ГОСТ 27307-2013. Устройства управления комплектные низковольтные рудничные взрывозащищенные до 1140 В. Технические требования и методы испытаний

19 января 2015 г. в 15:24
ГОСТ 27307-2013. Устройства управления комплектные низковольтные рудничные взрывозащищенные до 1140 В. Технические требования и методы испытаний
ГОСТ 27307-2013. Устройства управления комплектные низковольтные рудничные взрывозащищенные до 1140 В. Технические требования и методы испытаний

Устройства управления комплектные низковольтные рудничные взрывозащищенные до 1140 В. Технические требования и методы испытаний

Предисловие

Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

  • ПОДГОТОВЛЕН Автономной некоммерческой организацией «Научно-технический центр «Энергия» (АНО НТЦ «Энергия»).
  • ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
  • ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 5 ноября 2013 г. N 61-П).

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

Армения

AM

Минэкономики Республики Армения

Беларусь

BY

Госстандарт Республики Беларусь

Кыргызстан

KG

Кыргызстандарт

Молдова

MD

Молдова-Стандарт

Российская Федерация

RU

Росстандарт

Таджикистан

TJ

Таджикстандарт

  • Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 марта 2014 г. N 216-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 27307-2013 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2016 г.
  • ВЗАМЕН ГОСТ 27307-87.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет.

1. Область применения

Настоящий стандарт распространяется на комплектные низковольтные рудничные взрывозащищенные устройства управления, предназначенные для работы в сетях переменного тока с изолированной нейтралью трансформатора угольных и сланцевых шахт, опасных по газу (метану) или угольной пыли, для дистанционного управления электроприводами механизмов угледобывающих комплексов, и устанавливает технические требования и методы испытаний.

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 20.57.406-81 Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний.

ГОСТ 2933-93 1) Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний.

ГОСТ 8032-84 Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел.

ГОСТ 8865-93 Система электрической изоляции. Оценка нагревостойкости и классификация.

ГОСТ 11206-93 2) Контакторы электромагнитные низковольтные. Общие технические условия.

ГОСТ 12434-93 3) Аппараты коммутационные низковольтные. Общие технические условия.

ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP).

ГОСТ 14255-69 Аппараты электрические на напряжение до 1000 В. Оболочки. Степени защиты.

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

ГОСТ 22782.0-81 Электрооборудование взрывозащищенное. Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТ 22782.5-78 Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты «Искробезопасная электрическая цепь». Технические требования и методы испытаний.

ГОСТ 22782.6-81 Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты «Взрывобезопасная оболочка». Технические требования и методы испытаний.

ГОСТ 22782.7-81 Электрооборудование взрывозащищенное с защитой вида «е». Технические требования и методы испытаний.

ГОСТ 22929-78 Аппараты защиты от токов утечки рудничные для сетей напряжением до 1200 В. Общие технические условия.

ГОСТ 24719-81 4) Электрооборудование рудничное. Изоляция, пути утечки и электрические зазоры. Технические требования и методы испытаний.

ГОСТ 24754-2013 Электрооборудование рудничное нормальное. Общие технические требования и методы испытаний.

Примечание:

1) В Российской Федерации действует ГОСТ 2933-83.

2) В Российской Федерации действует ГОСТ 11206-77.

3) В Российской Федерации действует ГОСТ 12434-83.

4) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 51330.20-99.

Примечание — при пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и ежемесячно издаваемым по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (отменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Ключевые слова: ГОСТ 27307-2013, устройства управления рудничные, устройства управления взрывозащищенные, устройства управления до 1140 В, ГОСТ 27307-2013 скачать.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: ООО"УралСнаб" Взрывозащищенная электротехника

