Трансформаторы силовые. Испытания баков на герметичность.
Настоящий стандарт распространяется на силовые трансформаторы и устанавливает порядок подготовки и проведения испытаний баков на герметичность.
Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их поясни ния —по ГОСТ 5197—85, ГОСТ 16110—82, ГОСТ 16504—81 ГОСТ 24054—80.
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Испытанию на герметичность подвергают бак трансформатора с активной частью в соответствии с требованиями ГОСТ 11677—85.
Под герметичностью бака трансформатора следует понимать его свойство препятствовать прониканию наружу теплоносителе (охлаждающей среды) и изолирующей среды.
1.2. Для испытаний бак с активной частью должен быть установлен в стеллажах на каретки или подставки на специально оборудованном участке предприятия — изготовителя трансформаторов.
1.3. Испытания на герметичность проводят в следующем порядке
- баков масляных трансформаторов, заполняемых под вакуумом, и баков трансформаторов, заполняемых негорючим жидким диэлектриком, после их заполнения (заливки) до предъявление на испытание электрической прочности изоляции;
- баков масляных трансформаторов, заполняемых без вакуума, после их демонтажа перед транспортированием.
1.4 Испытания проводят при нормальных климатических условиях по ГОСТ 16962—71.
Общие требования к методам испытаний баков на герметичноcть должны соответствовать ГОСТ 24054—80.
Продолжительность испытания, нормированное избыточное давление, температура охлаждающей и изолирующей сред должны быть указаны в стандартах (технических условиях) на трансформаторы конкретных типов.
1.5. Выбор трансформаторов для испытаний — по ГОСТ 11677—85.