Аппараты напряжением до 1000 В

ГОСТ 27294-2013. Выключатели автоматические низковольтные рудничные взрывозащищенные. Технические требования. Методы испытаний

15 января 2015 г. в 16:13
ГОСТ 27294-2013. Выключатели автоматические низковольтные рудничные взрывозащищенные. Технические требования. Методы испытаний
ГОСТ 27294-2013. Выключатели автоматические низковольтные рудничные взрывозащищенные. Технические требования. Методы испытаний

Выключатели автоматические низковольтные рудничные взрывозащищенные. Технические требования. Методы испытаний

Предисловие

Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены».

  • ПОДГОТОВЛЕН Автономной некоммерческой организацией «Научно-технический центр «Энергия» (АНО НТЦ «Энергия»), Обществом с ограниченной ответственностью «Всероссийский научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт низковольтной аппаратуры» (ООО «ВНИИэлектроаппарат»).
  • ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации.
  • ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 14 ноября 2013 г. N 44)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

Армения

AM

Минэкономики Республики Армения

Кыргызстан

KG

Кыргызстандарт

Молдова

MD

Молдова-Стандарт

Российская Федерация

RU

Росстандарт

Таджикистан

TJ

Таджикстандарт

  • Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 марта 2014 г. N 215-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 27294-2013 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2016 г.
  • ВЗАМЕН ГОСТ 27294-87

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет.

1. Область распространения

Настоящий стандарт распространяется на автоматические низковольтные рудничные взрывозащищенные выключатели (далее — выключатели) с ручным управлением (РУ), с дистанционным отключением (ДО), с дистанционным управлением (ДУ), с автоматическим повторным включением (АПВ), предназначенные для защиты, а также для нечастых оперативных включений и отключений трехфазных электрических установок и сетей с изолированной нейтралью трансформатора в угольных и сланцевых шахтах, опасных по газу (метану) и (или) угольной пыли.

Настоящий стандарт устанавливает технические требования и методы испытаний выключателей.

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 20.57.406-81 Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний.

ГОСТ 2933-93 1) Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний.

ГОСТ 8865-93 Система электрической изоляции. Оценка нагревостойкости и классификация.

ГОСТ 12434-93 2) Аппараты коммутационные низковольтные. Общие технические условия.

ГОСТ 14255-69 Аппараты электрические на напряжение до 1000 В. Оболочки. Степени защиты

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

ГОСТ 22929-78 Аппараты защиты от токов утечки рудничные для сетей напряжением до 1200 В. Общие технические условия.

ГОСТ 24754-2013 Электрооборудование рудничное нормальное. Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТ 30852.0-2002 3) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования.

ГОСТ 30852.1-2002 4) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1. Взрывозащита вида «взрывонепроницаемая оболочка».

ГОСТ 30852.8-2002 5) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 7. Защита вида «е».

ГОСТ 30852.10-2002 6) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь «i».

ГОСТ 30852.20-2002 Электрооборудование рудничное. Изоляция, пути утечки и электрические зазоры. Технические требования и методы испытаний

Примечание:

1) В Российской Федерации действует ГОСТ 2933-83.

2) В Российской Федерации действует ГОСТ 12434-83.

3) На продукцию, разработанную до 01.01.2003, распространяется ГОСТ 22782.0-81.

4)На продукцию, разработанную до 01.01.2003, распространяется ГОСТ 22782.6-81.

5) На продукцию, разработанную до 01.01.2003, распространяется ГОСТ 22782.7-81.

6) На продукцию, разработанную до 01.01.2003, распространяется ГОСТ 22782.5-78.

Примечание — при пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Ключевые слова: ГОСТ 27294-2013, выключатели низковольтные гост, выключатели автоматические гост, выключатели рудничные взрывозащищенные, выключатели взрывозащищенные гост.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: ООО"УралСнаб" Взрывозащищенная электротехника

Настоящий стандарт распространяется на взрывозащищенное электрооборудование (электротехнические устройства), а также электрические средства автоматизации и связи групп I и II по ГОСТ 122020–76 и устанавливает технические требования и методы испытаний по обеспечению взрывозащиты, общие для электрооборудования со всеми видами взрывозащиты.. Защита от внешних воздействий токоведущих элементов, остающихся под напряжением при открытых крышках или снятых частях изделия, должна быть не ниже IP30 по ГОСТ 14254–80 (требование не распространяется на вводные устройства и электродвигатели), а на защитных элементах (например, внутренняя оболочка, перегородки) должна быть надпись: «Открывать, отключив от сети». По согласованию с испытательной организацией допускается защита IP20, но при этом должна исключаться возможность случайного прикосновения к токоведущим частям инструментом.Конструкция блокировки должна обеспечивать отключение контактов. Должна быть обеспечена возможность определить разрыв контактов по положению рукоятки управления. Во всех случаях рукоятка должна быть жестко связана-с приводным валиком. Прочность соединения рукоятки с валиком должна быть выше прочности рукоятки управления.Допускается блокирование нескольких крышек одной оболочки или крышек группы оболочек с одним отдельно установленным блокировочным разъединителем с помощью блокировочного ключа при соблюдении следующих требований:оболочка и блокировка электрооборудования должна быть частью одного агрегата или одной электрической линии, питаемой от одного источника тока;оболочки электрооборудования должны открываться только с помощью блокировочного ключа;блокировочный ключ может быть вынут из корпуса блокировки только при выключении последней части оборудования, а выключение блокировки возможно только после установки блокировочного ключа в блокировку;головки крепежных болтов на блокируемых крышках должны иметь секторную, треугольную или другую форму, отличающуюся от шестигранной ине иметь...
Кашин Игорь · УралСнаб · 27 апреля · Россия · Пермский край
ООО"УралСнаб" Взрывозащищенная электротехника

ПРОДАМ: Пэ-твз полуавтоматический анализатор вспышки в закрытом тигле

Полуавтоматический анализатор вспышки ПЭ-ТВЗ предназначен для применения в качестве лабораторного оборудования при определении температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле в соответствии с методом В EN ISO 2719: 2002, АSTM Д93 и ГОСТ 6356-91, ГОСТ ISO 2719-2017 (ГОСТ 9287-59 Масла растительные)
Романова Кира · Михайлов М. М. · 24 апреля · Россия · Краснодарский край
Пэ-твз полуавтоматический анализатор вспышки в закрытом тигле

ПРОДАМ: ВкЭ-02 выключатель.

