Аппараты напряжением до 1000 В
Реле электромагнитные. Общие технические условия.
Предисловие
- Настоящий стандарт распространяется на электромагнитные реле управления электроприводами (далее — реле) тяжелого и нормального режимов работы, предназначенные для работы в цепях постоянного тока напряжением до 440В и в цепях переменного тока напряжением до 660 В частотой 50 (60) Гц.
- Стандарт устанавливает требования к реле, изготавливаемым для нужд народного хозяйства и экспорта.
- Стандарт не распространяется на реле, предназначенные для применения на подвижных средствах наземного, водного и воздушного транспорта.
- Стандарт соответствует Публикациям МЭК 337—1 и 337—1А. в части, касающейся категорий применения реле.
Ключевые слова: ГОСТ 17523-85, электротехника, реле напряжения, реле тока, реле промежуточное, реле постоянного тока, реле переменного тока, реле времени, реле, реле электромагнитное;
👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках
Скачать ГОСТ 17523-85
ГОСТ-17523-85 Реле электромагнитные. Общие технические условия.
Скачать 91.0 kB
ГОСТ-17523-85 Реле электромагнитные. Общие технические условия.
Скачать 741.1 kB
Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме
ПРОДАМ: Производство и продажа реле
Реле -расцепитель РЭ привода ПП-67.
Электромагниты дистанционного включения РЭ, ЭВ, ЭО выполняются на номинальные напряжения:
Постоянного тока – 24, 48, 110, 220 В;
Переменного тока – 100, 127, 220, 380 В.
Конструктивно электромагниты отличаются друг от друга обмоточными данными.
Действие электромагнитов мгновенное.
Отключающий электромагнит с питанием от независимого источника
Электромагнит РЭ выполняется на номинальные напряжения:
Постоянного тока – 24, 48, 110, 220 В;
Переменного тока – 100, 127, 220, 380 В.
Доставка по всей России
Гибкая система скидок! Звоните!
Данилов Евгений · ЧебЭнерго · 27 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
ПРОДАМ: Токовое Реле ТРТ-138 на 71А
Токовое Реле ТРТ-138 на 71А, ТУ 16-647.030-85
Электромагнитное реле постоянного тока РЭМ применяется в качестве реле управления в основном в комплектных устройствах электроприводами постоянного тока судового электрооборудования и в вагонах метрополитена.
Технические характеристики
Номинальный ток контактов, А 10
Номинальное напряжение цепи контактов, В 110, 220, 320
Механическая износостойкость реле, циклов ВО, не менее 10 000 при коммутации токов в соответствии с таблицей 1
Коммутационная износостойкость реле, циклов ВО, не менее
Режим работы прерывисто-продолжительный
повторно-кратковременный (ПВ 40%) кратковременный
Присоединение к контактам и катушкам переднее
Температура окружающего воздуха, °С от -40 до +60
Масса, кг, не более 2,3
Таблица 1
Режим Напряжение, В Рабочий так, коммутируемый контактами, А
включаемый отключаемый при нагрузке
индуктивной
τ ≤ 0,05 с активной
Нормальных коммутаций 110 10 0.5 1
220 5 0.2 0.5
320 3.5 0.13 0.35
Редких коммутаций 110 10 1.5 2.5
220 5 1 2
320 3.5 0.6 1.2
Тип реле Способ возврата Количество и вид
контактов Исполнение втягиваю-
щих катушек на ток, А Пределы регулирова-
ния тока втягивания
РЭМ 651 самовозврат 1 переключающий 2,5; 5; 10; 15; 25; 50;
100; 200; 300; 600 1,3-3,5Iн
РЭМ 651Р ручной
РЭМ 651Д электромагнитный
Типоисполнения и технические данные
Номинальный ток втягивающей катушки Тип реле
РЭМ 651 РЭМ 651 Р РЭМ 651Д РЭМ651Д*
Напряжение
отключающей катушки, В Напряжение
отключающей катушки, В *
110 220 75 110
2,5 166513513 166513523 166513543 166513553
5 166513913 166513923 166513943 166513953
10 166514313 166514323 166514343 166514353
15 166514613 166514623 166514623 166514653 156514663 156514643
25 166514913 166514923 166514923 166514953
50 166515413 166515423 166515423 166515453 156515463 156515443
100 166516013 166516023 166516043 366516053
150 166516413 166516423 166516423 166516453
200 166516513 166516523 166516543 166516523
300 166516813 166516823 166516843...
