Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 2-7. Дополнительные требования к комплектам удлинительных шнуров

Предисловие

Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0–92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2–2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

  • ПОДГОТОВЛЕН Автономной некоммерческой организацией «Научно-технический центр "Энергия"» (АНО НТЦ «Энергия»), обществом с ограниченной ответственностью «Всероссийский научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт низковольтной аппаратуры» (ООО «ВНИИэлектроаппарат»)
  • ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
  • ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 14 ноября 2013 г. № 44)

За принятие стандарта проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

Армения

AM

Минэкономики Республики Армения

Киргизия

KG

Кыргызстандарт

Молдова

MD

Молдова-Стандарт

Россия

RU

Росстандарт

Таджикистан

TJ

Таджикстандарт

Узбекистан

UZ

Узстандарт

  • Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 апреля 2014 г. № 320-ст межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60884-2-7-2013 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2016 г.
  • Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 60884-2-7-2011 (издание 1,0) Plugs and socket-outlets for household and similar purposes — Part 2-7 — Particular requirements for cord extension sets (Вилки и штепсельные розетки бытового и аналогичного назначения. Часть 2-7. Частные требования к комплектам удлинительных шнуров).
    Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения его в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6).
    Перевод с английского языка (еn).
    Официальные экземпляры международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий межгосударственный стандарт, и международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в национальных органах по стандартизации.
    Степень соответствия — идентичная (IDT).
    Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном приложении ДА
  • ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

Введение

Настоящий стандарт подготовлен в соответствии с Директивой ISO/IEC, часть 2.

Настоящий стандарт применяют совместно с IEC 60884-1:2002 и изменением 1 (2006). Он дополняет, заменяет или исключает соответствующие разделы IEC 60884-1.

Если в настоящем стандарте указано «дополнить», «изменить» или «заменить», то соответственно меняются требования, условия испытаний или пояснения, приведенные в соответствующем разделе IEC 60884-1.

Пункты и рисунки, дополнительные к приведенным в IEC 60884-1, нумерованы, начиная от 101.

1. Область применения

Содержание раздела изложить в новой редакции:

Настоящий стандарт распространяется на комплекты удлинительных шнуров, разборные и неразборные, с заземляющим контактом или без него, на номинальное напряжение св. 50 В, но не более 440 В и номинальный ток не более 16 А бытового и аналогичного назначения для применения внутри помещений и снаружи.

Примечание 1 — В таких странах, как Германия, Великобритания и Чехия, запрещено применение комплектов удлинительных шнуров для оборудования класса II.

Примечание 2 — В ЮАР запрещено применение комплектов разборных удлинительных шнуров.

Настоящий стандарт не распространяется на комплекты удлинительных шнуров с устройством намотки.

Настоящий стандарт также распространяется на комплекты удлинительных шнуров, предназначенных для применения на катушке, которые по сути являются катушками для кабелей с отделяемым гибким кабелем.

При комбинации с комплектом удлинительного шнура катушка и испытания также должны отвечать требованиям IEC 61242.

Комплекты удлинительных шнуров должны быть предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды, не превышающей 40 °С, при среднесуточной температуре не выше 35 °С с нижним пределом температуры окружающего воздуха минус 5 °С.

2. Нормативные ссылки

По IEC 60884-1 со следующими дополнениями:

Раздел дополнить следующими ссылками:

IЕС 60227 (все части) Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V (Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальные напряжения до 450/750 В включительно)

IEC 60245 (все части; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) Rubber insulated cables — Rated voltages up to and including 450/750 V (Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно)

IEC 60884-1:2002 Plugs and socket-outlets for household and similar purposes — Part 1: General requirements (Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования)

IEC 60884-2-1 Plugs and socket-outlets for household and similar purposes — Part 2-1: Particular requirements for fused plugs (Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения. Часть 2-1. Частные требования к вилкам с плавкими предохранителями)

IEC 61032:1997 Protection of persons and equipment by enclosures — Probes for verification (Защита людей и оборудования, обеспечиваемая корпусами. Щупы для проверки)

