Трансформаторы силовые масляные герметизированные общего назначения мощностью до 1600 кВ x А напряжением до 22 кВ. Основные параметры и общие технические требования
Настоящий стандарт распространяется на силовые масляные трансформаторы общего назначения мощностью от 63 до 1600 кВ * А с плоской магнитной системой, напряжением до 22 кВ, герметизированного исполнения, без расширителя, с баками из гофрированной стали.
1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
1.1. Номинальную мощность трансформатора следует выбирать из ряда: 63; 100; 160; 250; 400; 630; 1000; 1600 кВ • А.
1.2. Номинальное высшее напряжение — до 22 кВ.
1.3. Обмотка высшего напряжения должна иметь ответвления для регулирования напряжения без возбуждения.
1.4. Номинальное низшее напряжение выбирают из ряда: 231; 400; 525; 693 В, а для трансформаторов мощностью 1000 и 1600 кВ * А дополнительно из ряда 6,3 и 10,5 кВ.
1.5. Схемы и группы соединения обмоток для низшего напряжения:
1.6. Допустимые значения потерь холостого хода, короткого замыкания, тока холостого хода и напряжения короткого замыкания трансформаторов приведены в табл. 1.
Значения потерь холостого хода установлены при использовании электротехнической стали с удельными потерями при индукции 1,5 Тл, равными 0,89 Вт/кг. При использовании электротехнической стали с удельными потерями при индукции 1,5 Тл, равными 0,97 Вт/кг, значения потерь холостого хода увеличиваются на 10%.
1.7. Допустимые отклонения величин, приведенных в табл. 1,— по ГОСТ 11677-85.
2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Общие требования для силовых трансформаторов — по ГОСТ 11677-85.
2.2. Трансформаторы должны допускать продолжительный режим работы,
2.3. Испытательные напряжения должны соответствовать указанным в табл. 2.
2.4. Класс нагревостойкости А по ГОСТ 8865-70.
2.5. Вид охлаждения М по ГОСТ 11677-85.
2.6. Степень защиты IP00 по ГОСТ 24687-81 и ГОСТ 14254-80.
2.7. Термины и определения по ГОСТ 16110-82.
2.8. Герметизированные масляные трансформаторы должны заполняться маслом и уплотняться так, чтобы не было никакого соприкосновения с окружающим воздухом.