ГОСТ 8008-75. Трансформаторы силовые. Методы испытаний устройств переключению ответвлений обмоток

ГОСТ 8008-75. Трансформаторы силовые. Методы испытаний устройств переключению ответвлений обмоток
ГОСТ 8008-75. Трансформаторы силовые. Методы испытаний устройств переключению ответвлений обмоток

Трансформаторы силовые. Методы испытаний устройств переключению ответвлений обмоток.

Настоящий стандарт распространяется на устройства переключения ответвлений обмоток силовых трансформаторов (переключающие устройства) по ГОСТ 24126—80 и устанавливает методы их испытаний.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Объем приемосдаточных, типовых и периодических испытаний переключающих устройств должен устанавливаться по ГОСТ 24126—80.

Допускается при приемосдаточных испытаниях проведение переключений элементов переключающего устройства (контактора, переключателя нагрузки, избирателя, предызбирателя) с технологической передачей и технологическим приводом.

1.2. Особенности испытаний переключающих устройств, предназначенных для работы в трансформаторах, заполняемых не маслом, а другой рабочей жидкостью, а также методы дополнительных испытаний, не предусмотренные настоящим стандартом, должны устанавливаться в технических условиях на конкретные типы переключающих устройств.

1.3. Применимость данного стандарта для испытаний переключающих устройств в сборе с трансформатором должна устанавливаться в стандартах или технических условиях на конкретные типы переключающих устройств или трансформаторов.

1.4. Переключающее устройство должно представляться на типовые и периодические испытания со следующей технической документацией:

  • протокол приемосдаточных испытаний;
  • паспорт;
  • сборочные чертежи переключающего устройства и его элементов;
  • технические условия на устройства РПН (при периодических испытаниях);
  • программа и методика проведения испытаний.

Перед испытаниями должен производиться наружный осмотр переключающего устройства.

Проведение повторных приемосдаточных испытаний при этом не требуется, за исключением отдельных испытаний, оговариваемых программой испытаний.