки; — Параметры прибора и сети выводятся на дисплей модуля отображения информации МИРТ-830 (идёт в комплекте); — Протокол передачи данных: МИРТЕК или СПОДЭС Доступные исполнения: — МИРТЕК-12-РУ-SP3-A1R1-230-5-80А-ST-RF433/1-RF2400/2-P2-HKMOQ1V3-D; — МИРТЕК-12-РУ-SP3-A1R1-230-5-80А-ST-RF433/1-G/1-P2-HKMOQ1V3-D; — МИРТЕК-12-РУ-SP3-A1R1-230-5-80А-ST-RF433/1-G/5-P2-HKMOQ1V3-D
Лукьянов Алексей · МИРТЕК · 25 апреля · Россия · Ростовская обл
Счётчик электроэнергии однофазный многофункциональный МИРТЕК-12-РУ-SP3
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.