IEC 61242 Electrical accessories — Cable reels household and similar purposes (Электрооборудование вспомогательное. Кабельные барабаны бытового и аналогичного назначения)

Ключевые слова: ГОСТ IEC 60884-2-7-2013, соединители электрические штепсельные, комплекты удлинительных шнуров, разборные и неразборные, с заземляющим контактом, без заземляющего контакта

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Силовые разъемы из каучука HLT Electric

Назначение – Предназначены для подключения электрооборудования и электроинструмента в сложных эксплуатационных условиях как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Область применения – Применяются в производстве, строительстве и машиностроении, а также в быту, например, при подключении бытового электроинструмента на садовых и приусадебных участках. Материалы: – Материал корпуса: каучук; – Материал контактной группы: латунь. – Обращаем внимание: в наших изделиях мы используем только полнотелые латунные элементы. Преимущества: – Использование полнотелых латунных элементов препятствует перегреву изделия, обеспечивает долгий срок службы; – Каучуковый корпус изделия обладает высокой ударопрочностью и износостойкостью; – Длительная стойкость к температурным колебаниям: корпус изделия не деформируется при очень низких/высоких температурах; – Возможность эксплуатации в условиях повышенной влажности и запыленности (IP 44); – Плотноприлегающая крышка защищает изделие от попадания влаги и пыли; – Наличие на корпусе ребер препятствует соскальзыванию рук при разъединении розетки и вилки; – Наличие герметичного резинового сальника для ввода проводов различного сечения
Отдел продаж · ФАТО ЭЛЕКТРИК · 22 апреля · Россия · г Москва
Силовые разъемы из каучука HLT Electric

УСЛУГИ: Электромонтажные работы жилых помещений.

Расценки на услуги электрика. Для объективного расчета принимаем во внимание требования нормативов ПУЭ, СНИП, желаний заказчика к вариантам исполнения электро-установочных изделий, их количеству в помещении, материалов конструкции (кирпич,бетон и т.д.). Техническое задание или заявку можете оставить на сайте компании ООО "Энерго-сервис" www.esaver.ru, либо связаться по т.+7(343)291-41-55, 346-37-45.
Барчуков Михаил · Энерго-Сервис · 15 апреля · Россия · Свердловская обл
Электромонтажные работы жилых помещений.

ПРОДАМ: Коробки соединительные взрывозащищенные унифицированные стальные ЕхКСУВ

Коробки соединительные взрывозащищенные унифицированные ЕхКСУВ соответствуют требованиям технических условий ТУ 3449-092-12150-638-2002 и предназначены для ввода электрических кабелей диаметром от 8 до 14 мм и применяются для выполнения соединений (разветвлений) электрических цепей общего и специального назначения (силовых цепей, цепей управления, сигнализации и т.д.) во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов по ГОСТ Р 30852.9-2002 и ГОСТ Р 30852.13-2002. Степень защиты от воды и пыли по ГОСТ 14254-96 - IP65. Материал корпуса коробок и вид климатического исполнения: - ЕхКСУВ - углеродистая конструкционная сталь с защитным покрытием, климатическое исполнение УХЛ3.1. - для работы в диапазоне температуры окружающей среды -30…50С, в атмосфере типа II по ГОСТ 15150-69. - ЕхКСУВ - коррозионно-стойкая сталь, климатическое исполнение ХЛ1.1 - для работы в диапазоне температуры -60…70С в атмосфере типа II, III или IV по ГОСТ 15150-69.
Гончаров Ярослав · ИНТЕР-КИП · 27 апреля · Россия · Ростовская обл
Коробки соединительные взрывозащищенные унифицированные стальные ЕхКСУВ

ПРОДАМ: КОМПЛЕКСНАЯ ПОСТАВКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ WAGO 773-…-наличие-Legrand–ABB-Кабель