Отдел продаж · Электроконтакт · Сегодня · Россия · г Санкт-Петербург
ПРОДАМ: Выключатели КУ-101101, КУ-103201, КУ-110161, КУ-110111, КУ-021101, КУ-220111, КУ-400141 - аналоги КЕ-011 и ПЕ011
Выключатели КУ предназначены для дистанционного управления электромагнитными аппаратами в электрических цепях управления переменного тока до 500 В частотой 50 и 60 Гц и постоянного тока напряжением до 220 В стационарных установок.
Выключатели имеют открытое исполнение. Приводное устройство - прямоходовой цилиндрический толкатель, грибовидный толкатель, ручка, замок. Цилиндрический толкатель может быть черного, красного, зеленого, синего и белого цветов, грибовидный толкатель - красного и черного цветов.
Выключатели КУ являются аналогами кнопок КЕ011, переключателей ПЕ011 всех исполнений.
Климатическое исполнение - У, УХЛ, Т категории 2, 3 по ГОСТ15150-69 со степенью защиты IР40. Кроме того выключатели с цилиндрическим и грибовидным толкателями имеют исполнение со степенью защиты IР54. Степени защиты IP40 и IP54 обеспечиваются со стороны приводного элемента. Со стороны контактов выключатели имеют исполнение степени защиты IР00.
Номинальный ток контактов, А - 10.
Номинальное напряжение коммутируемой цепи, В - 500 переменного тока частоты 50 и 60 Гц, 220 постоянного тока.
Количество замыкающих и размыкающих контактов - от 1 до 4.
Ключ замка выключателя имеет 7 исполнений.
Максимальная частота включений в час - до 1200 циклов.
Относительная продолжительность включения ПВ, % - 40-60.
Категория применения - АС-11 и ДС-11 по ГОСТ12434.
Выключатели крепятся на изоляционной или металлической панели толщиной не более 6 мм. Установочный размер - 30 мм.
Коммутационная износостойкость, млн. циклов, не менее - 1,0 (для выключателей с замком - 0,1).
Механическая износостойкость выключателей, млн. циклов, не менее:
с цилиндрическим и грибовидным толкателем - 10,0;
с фиксируемым грибовидным толкателем - 0,25;
с рукояткой - 1,60;
с замком - 0,10;
с внутренним протектором - 4,00.
НТД - ТУ16-93 БКЖИ.642245.001 ТУ.
Выключатели с ручкой и замком:
КУ Х Х Х Х Х Х Х Х
КУ - кнопка управления
Х - замыкающие контакты (1 - 4)
Х - размыкающие контакты (1 - 4)
Х - вид выключателя:...
Шепелева Елена · ООО ТД ЭЛКОНТ · 22 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
ПРОДАМ: Электромагнитное реле STT-67G-1 °C-220VAC
Предлагаем Вам ознакомиться с характеристиками электромагнитного реле с закрытыми контактами
Хорошо известный и широко применяемый на практике электротехнический прибор.
Применяется в системах автоматики, электронном оборудовании, кондиционерах, бытовой технике, автомобилях и т. д. для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока, обеспечивая изоляцию между коммутационными и исполнительными элементами управления.
Номинальная нагрузка на контакты NO:
-40A/240В АС, 28В DC (резистивная) NC:
-30А/240В АС, 28В DC (резистивная);
-Нагрузка двигателя: NO: 2л.с. 250В АС; NC: 1,5л.с. 250В АС;
-Нагрузка лампы: 5А/280В АС
Высота профиля -стандартный профиль
Конфигурация контактов -1 перекидной контакт (SPDT)
Исполнение корпуса -закрытое
Напряжение питания катушки- 220В АС
Материал контактов -AgCdO
Максимальная температура нагрева -155°C
Потребляемая мощность катушки -2ВА
Наши специалисты готовы провести консультации по электрооборудованию, помочь подобрать оптимальную модель, ответить на Ваши вопросы. Вы можете оформить заказ любым удобным для Вас способом. Наши приборы Вы можете купить оптом и в розницу.
