Трансформаторы силовые. Испытания баков на механическую прочность.
Настоящий стандарт устанавливает порядок проведения статических испытаний баков силовых трансформаторов на прочность. Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их пояснения по ГОСТ 5197—85, ГОСТ 16110—82, ГОСТ 16504—81 и ГОСТ 24054—80.
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Для испытаний применяют следующие виды механических воздействий:
- низкого вакуума в баке;
- внутреннего (избыточного) давления охлаждающей (теплоносителя) и (или) изолирующей сред;
- силовых нагрузок при подъеме трансформаторов краном;
- силовых нагрузок при погрузке трансформаторов на транспортеры сочлененного типа.
1.2. Для измерения относительных деформаций в контрольных точках, по которым рассчитывают напряжение, следует использовать мостовой метод соединения активных и компенсационных тензорезисторов с уравновешенным В неуравновешенным мостом.
Компенсационные тензорезисторы должна иметь одинаковые с активными тензорезисторами технические характеристики и должны быть смонтированы на недеформируемых пластинах, изготовленных из того же металла, что и испытуемый бак.
1.3. Испытания баков воздействиями низкого вакуума, избыточного давления, при подъеме трансформаторов краном и их погрузке на транспортер следует проводить после окончательной сборки.
1.4. Испытательной нагрузкой бака трансформатора, подвергаемого механическим воздействиям, следует считать:
- при низком вакууме — нагрузку, которую воспринимает бак при достижении в нем нормированного остаточного давления;
- при избыточном давлении охлаждающей и (или) изолирующей сред — нагрузку, которую воспринимает бак при достижении в нем нормированного избыточного давления;
- при подъеме трансформатора краном — нагрузку, которая возникает вследствие воздействия на бак сил тяжести трансформатора и давления охлаждающей и (или) изолирующей сред;
- при погрузке трансформатора на транспортер — нагрузку, которая воздействует на бак вследствие сил тяжести трансформатора в его транспортном состоянии, давления охлаждающей и (или) изолирующей сред в баке и реакций связей с трансформатором.
1.5. Низкий вакуум в баках достигают при помощи вакуумных установок с контролем остаточного давления по вакуумметру.