Контакторы электромагнитные низковольтные. Общие технические условия
1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
1.1. Контакторы должны изготовляться следующих исполнений:
а) по роду тока главной цепи:
- постоянного тока,
- переменного тока,
- постоянного и переменного тока;
б) по роду тока цепи управления (включающих катушек):
- с управлением постоянным током,
- с управлением переменным током;
в) по числу главных полюсов:
- однополюсные,
- двухполюсные,
- трехполюсные,
- четырехполюсные,
- пятиполюсные;
г) по номинальному току главной цепи 4; 6,3; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630 А.
Примечание. Контакторы на большие номинальные токи должны изготовляться по конкретным стандартам и техническим условиям с максимальным использованием требований настоящего стандарта;
д) по номинальному напряжению главной цепи:
- постоянное напряжение 220 и 440 В,
- переменное напряжение 380 и 660 В (1140 В).
Примечание. Контакторы, рассчитанные на номинальное переменное напряжение 380 В, кроме контакторов на номинальный ток 4 А, должны допускать работу в установках номинальным напряжением 500 В при условиях, указанных в стандартах или технических условиях на контакторы конкретных серий и типов;
е) по номинальному напряжению включающих катушек:
- постоянное напряжение 24, 48, 60, 110, 220, 440 В;
- переменное напряжение 24, (36), 42, (48), 110, (127), 220, 230, 240, 380, 400, 415, (500), 660 В частотой 50 Гц и 24, (48), 110, (115), 220, (230), 380, 440 В частотой 60 Гц.
Примечания:
1. Контакторы, главная и вспомогательная цепи которых рассчитаны на номинальное напряжение 660 В, изготовляют с катушками на 660 В.
2. Значения в скобках непредпочтительны;
ж) по наличию вспомогательных контактов:
- с контактами,
- без контактов.
Количество, сочетание вспомогательных контактов, наличие возможности перестановки вспомогательных контактов с замыкающих на размыкающие контакты и наоборот в условиях эксплуатации должны быть указаны в стандартах и технических условиях на контакторы конкретных серий и типов;
и) по номинальному напряжению вспомогательных контактов:
- от 24 до 380 В,
- от 110 до 380 В,
- от 110 до 660 В.
Вспомогательные контакты одного контактора могут быть рассчитаны на разные номинальные токи и напряжения;
к) по роду присоединения проводников главной цепи и цепи управления:
- с задним присоединением,
- с передним присоединением,
- с универсальным присоединением (задним и передним);
л) по виду зажимов:
- с винтовыми зажимами,
- с безвинтовыми зажимами,
- с электрическими (штепсельными) соединителями;