Настоящий стандарт распространяется на взрывозащищенное электрооборудование (электротехнические устройства), а также электрические средства автоматизации и связи групп I и II по ГОСТ 122020–76 и устанавливает технические требования и методы испытаний по обеспечению взрывозащиты, общие для электрооборудования со всеми видами взрывозащиты.. Защита от внешних воздействий токоведущих элементов, остающихся под напряжением при открытых крышках или снятых частях изделия, должна быть не ниже IP30 по ГОСТ 14254–80 (требование не распространяется на вводные устройства и электродвигатели), а на защитных элементах (например, внутренняя оболочка, перегородки) должна быть надпись: «Открывать, отключив от сети». По согласованию с испытательной организацией допускается защита IP20, но при этом должна исключаться возможность случайного прикосновения к токоведущим частям инструментом.Конструкция блокировки должна обеспечивать отключение контактов. Должна быть обеспечена возможность определить разрыв контактов по положению рукоятки управления. Во всех случаях рукоятка должна быть жестко связана-с приводным валиком. Прочность соединения рукоятки с валиком должна быть выше прочности рукоятки управления.Допускается блокирование нескольких крышек одной оболочки или крышек группы оболочек с одним отдельно установленным блокировочным разъединителем с помощью блокировочного ключа при соблюдении следующих требований:оболочка и блокировка электрооборудования должна быть частью одного агрегата или одной электрической линии, питаемой от одного источника тока;оболочки электрооборудования должны открываться только с помощью блокировочного ключа;блокировочный ключ может быть вынут из корпуса блокировки только при выключении последней части оборудования, а выключение блокировки возможно только после установки блокировочного ключа в блокировку;головки крепежных болтов на блокируемых крышках должны иметь секторную, треугольную или другую форму, отличающуюся от шестигранной ине иметь...
Кашин Игорь · УралСнаб · Вчера · Россия · Пермский край
ООО"УралСнаб" Взрывозащищенная электротехника

ПРОДАМ: УЭРВ-1М-50 Устройство электроисполнительное регулирующее взрывозащищенное

14000р. Устройство электроисполнительное регулирующее взрывозащищенное УЭРВ предназначено для поддержания на заданном уровне параметров (давления, расхода, температуры, уровня раздела фаз и др.) различных технологических процессов на установках подготовки нефти, сборных пунктах, товарных парках, объектах внутри промыслового транспорта нефти и газа, насосных станциях. Состав изделия: — регулирующий клапан 25с48нж (Ду 50) — электрический исполнительный прямоходный механизм: МЭП-6300/63-25-llВТ4 Производитель Чебоксары Новый, с хранения, в упаковке, с документами.
Менеджер Валерий · "Элесан" · 18 апреля · Россия · Пермский край
УЭРВ-1М-50 Устройство электроисполнительное регулирующее взрывозащищенное

ПРОДАМ: Установка контроля герметичности УКГВПС от изготовителя

Установка контроля герметичности конструкций вакуумно-пузырьковым способом, УКГВПС, предназначена для выявления проницаемости сварных швов, обусловленных наличием дефектов типа сквозных трещин, непроваров при сооружении резервуаров, газгольдеров, тоннелей. Поставляется в двух вариантах: стандарт и мини БЛОК ВАКУУМНОГО НАСОСА Состоит из основания, вакуумного насоса, двух воздушных фильтров, регулировочного клапана и быстросъемного вакуумного разъема ВАКУУМНАЯ КАМЕРА Состоит из прозрачного основания с уплотнением из специальной пористой резины, трехпроходного шарового крана с вакууметром и быстросъемным вакуумным разъемом. На основании закреплена ручка, светодиодная подсветка, аккумулятор, кнопка включения подсветки, разъем подзарядки аккумулятора. Блок насоса соединяется с вакуумной камерой прилагаемым вакуумным шлангом, с быстросъемными вакуумными разъемами. Комлект насос и 3 вакуумные камеры, цена 78500 руб В наличии
Амирова Элина · БЛАГОВЕСТ · 9 апреля · Россия · Респ Башкортостан
Установка контроля герметичности УКГВПС от изготовителя

ПРОДАМ: ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-1393-02 1000 руб.

