Электрооборудование взрывозащищенное со специальным видом взрывозащиты. Технические требования и методы.
Настоящий стандарт распространяется на взрывозащищенное электрооборудование (электротехнические устройства), электрические средства автоматизации и связи (в дальнейшем — электрооборудование) групп I и II по ГОСТ 12.2.020—76 со специальным видом взрывозащиты и устанавливает технические требования и методы испытаний средств обеспечения взрывозащиты.
Стандарт не распространяется на кабели и провода.
Стандарт полностью соответствует рекомендациям СЭВ по стандартизации PC 781 —71.
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Специальный вид взрывозащиты должен обеспечиваться средствами, эффективность и достаточность которых признана испытательными организациям и па стадии изготовления опытных образцов или опытной партии и согласована с Госгортехнадзором СССР для электрооборудования труппы I и Госэнергонадзором дл,я электрооборудования группы II.
1.2. Специальный вид взрывозащиты может обеспечиваться следующими средствами:
- заключением электрических частей электрооборудования в герметичную оболочку со степенью защипа IP67 по ГОСТ 14254—69;
- герметизaцией электрооборудования материалами, обладающими изоляционными свойствами (эпоксидный компаунд, герметики и другие), помещением в оболочку со специальными наполнителями, исключающими контакт электрических частей со взрывоопасной средой;
- воздействием на взрывоопасную смесь, проникающую в оболочку электрооборудования, специальными устройствами или веществами (материалами) для поглощения, флегматизации или снижения ее концентрации до значений, не превышающих 50% нижнего предела взрываемости;
- ограничением времени действия источника инициирования взрыва или снижением воспламеняющей способности источника инициирования взрыва, исключающими воспламенение взрывоопасной среды;
- другими средствами по п. 1.1. настоящего стандарта.
1.3. Предельная температура нагрева электрооборудования не должна превышать значений, указанных в разд. 2 ГОСТ 12.2.020 —76, и выходить за пределы, установленные технической документацией на примененные в электрооборудовании материалы.