Настоящий стандарт распространяется на коммутационные аппараты общего назначения (далее — аппараты) на переменное до 1000 В и постоянное до 1200 В напряжения.
Общие требования, установленные настоящим стандартом, должны включаться в стандарты на виды аппаратов или технические условия на аппараты конкретных серий и типов с учетом требований, специфических для данного вида аппарата.
Стандарт устанавливает требования к аппаратам, изготовляемым для нужд народного хозяйства и экспорта.
1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
1.1. Номинальные напряжения и номинальные рабочие напряжения аппаратов должны выбираться по ГОСТ 21128.
Допускается изготовлять аппараты, включаемые во вторичные цепи, на переменные напряжения по ГОСТ 23625.
1.2. Аппараты должны допускать работу при напряжении:
а) на выводах главной цепи и вспомогательной цепи (кроме цепи управления) — в пределах от нижнего значения, установленного в стандартах на виды аппаратов или технических условиях на аппараты конкретных серий и типов, до 1,1 номинального напряжения соответствующей цепи аппарата;
б) на выводах цепи управления — от 0,85 до 1,1 номинального напряжения цепи управления.
Для реле защиты нижний предел напряжения, при котором обеспечивается их срабатывание, должен быть ниже 0,85 номинального.
Реле защиты, предназначенные для продолжительного режима работы в цепях постоянного тока, должны допускать работу при снижении напряжения до 0,8 номинального.
Требования подпункта б) не распространяются на реле напряжения и входные цепи вторичных реле защиты, для которых соответствующие требования должны указываться в стандартах или технических условиях на реле конкретных серий и типов.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
1.3. Номинальная частота переменного тока сети, при которой должны работать аппараты, 50 и/или 60 Гц.
Если аппарат может быть применен или предназначен для работы в сети с другой частотой, то номинальные значения частоты должны выбираться по ГОСТ 6697.
1.4. Номинальные токи аппаратов должны выбираться по ГОСТ 6827.
Допускается для аппаратов, токовые обмотки которых предназначены для включения последовательно с обмотками напряжения других аппаратов или устройств, выбирать значения номинальных токов, отличные от указанных.
1.5. Аппараты должны работать в одном, нескольких или во всех следующих режимах: продолжительном, прерывисто-продолжительном (8-часовом), кратковременном, повторно-кратковременном и перемежающемся.
1.6. Для кратковременного режима предпочтительные значения длительности рабочего периода должны выбираться из ряда: 5, 10, 15, 30 с и 10, 30, 60, 90 мин.
1.7. Для повторно-кратковременного режима предпочтительные значения относительной продолжительности включения должны выбираться из ряда: 15, 25, 40, 60 %.
1.8. Допустимое количество циклов оперирования аппаратом в течение 1 ч при его работе в повторно-кратковременном режиме, а также соответствующий ему класс должны выбираться по табл. 1.
Для реле рекомендуются также следующие предпочтительные значения максимально допустимой частоты включений в час: 12000; 18000; 24000; 45000; 90000; 180000; 360000.