Реле электротепловые токовые. Общие технические условия.
Предисловие
Настоящий стандарт распространяется на низковольтные электротелловые токовые термобиметаллические реле (далее—реле) на напряжение постоянного и переменного (частотой до 400 Гц) тока, предназначенные для защиты от перегрузок электрооборудования, в основном электродвигателей, изготовляемые для нужд народного хозяйства и экспорта.
Виды климатических исполнений должны быть указаны в технических условиях на реле конкретных серий и типов.
Введение
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности СССР. РАЗРАБОТЧИКИ В. Е. Мандравин, В. П. Мельников (руководитель темы), Н. Н. Боринская
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.07.84 № 2511
3. Срок проверки — 1994 г. Периодичность проверки — 5 лет
4. Стандарт полностью соответствует международному стандарту МЭК 292—1—69 и СТ СЭВ 4105—83
5. ВЗАМЕН ГОСТ 16308—79
6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта лриложения |
---|---|
ГОСТ 2 604—68 | 4 2 |
ГОСТ 12 2 0Э7 С—75 | 36 1 |
ГОСТ 12 2 2 37 6—75 | 36 1 |
ГОСТ 15 001—88 | 5 1 |
ГОСТ 20 57 406—81 | 325, за 1 3 3 18, 5 42, 6 1 1, 6 1, 6 1 4, 6 2 4, 6 4 7, 6 4 8, 6 5 1—6 5 |
ГОСТ 2933—83 | 6 1 1, 6 2 2, 6 2 5, 6 3 15, приложение 2 |
ГОСТ 64 0 2—70 | Приложение 3 |
ГОСТ 6697—83 | 2 3 |
ГОСТ 6827—76 | 2 1 |
ГОСТ 7796—70 | Приложение 3 |
ГОСТ 8032—84 | 25 |
ГОСТ 104Е С —78 | Приложение 3 |
ГОСТ 12434—83 | 3 1, 33 14, 33 18 33 19 |
ГОСТ 14254—80 | 326 |
ГОСТ 15150—69 | 732 |
ГОСТ 17516—72 | 34 1 |
ГОСТ 21128—83 | 22 |
ГОСТ 23216—78 | 58 1 6 8 1, 7 2 1, 7 32 |
7. Проверен в 1989 г. Срок действия продлен до 01.01.95. Постановлением Госстандарта от 04.05.89 № 1171
8. ПЕРЕИЗДАНИЕ (март 1992 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в ноябре 1986 г., мае 1989 г. (ИУС 2—87, 8—89).
Ключевые слова: Электротехника, гост, реле токовое, электротепловое реле, термобиметаллические реле