Монтаж кабельного теплого пола под плитку

20 марта 2017 г. в 15:23

Кабельный электрический пол

Расскажу про то, как, на даче укладывал и подключал теплый пол. Пол кабельный, состоит из одного кабеля, который через терморегулятор с датчиком подключается к 220В. Такой пол еще называют термоматом или нагревательным матом, так как он закреплен на тонкой сетке и напоминает мат с закрепленным нагревательным кабелем.

Нагревательный кабель на сетке

Электрический теплый пол. Нагревательный кабель на сетке в рулоне

Кабельный электрический теплый пол на мате

Кабельный электрический теплый пол на мате

Нагревательный кабель имеет определенное сопротивление, и когда по нему протекает ток, он работает как нагревательный элемент.

Кабель имеет сопротивление не на всей своей длине. Концы, которые выходят из пола для подключения, сделаны из обычного медного гибкого провода и не нагреваются. Место соединения холодной и горячей части обозначено, и сделано через надежную муфту. На фото все показано.

Нагревательный кабель - холодная и горячая части

Нагревательный кабель — холодная и горячая части

Резать такой кабель нельзя. Он покупается исходя из площади, которую нужно обогревать.

Ситуация с отоплением

У меня на даче слабый отопительный котел, изначально неправильно спроектирован, поэтому вопрос отопления стоял остро, и мог решиться только при помощи электричества. Нужно было дополнительно отапливать прихожую, сан-узел и коридор, поскольку там радиаторов отопления вобще не было. Поскольку планировал там укладывать плитку, то решил сразу уложить под плитку теплый пол.

Укладывал и подключал пол своими руками и в первый раз в жизни.

Укладка электрического теплого пола

Укладывать электрический теплый пол под плитку несложно. Нагревательный мат раскладывается и крепится к черновому полу, и заливается стяжкой. Резать кабель нельзя, но можно резать сетку, к которой прикреплен нагревательный кабель.

Самостоятельная укладка электрического теплого пола под плитку

Самостоятельная укладка электрического теплого пола под плитку

Сетка нужна для удобства монтажа кабеля под плитку.

Самостоятельная укладка электрического теплого пола под плитку

Самостоятельная укладка электрического теплого пола под плитку. Расстояние от стены — 10 см.

В инструкции пишут, что под низ теплого пола нужно подкладывать утеплитель. Но я этого делать не стал, поскольку под полом у меня подвал, и тепло пойдет туда, это не помешает зимой. Еще сомневаюсь в качестве сцепки плитки с полом, если стяжка с теплым полом будет лежать на утеплителе.

Кабельный электрический теплый пол - монтаж под плитку

Кабельный электрический теплый пол — монтаж под плитку

Потом пригласил плиточника, который поверх стяжки с полом уложил плитку.

Подключение теплого пола к терморегулятору

Теперь нужно подключить теплый пол. У меня используется терморегулятор для теплого пола, схема его подключения указана на корпусе. Также схема подключения есть в инструкции к регулятору.

Этот кабель можно просто подключить в розетку, и он будет работать. Но тогда не будет обратной связи и периодически его нужно выключать самостоятельно.

Подключение кабеля к электропитанию

Подключение кабеля к электропитанию

В комплект к терморегулятору входит датчик температуры, которой нужно обязательно подключать. Если его не подключить (у меня был обрыв), то пол будет постоянно включен, и может перегреться.

Датчик теплого пола - терморезистор для измерения температуры

Датчик теплого пола — терморезистор для измерения температуры

Комплект регулятора теплого пола - термоконтроллер и датчик температуры

Комплект регулятора теплого пола — термоконтроллер и датчик температуры

Подключение датчика теплого пола — согласно схеме, тоже ничего сложного, два провода датчика на две клеммы терморегулятора.

Такой терморегулятор я устанавливал при ремонте накопительного водонагревателя Термекс. (Прим. блогера «СамЭлектрик»)

Датчик нужно установить так, чтобы случайно не повредить его провод. Я для этого использовал гофру:

Монтаж датчика теплого пола

Монтаж датчика теплого пола

Датчик крепится между двумя участками «горячего» кабеля.