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-1393-02 Основные технические характеристики ИЗМЕРЯЕМЫЕ СРЕДЫ Газообразные и жидкие неагрессивные и агрессивные среды, не разрушающие материал защитной арматуры НСХ ПО ГОСТ 6651 50П или 100П (W100=1.391) 1Pt100 (W100=1.385) для ТСП 50М или 100М для ТСМ КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТСП/ТСМ-0193-02: защитная арматура 10 мм со штуцером М20х1.5, с утонением до 8 мм (малоинер-ционные), материал головки - термореактивная пластмасса АГ-4В. ТСП/ТСМ-1393-02: то же, что ТСП/ТСМ-0193-02, но двойные - два чувствительных элемента. ТСП-1393-05: то же, что ТСП-1393-02, но в качестве чувстви-тельного элемента используются платиновые напылённые чувствительные элементы 1Pt100 фирмы “JUMO” (Германия) типа PCA1.2010.1S Тип и исполнение датчиков Класс допуска по ГОСТ 6651 Диапазоны измеряемых температур, °С НСХ по ГОСТ 6651 Схема соединений по ГОСТ 6651 Длина монтажной части L, мм Материал защитной арматуры ТСП-0193-02 А -50...+500 50П, 100П 3, 4 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 12Х18Н10Т или 08Х13 ТСП-0193-02 В -200...+500 50П, 100П 2, 3, 4 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 12Х18Н10Т или 08Х13 ТСП-1393-02* В -200...+500 50П, 100П 2х2 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 12Х18Н10Т или 08Х13 ТСП-1393-05* В -50...+400 1Pt100 2х2 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 12Х18Н10Т или 08Х13 ТСМ-0193-02 В -50...+150 50М, 100М 2, 3, 4 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 12Х18Н10Т или 08Х13 ТСМ-0193-02 C -50...+180 50М, 100М 2, 3, 4 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 12Х18Н10Т или 08Х13 ТСМ-1393-02* B -50...+150 50М, 100М 2х2 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 12Х18Н10Т или 08Х13 ТСМ-1393-02* С -50...+180 50М, 100М 2х2 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 12Х18Н10Т или 08Х13
Михеев Александр · 23 апреля · Россия · Респ Башкортостан
ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-1393-02 1000 руб.

ПРОДАМ: Приспособление, прибор ПОЗ-Т, контрольный отпечаток

Приспособление, дозирующее ПОЗ-Т по ТУ 26.51.53-001-0139812792-2018 в комплекте с анализаторами уровня чистоты топлива АУЧТ для экспресс-анализа авиационного топлива, находящегося в средствах транспортирования, хранения, заправки, технологическом оборудовании на наличие в нем эмульсионной (свободной) воды и механических примесей, которые невозможно определить визуальным осмотром. ПОЗ-Т приспособление/прибор для определения загрязнения топлива, свободной воды и механических примесей в топливе (авиационный бензин, авиационный керосин с присадками и без них) Габариты: 215*30*40 мм, Вес 300 г, объем дозатора 50 ± 2 см³, время определения загрязненности топлива 0,5-1,0 мин, время засасывания в дозатор испытуемого топлива 7-10 сек, время выдержки 2-3 сек, диапазон рабочих температур -50…+50 °С Комплектация: ПОЗ-Т, инструкция по эксплуатации, футляр, контрольный отпечаток, рекомендательное письмо от ФГУП авиа-ГСМ ГосНИИ ГА Принцип действия приспособления ПОЗ-Т в комплекте с анализаторами уровня чистоты топлива АУЧТ основан на изменении цвета индикаторного элемента в местах прохождения через него испытуемого авиатоплива. Механические примеси отфильтровываются на белом (первом по ходу авиатоплива) слое анализаторов АУЧТ и оставляют на нем темные отпечатки, по интенсивности окраски которых, определяется загрязненность топлива механическими примесями. Эмульсионная вода при прохождении через анализаторы АУЧТ оставляет на желтом слое сине-голубые отпечатки, количество которых зависит от ее содержания в авиатопливе Контрольный отпечаток к ПОЗ-Т используется как образец при проведении экспресс-анализа. При получении более темных отпечатков на анализаторах АУЧТ по сравнению с контрольным отпечатком — топливо считается непригодным к применению, идет в комплекте к приспособлению ПОЗ-Т или можно приобрести дополнительно Приборы для анализа качества нефтепродуктов, экспресс-анализ топлива: Октанометры SX-100M, SX-150, SX-100K, SX-200, SX-300, ПЭ-7300, комплект 2М7, 2М6У,...
Ltd Deka · ПКФ ДЕКА · 24 апреля · Россия · Ростовская обл
Приспособление, прибор ПОЗ-Т, контрольный отпечаток
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.