Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты "Искробезопасная электрическая цепь". Технические требования и методы испытаний
Настоящий стандарт распространяется на взрывозащищенное электрооборудование (электротехнические устройства) групп 1 и
fl по i UC I 12.2.020—/б с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» и электрооборудование с другими видами взрывозащиты, имеющее искробезопасные и связанные с ними искроопасные электрические цепи.
Стандарт распространяется также на электрические цепи невзрывозащищенного электрооборудования, которые гальванически связаны с искробезопасными цепями взрывозащищенного электрооборудования и влияют на их искробезопасность
Стандарт устанавливает технические требования и методы испытаний по обеспечению искробезопасности электрических цепей.
Стандарт полностью соответствует CT СЭВ 3143-81, публикациям МЭК 79-3 (1972 г.) и МЭК 79-11 (1976 г.) в части основных технических требований и методов испытаний
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1.1. Искробезопасные электрические цепи разделяются на три уровня, указанные в табл. 1.
1.1.2. Искробезопасные цепи должны иметь коэффициент искробезопасности не ниже 1,5 в нормальном режиме работы электрооборудования, а также в аварийных режимах его при искусственно создаваемых повреждениях элементов и соединений.
1.1.3. Элементы и соединения искробезопасной и связанной с ней искроопасной цепей должны рассматриваться как повреждаемые, если их электрическая нагрузка (ток, напряжение или мощность) или конструктивное выполнение не удовлетворяют требованиям настоящего стандарта.
1.1.4. В этом случае, если в электрической цепи имеются элементы, нагруженные больше чем на 2/3 номинальных значений тока, напряжения или мощности, или если повреждение одного элемента или соединения может вызвать повышение тока, напряжения или мощности на оставшихся элементах цепи больше указанного значения или вызвать повреждение этих элементов, то первичное и последующие повреждения должны рассматриваться как одно повреждение.
1.1.5. Искробезопасные цепи в зависимости от группы или подгруппы взрывозащищенного электрооборудования должны рассчитываться для использования в соответствующей представительной взрывоопасной смеси, как это указано в табл. 3. Ориентировочные значения искробезопасных токов и напряжений определяются по характеристикам искробезопасности согласно справочному приложению 3.