Legrand 925t5890t043 WAGO –наличие, есть и многое другое, звоните! Legrand выключатели, розетки — НАЛИЧИЕ!!! Legrand 003386 — 3,11 ЕВРО Авт.выкл. 1п/ 16A -1М (тип С) Legrand 003388 — 3,11 Авт.выкл. 1п/ 25A -1М (тип С) Legrand 007886 — 32,3 Дифф.автомат 1P+N 30mA/16А-AC Legrand 008909 — 22,31 УЗО 2P 30mA/25А — 2М (AC) Legrand 008993 — 39,15 УЗО 4P 30mA/25А — 4М (AC) Legrand 030008 — 0,69 Кабель-канал пласт.б/пер.20×12,5 Legrand 030038 — 7,8 Кабель-канал пласт. с/крышкой 50×100 L=2м Legrand 010429 — 7,04 евро Кабель-канал Нов.обр. с/крышкой 50×105 L=2м Legrand 074131 — 2,06 Роз.Mosaic 2M 2P+Т нем. ст. Legrand 774320 — 1,76 Розетка Valena 2Р+Т нем. стд. (бел) Legrand 774301 — 1,87 Выкл.Valena (сл.кость) Legrand 774351 — 1,06 Рамка Valena 1пост гор. сл.к wago 222-412 11,41 руб/шт wago 222-413 14,19 wago 222-415 22,85 Германия wago 2273-242 6,18 wago 2273-243 6,58 wago 2273-244 8,79 wago 2273-245 9,68 wago 2273-248 18,51 wago 2273-202 4,91 wago 2273-203 5,02 wago 2273-204 6,36 wago 2273-205 6,94 wago 2273-208 11,83 wago 773-302 6,45 wago 773-304 9,14 wago 773-306 12,7 wago 773-308 23,11 руб/шт wago 773-322 5,22 wago 773-324 7,24 wago 773-326 9,68 wago 773-328 12,33 wago 773-173 19,1 wago 273-403 18,43 wago 273-503 27,89 wago 224-101 9,91 wago 224-111 15,91 wago 224-112 11,6 wago 224-122 18,58 wago 224-201 27,87 wago 224-114 17,49 273-202 20,80 273-204 16,64 273-205 24,96 273-212 14,55 773-332/331 23,22 222-500 24,66 Серия 243 подвоз, Промышленные запрос. — BLOX (Китай Сертиф! — полный аналог WAGO, есть ряд промышленных аналогов полн.совместимых с Ваго) FJ-402 0,1305 $+ FJ-403 0,1613 FJ-405 0,2585 FJ-102 0,0726 FJ-104 0,0806 FJ-106 0,121 FJ-108 0,1512 FJ-112 0,0695 FJ-114 0,0927 FJ-116 0,1391 FJ-118 0,174 — Tridonic (Austria) EU+/шт 88167594 SDK 0,0623 88167595 SDK 0,0802 88167596 SDK 0,1510 88166865 EKL 0 S 0,416 88166866 0,4217 88717768 0,416 88716109 1 S 0,4421 88716770 0,449 88718080 2 S 0,665 88717774 0,6501 88718299 0,6501 88166825 3 S 1,2233 88166827...
Громов Денис · ООО"ЭЛТЕОН" · 5 апреля · Россия · г Москва
КОМПЛЕКСНАЯ ПОСТАВКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ WAGO 773-…-наличие-Legrand–ABB-Кабель

ПРОДАМ: Взрывозащищенные кабельные вводы

Должны использоваться для подвода кабеля непосредственно в корпус электрооборудования. Кабельные вводы являются механическими устройствами уплотнения кабеля при вводе его в корпус электрооборудования. Они отвечают всем требованиям стандартов, таких как ATEX, IEC, EAC, и имеют исполнения со следующими видами взрывозащиты: • Ex d "Взрывонепроницаемые оболочки" согласно ГОСТ IEC 60079-1-2013; • Ex e "Повышенная защита" согласно ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012; • Ex t "Защита от воспламенения пыли оболочками" согласно ГОСТ IEC 60079-31-2013; • Ex nR "Оборудование не имеющее зажигательную способность" ГОСТ 31610.15-2014/IEC 60079-15:2010.
Бирева Татьяна · ДКС · 22 апреля · Россия · Тверская обл
Взрывозащищенные кабельные вводы
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.