Питание 220В и нагрузка (нагревательный кабель) тоже подключаются в свои клеммы:

Подключение теплого пола к терморегулятору

Подключение теплого пола к терморегулятору

Подключение в установочной коробке показано ниже:

Подключение теплого пола и датчика к терморегулятору

Подключение теплого пола и датчика к терморегулятору

Монтаж регуляторов температуры

У меня теплым полом обогревается 3 помещения, поэтому в коридоре я установил 3 регулятора:

Монтаж регуляторов температуры электрического теплого пола

Монтаж регуляторов температуры электрического теплого пола

Монтаж регуляторов температуры электрического теплого пола

Монтаж регуляторов температуры электрического теплого пола

Была идея установить все три регулятора под одну тройную рамку, вместе. Но оказалось корпус регулятора больше, чем у обычной розетки, и рамок таких нет. Поэтому, поставил их раздельно, получился целый пульт управления в коридоре. В итоге:

Монтаж регуляторов температуры электрического теплого пола

Монтаж регуляторов температуры электрического теплого пола

Настройка регулятора

Настройка сводится к установке пределов регулирования. Для этого нужно ослабить винт-фиксатор, и сдвинуть флажки ограничителей так, чтобы они ограничивали пределы вращения ручки установки температуры.

Настройка регулятора температуры теплого пола

Настройка регулятора температуры теплого пола

Подробнее в инструкции к регулятору:

Инструкция по подключению, монтажу и настройке регулятора электрического теплого пола

Инструкция по подключению, монтажу и настройке регулятора электрического теплого пола

Инструкция по подключению, монтажу и настройке регулятора электрического теплого пола

Инструкция по подключению, монтажу и настройке регулятора электрического теплого пола

Инструкции

Инструкции к кабельному теплому полу и к терморегулятору (14 стр, на русском, pdf, 4.08 MB)

Источник: Александр/СамЭлектрик.ру

Источник: Участник конкурса статей «СамЭлектрик.ру» Евгений (г. Новокузнецк)

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Чулки кабельные

Кабельный чулок - это специализированное приспособление для работы по прокладке кабеля различного диаметра. Чулки кабельные предназначен как для протяжки кабеля под землёй в траншее, так и при монтаже воздушных линий электропередач с использованием СИП и голого провода. Кабельный чулок для протяжки кабеля распределяет нагрузку по всей площади захвата чулка, что препятствует повреждению изоляции кабеля и его растяжению в месте захвата. Данный кабельный чулок имеет одну петлю для присоединения к тросу или вертлюгу. Мы производим: мини-чулки для кабеля для мини-УЗК стандартные кабельные чулки с одной петлей стандартные кабельные чулки с двумя петлями разъемные (проходные) кабельные чулки с одной петлей разъемные (проходные) кабельные чулки с двумя петлями тройные кабельные чулки транзитные соединительные кабельные чулки кабельные чулки для легкого кабеля ВОК поддерживающие кабельные чулки с одной петлей поддерживающие кабельные чулки с двумя петлями поддерживающие разъемные кабельные чулки с двумя петлями боковые кабельные чулки с одной петлей Чулки кабельные МЧ10/М4 Мини-чулок для кабеля 6-10мм для мини-УЗК М4 МЧ10/М5 Мини-чулок для кабеля 6-10мм для мини-УЗК М5 МЧ10/М6 Мини-чулок для кабеля 6-10мм для мини-УЗК М6 МЧ15/М6 Мини-чулок для кабеля 10-15мм для мини-УЗК М6 Стандартные кабельные чулки с одной петлей КЧС20/1 Кабельный чулок стандартный, ⌀10-20мм, L=900мм, 1 петля, 15кН КЧС30/1 Кабельный чулок стандартный, ⌀20-30мм, L=900мм, 1 петля, 30кН КЧС40/1 Кабельный чулок стандартный, ⌀30-40мм, L=900мм, 1 петля, 50кН КЧС50/1 Кабельный чулок стандартный, ⌀40-50мм, L=900мм, 1 петля, 50кН КЧС65/1 Кабельный чулок стандартный, ⌀50-65мм, L=900мм, 1 петля, 80кН КЧС80/1 Кабельный чулок стандартный, ⌀65-80мм, L=900мм, 1 петля, 100кН КЧС95/1 Кабельный чулок стандартный, ⌀80-95мм, L=900мм, 1 петля, 100кН КЧС110/1 Кабельный чулок стандартный, ⌀95-110мм, L=900мм, 1 петля, 130кН КЧС130/1 Кабельный чулок стандартный, ⌀110-130мм,...
Отдел продаж · ИПГ СМОЛ · Сегодня · Россия · г Санкт-Петербург
Чулки кабельные

