Кабели многожильные гибкие подвесные. Технические условия.
Настоящий стандарт распространяется на многожильные гибкие подвесные кабели со стальным грузонесущим тросом, с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке, экранированные или неэкранированные и устанавливает требования к кабелям, изготавливаемым для нужд народного хозяйства и для экспорта.
Кабели предназначены для эксплуатации на лифтовых установках общего типа при номинальном постоянном или переменном напряжении до 380 В частотой до 60 Гц.
1. МАРКИ И РАЗМЕРЫ
1.1. Марки кабелей, конструктивные элементы и преимущественные области применения должны соответствовать указанным в табл. 1
Коды ОКП приведены в приложении.
1.2. Номинальное поперечное сечение токопроводящей жилы должно быть 1 мм2.
1.3. Номинальная радиальная толщина изоляции должна быть 0,6 мм. Предельное отклонение от номинальной толщины изоляции — минус 10 %; плюсовый допуск не нормируется.
1.4. Номинальная радиальная толщина оболочки грузонесущего троса должна быть 0,30 мм. Предельное отклонение от номинальной радиальной толщины ±0,10 мм.
1.5. Число жил, номинальная радиальная толщина оболочки, максимальный наружный диаметр и номинальная масса кабелей должны соответствовать указанным в табл. 2.
Предельное отклонение от номинальной радиальной толщины оболочки — минус 20 %; плюсовый допуск не нормируется.
Расчетная масса кабелей приведена в качестве справочной.
Пример условного обозначения 18-жильного кабеля в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, экранированного:
Кабель КПВЛЭ-18 ГОСТ 16092-78
1.6. Строительная длина кабелей должна быть не менее 100 м.
Допускаются в партии отрезки кабелей длиной не менее 15 м в количестве не более 15 % от общей длины сдаваемой партии.