Наша компания осуществляет доставку по Москве и всей России в кратчайшие сроки транспортными компаниями (Деловые Линии, СДЭК) и почтой России.
Получить Ваш заказ Вы на можете на терминалах транспортных компаний в городах: Абакан, Альметьевск, Ангарск, Апатиты, Арзамас, Армавир, Архангельск, Асбест, Астрахань, Ачинск, Балаково, Балашиха, Барнаул, Белгород, Белорецк, Бердск, Березники, Березовский, Бийск, Благовещенск, Борисоглебск, Боровичи, Братск, Брянск, Бузулук, Великие Луки, Великий Новгород, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Волгодонск, Волжский, Вологда, Воркута, Воронеж, Воскресенск, Всеволожск, Выборг, Гайдук, Глазов, Грозный, Дзержинск, Димитровград, Дмитров, Домодедово, Ейск, Екатеринбург, Забайкальск, Зеленоград, Златоуст, Зубчаниновка, Иваново, Игнатово, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга,...
Смолич Елена · НПК «Электроэнергетика» · 23 апреля · Россия · Московская обл
ПРОДАМ: Реле РТЛ-1021 0х4 13А-15.5А-19А с приставкой КРЛ 104
Реле РТЛ-1021 0×4 13А-15.5А-19А с приставкой КРЛ 104. ТУ 16-647.030-85
Электромагнитное реле постоянного тока РЭМ применяется в качестве реле управления в основном в комплектных устройствах электроприводами постоянного тока судового электрооборудования и в вагонах метрополитена.
Технические характеристики
Номинальный ток контактов, А 10
Номинальное напряжение цепи контактов, В 110, 220, 320
Механическая износостойкость реле, циклов ВО, не менее 10 000 при коммутации токов в соответствии с таблицей 1
Коммутационная износостойкость реле, циклов ВО, не менее
Режим работы прерывисто-продолжительный
повторно-кратковременный (ПВ 40%) кратковременный
Присоединение к контактам и катушкам переднее
Температура окружающего воздуха, °С от -40 до +60
Масса, кг, не более 2,3
Таблица 1
Режим Напряжение, В Рабочий так, коммутируемый контактами, А
включаемый отключаемый при нагрузке
индуктивной
τ ≤ 0,05 с активной
Нормальных коммутаций 110 10 0.5 1
220 5 0.2 0.5
320 3.5 0.13 0.35
Редких коммутаций 110 10 1.5 2.5
220 5 1 2
320 3.5 0.6 1.2
Тип реле Способ возврата Количество и вид
контактов Исполнение втягиваю-
щих катушек на ток, А Пределы регулирова-
ния тока втягивания
РЭМ 651 самовозврат 1 переключающий 2,5; 5; 10; 15; 25; 50;
100; 200; 300; 600 1,3-3,5Iн
РЭМ 651Р ручной
РЭМ 651Д электромагнитный
Типоисполнения и технические данные
Номинальный ток втягивающей катушки Тип реле
РЭМ 651 РЭМ 651 Р РЭМ 651Д РЭМ651Д*
Напряжение
отключающей катушки, В Напряжение
отключающей катушки, В *
110 220 75 110
2,5 166513513 166513523 166513543 166513553
5 166513913 166513923 166513943 166513953
10 166514313 166514323 166514343 166514353
15 166514613 166514623 166514623 166514653 156514663 156514643
25 166514913 166514923 166514923 166514953
50 166515413 166515423 166515423 166515453 156515463 156515443
100 166516013 166516023 166516043 366516053
150 166516413 166516423 166516423 166516453
200 166516513 166516523 166516543 166516523
300 166516813...
Отдел продаж · Электроконтакт · Сегодня · Россия · г Санкт-Петербург