ПРОДАМ: Кабельная продукция, теплый пол

ООО «Лайт Креатив» поставляет: — Теплый пол, маты, пленочный теплый пол и обогревательный кабель. (Россия (Теплолюкс), Германия (Hemstеdt), Дания (Devi), Испания). Системы обогрева крыш, трубопроводов и др.) — Кабельная продукция (силовой, коммуникационный и др. виды) — Кабель-каналы LEGRAND, EFAPEL, DKC, MK-electric, Schneider Electric, — Лотки перфорированные, лестничные, шинопровод — Напольные лючки -Кабель ВВГ, NYM, ПВ, UTP, FTP, RG, SAT, ВБШв и многое другое: электрика, автоматика, светотехническая продукция Минимальные сроки поставки, хорошие цены. Гибкая система скидок. www.lc-new.ru
Кисель Ольга · Лайт Креатив · 29 апреля · Россия · г Москва
кабельная продукция, теплый пол

ПРОДАМ: Кабель нагревательный для пола TASSU

Продам нагревательные кабели для пола TASSU (тм Энсто) со склада в г.Уфа TASSU 1200W/54м площадь 8-15м2 4 шт по цене 6400,00 руб/к-т с НДС TASSU 1600W/72м площадь 11-20м2 5 шт по цене 8700,00 руб/к-т с НДС TASSU 1800W/86м площадь 12-22м2 4 шт по цене 9750,00 руб/к-т с НДС TASSU 2200W/106м площадь 15-27м2 5 шт по цене 10800,00 руб/к-т с НДС
Мардимасова Ольга · ООО "Электрокомплект" · 17 апреля · Россия · Респ Башкортостан
Кабель нагревательный для пола TASSU

ПРОДАМ: Провода ПНСВ нагревательные с доставкой

Провод нагревательный марки ПНСВ ф 1,0-1,4 мм. Применяется, в основном, в монолитном строительстве для прогрева бетона в условиях низких внешних температур. Также может применяться для обогрева крыш, полов, теплиц и т.п. Диаметры проволоки: ф 1,0 мм.; ф 1,2 мм. и ф 1,4 мм. Возможна поставка проводов как из черной, так и из оцинкованной проволоки. Форма выпуска: бухты по 1000 п.м. Осуществляем доставку ПНСВ по России собственным автотранспортом на ваш склад или строящийся объект. https://profmetiz.ru
Курбатин Борис · Профметиз · 9 апреля · Россия · Орловская обл
Провода ПНСВ нагревательные с доставкой

ПРОДАМ: Кабель-канал металлические СК 20х16

Кабель-канал – это электротехническое изделие, которое используется для монтажа электропроводки, информационных и слаботочных кабельных сетей. Металлические кабель каналы для электропроводки могут быть размещены на стенах, потолке или на полу. Кабель-каналы металлические 20х16 цинк. Сталь 0,55мм, длина 2500мм. Основное применение: для прокладки проводов охранно-пожарных систем и систем оповещения о пожаре, СКС, видеосистем и т.д. Стандартное исполнение: толщина стали 0,5 мм; длина –2500 мм. В комплект входит: основание кабель-канала, крышка кабель-канала. Климатическое исполнение и категория размещения: УТ 2,5; УХЛ 2,5 – оцинкование по методу Сендзимира УТ 2,5 – порошковая окраска по каталогу RAL Реализуем: Электроконструкции для прокладки кабеля: кабельные короба электромонтажные марки СП и короба замковые марки КЗ, кабельные лотки лестничного типа НЛ, лотки перфорированные ЛП, лотки неперфорированные (сплошные) ЛГ, кабель-каналы металлические, стойки К1150-К1155, полки К1160-К1163, консоли горизонтальные Кг, консоли вертикальные Кв, подвесы лотков Пл и подвесы коробов, перфопрофили: швеллеры перфорированные, уголки перфорированные, полосы перфорированные, зетовые (Z-образные) профили, проволочные (сетчатые) лотки.
Шикарёв Александр · Невские Ресурсы · 29 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Кабель-канал металлические СК 20х16
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.