ГОСТ Р 55187-2012. Вводы изолированные на номинальные напряжения свыше 1000 В переменного тока. Общие технические условия

17 августа 2017 г. в 14:32
ГОСТ Р 55187-2012. Вводы изолированные на номинальные напряжения свыше 1000 В переменного тока. Общие технические условия
ГОСТ Р 55187-2012. Вводы изолированные на номинальные напряжения свыше 1000 В переменного тока. Общие технические условия

Вводы изолированные на номинальные напряжения свыше 1000 В переменного тока. Общие технические условия

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Масса» (ООО «Масса) и Федеральным государственным унитарным предприятием «всероссийский электротехнический институт имени В. И. Ленина» (ФГУП «ВЭИ»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 37 «Электрооборудование для передачи, преобразования и распределения электроэнергии»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН 8 ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 ноября 2012 г. №1179 - ст

4 Настоящий стандарт разработан с учетом основных положений международного стандарта МЭК 60137:2008 «вводы изолированные для переменных напряжений свыше 1000 в» (IEC 60137:2008 «Insulated bushings for alternating voltages above 1 000 V», NEQ).

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на вводы переменного тока частотой от 15 до 60 Гц, на номинальные напряжения свыше 1000 В. предназначенные для трансформаторов (автотрансформаторов), реакторов, выключателей, в т. ч. генераторных. КРУЭ. а также на линейные и съемные вводы разного назначения.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 52565-2006 Выключатели переменного тока на напряжения от 3 до 750 кВ. Общие технические условия

ГОСТ 5862-79 Изоляторы и покрышки керамические на напряжение свыше 1000 В. Общие технические условия

ГОСТ 6827-76 Электрооборудование и приемники электрической энергии. Ряд номинальных токов

ГОСТ 9920-89 Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции

ГОСТ 1516.3-96 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции

ГОСТ Р 52719-2007 Трансформаторы силовые. Общие технические условия

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 16962.1-89 Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам

ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам

ГОСТ 20074-83 Электрооборудование и электроустановки. Метод измерения характеристик частичных разрядов

ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний

ГОСТ 28157-89 Пластмассы. Методы определения стойкости к горению

ГОСТ 28856-90 Изоляторы линейные подвесные стержневые полимерные. Общие технические условия

Ключевые слова: ГОСТ Р 55187-2012, электротехника, вводы высоковольтные, основные параметры и типы, общие технические требования, требования к испытаниям, упаковка, маркировка, транспортирование, хранение;

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Реле РСТ-25, рст-25-201, рст25

Технические характеристики РСТ-25 Номинальное напряжение постоянного или переменного тока частотой 50-60 Гц - 220 В. Диапазон коммутируемых напряжений - 1-300В. Минимальный коммутируемый ток 1 мА. Номинальная коммутируемая мощность при работе на активную нагрузку 50 Вт. Электрическая прочность изоляции разомкнутых контактов при переменном напряжении частотой 50-60 Гц - 2000 В. Предусмотрены следующие уставки срабатывания по скорости потока масла: 0,9; 1,2; 1,5; 2,0 м/с (для струйных).
Орлов Владимир · ООО Завод электротехнического оборудования · 23 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия

ПРОДАМ: Трансформатор тока ТПЛ-СЭЩ-10-81-0, 5S/10Р/10Р 400/5 У2 Самара.