Реализуем выключатели ВКЭ-02 (с хранения, 2012г/в) Назначение: Предназначен для дискретной электрической сигнализации крайних положений запорного органа кранов магистральных газопроводов и кранов в обвязке топливного газа компрессорных станций во взрывоопасных зонах. Технические характеристики: 1. Максимально допустимый ток коммутируемый выключателем при напряжении до 300 В: 1,5 А. 2. Расстояние между поверхностью корпуса и управляющим элементом, при котором обеспечивается срабатывание выключателя, мм: 5. 3. Число кабельных вводов — 2. 4. Наружный диаметр присоединительного кабеля (со снятой броней), мм: 6,5 . 11,5. 5. Рабочий диапазон температур: от минус 50 до плюс 50°С. 6. Вид взрывозащиты — 1ExdllBT3. 7. Масса, кг не более: 2,5. 8. Габаритные размеры, мм, не более: 190×140×90. 9. Степень защиты — IP54 по ГОСТ 14254-96. ВкЭ-02 (тип контактов — размыкающие) ВкЭ-02-01 (тип контактов — замыкающие) Комплект поставки: Выключатель ВКЭ… комплект монтажных частей, паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации.
Уралэнергосервис Ооо · ООО "УралЭнергоСервис" · 26 апреля · Россия · Респ Башкортостан
ВкЭ-02 выключатель.

ПРОДАМ: Стенд испытания тяговых генераторов тепловозов ГСТ

I. Технические характеристики. Автоматизированный стенд для испытания тяговых синхронных генераторов и агрегатов ГСТ тепловозов ЦАЕИ020116ГСТ: 1. Тип, назначение и область применения оборудования. Автоматизированный стенд испытаний тяговых синхронных генераторов и агрегатов тепловозов предназначенный для приёмо-сдаточных испытаний синхронных тяговых генераторов ГС-501, ГСТ-2800-1000У2, ГС-515, агрегатов тяговых синхронных А723У2, АСТГ 2 -2800/400-1000У2, А721У2, АСТМ 2800/600-1000У2, испытания на вибрацию тяговых генераторов ГП-311Б, ГП-312, ГП-300 согласно ГОСТ 2582-2013 «Машины электрические вращающиеся тяговые»
Исаев Камалпаша · НПП Электромаш · Вчера · Россия · Респ Дагестан
Стенд испытания тяговых генераторов тепловозов ГСТ

ПРОДАМ: ВПВ-1А выключатель путевой взрывозащищенный.

Реализуем Выключатели путевые взрывозащищенные типа ВПВ-1А. Выключатели путевые взрывозащищенные типа ВПВ-1А предназначены для дистанционного управления электроприводами машин и механизмов в стационарных установках, шахтах, опасных по газу и пыли, а также на средствах наземного, подземного, морского и воздушного транспорта, где они приводятся в действие управляющими упорами, а также для сигнализации, связанной с названными электроприводами, либо другими электротехническими устройствами. Выключатели ВПВ-1А предназначены для эксплуатации как в угольных и сланцевых шахтах, опасных по газу и пыли, так и во взрывоопасных зонах производств, средств транспорта и хранения продуктов химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности. Условия эксплуатации: Климатическое исполнение выключателей ВПВ-1А по ГОСТ 15150-69: У1, ХЛ1, ОМ1, У5, Т1, Т5, УХЛ5; Высота над уровнем моря не более 4300 м; Температура окружающей среды: от минус 40°С до плюс 40°С для исполнения У1; от минус 60°С до плюс 40°С для исполнения ХЛ1; от минус 30°С до плюс 45°С для исполнения ОМ1; от минус 5°С до плюс 35°С для исполнения У5; от минус 10°С до плюс 45°С для исполнения Т1; от плюс 1°С до плюс 35°С для исполнения Т5; от минус 10°С до плюс 35°С для исполнения УХЛ5. Относительная влажность воздуха до 100% при температуре 35°С с конденсацией влаги; Степень защиты выключателей IP54 по ГОСТ 14254-96. Выключатели ВПВ-1А предназначены для эксплуатации с маркировкой взрывозащиты:РВ ExdI - в подземных помещениях угольных шахт; 1ExdIIСТ6 - во взрывоопасных зонах. Конструкция: Взрывонепроницаемая оболочка выключателя ВПВ-1А состоит из корпуса и крышки. Предотвращение от самоотвинчивания крышки осуществляется винтом, который после завинчивание крышки, вывинчивается из корпуса. Внутри корпуса установлен блок контактный, обеспечивающий коммутацию цепей выключателя. Вводное отделение предназначено для подведения гибкого или бронированного кабеля диаметром 8-14 мм,...
Уралэнергосервис Ооо · ООО "УралЭнергоСервис" · 26 апреля · Россия · Респ Башкортостан
ВПВ-1А выключатель путевой взрывозащищенный.
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.