ООО КМА Электромаш поставим трансформатор тока ТПЛ-СЭЩ-10-81-0,5S/10Р/10Р 400/5 У2 Самара. Назначение и применение: Проходной трансформатор тока с литой изоляцией на номинальное напряжение 10 кВ, конструктивного варианта исполнения 31, с четырьмя вторичными обмотками: (первая — для коммерческого учёта электроэнергии с классом точности 0,2Sи нагрузкой 10 В А, вторая — для подключения цепей измерения с классом точности 0,5 и нагрузкой 10 В А, третья и четвёртая — для подключения цепей защиты с классом точности 10Р и нагрузкой 15 В А); на номинальный первичный ток 1500 А, номинальный вторичный ток 5 А, климатического исполнения «У», категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69. Внимание! Трансформатор тока ТПЛ-СЭЩ-10 является полным аналогом трансформатора тока ТПОЛ-10 (СЗТТ) и трансформатора тока ТПК-10 (ОАО «Самарский трансформатор»). Размещаем заказы на изготовление трансформаторов тока ТПЛ-СЭЩ-10 исп.: 01,21,11,31,02,22,12,32 Коэффициенты трансформации: 20/5; 30/5; 50/5; 75/5; 100/5; 150/5; 200/5; 300/5; 400/5; 500/5; 600/5; 800/5; 1000/5; 1500/5; 2000/5; класс точности обмотки для защиты 10Р, для измерения 0,5, 0,2, 0,5S, 0,2S. Возможно, Вас также заинтересуют: Аппарат АРГУС, ЗЕРО, БЗМ-3, БЗМ-4, РУП, РУ, БУТ-7, ТК-9, ПТЭМ-2Р-22-4М, СУНСТ 2У5М. Бесплатно и Быстро довозим до транспортной компании. Осуществляем поставки на всей территории России! Подробная информация по телефону!. Контактное лицо: Елена Владимировна Иванова
Тд Менеджер · ООО КМА ЭЛЕКТРОМАШ · 27 апреля · Россия · г Москва

ПРОДАМ: Готтак-7LA840511K (плит АБАТ)

Продаю от производителя переключатели Gottak 7LA 840511K (предназначены для установки на плиты электрические варочные ЭП-2, ЭП-4, ЭП-6). Технические характеристики: Номинальный ток: 25А Напряжение: 250В Макс. температура: 150*C Степень защиты IP 00 Масса изделия: 0,07 кг Электромеханический ресурс: 50 000 циклов Габаритные размеры: 80,5х41,8х42,5 В наличии! Цена 590 руб с НДС. Скидки! Доставка по России! Звоните! Данилов Евгений. ООО ЧебЭнерго, г. Чебоксары.
Данилов Евгений · ЧебЭнерго · 27 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Готтак-7LA840511K (плит АБАТ)

ПРОДАМ: Разъединитель трехполюсный РН-СЭЩ-1а-110/1250 УХЛ1 с приводами ПДС, с фарфоровой изоляцией, с металлоконструкцией и опор

Разъединители серии РН СЭЩ рассчитаны для работы в сетях переменного тока частоты 50 Гц напряжением 110 кВ. Разъединитель переменного тока на напряжение 110 кВ серии РН СЭЩ предназначен для: включения и отключения обесточенных участков электрической цепи высокого напряжения, токов холостого хода трансформаторов, зарядных токов воздушных линий; обеспечения безопасного производства работ на отключенном участке; заземления отключенных участков при помощи встроенных заземлителей.
Павлов Виктор · ВолгаЭнергоКомплект · 26 апреля · Россия · Самарская обл
Разъединитель трехполюсный РН-СЭЩ-1а-110/1250 УХЛ1 с приводами ПДС, с фарфоровой изоляцией, с металлоконструкцией и опор

ПРОДАМ: Камера (ячейка) КСО-313SF Cion

Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО-313SF Cion с выключателем нагрузки в элегазовой изоляции предназначены для коммутации цепей трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, номинальным напряжением 6, 10 кВ и номинальным током до 1000 А с изолированной или заземленной через резистор или через дугогагасительный реактор нейтралью. Из камер КСО-313SF Cion собираются распределительные устройства РП (КРУ), служащие для приема и распределения электроэнергии. Принцип работы камер КСО Cion определяется совокупностью схем главных и вспомогательных цепей. Условия эксплуатации КСО 313SF Cion эксплуатируются в помещениях в любое время года и суток и имеют следующие параметры стойкости к внешним воздействующим факторам окружающей среды: — температура окружающего воздуха от минус 45 до плюс 40 °С; — высота над уровнем моря не более 1000 м; — влажность 75% при температуре плюс 15 °С; — атмосферное давление — от 86,6 до 106,7 кПа; — тип атмосферы по ГОСТ 15150 — II (промышленная); — окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая взрывоопасной пыли, агрессивных газов в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию; — стойкость к сейсмическому воздействию по ГОСТ 17516.1 — до 9 баллов по шкале MSK-64.
Отдел Продаж · ЧЗЭО · 25 апреля
Камера (ячейка) КСО-313SF Cion
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.