Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0-2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные. правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Автономной некоммерческой организацией «Научно-технический центр «Энергия» (АНО «НТЦ «Энергия») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 25 октября 2016 г. Мв 92-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь
Грузия GE Грузстандарт
Киргизия KG Кыргызстандарт
Россия RU Росстандарт
Таджикистан TJ Таджикстакдарт
Узбекистан UZ Узстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 мая 2017 г. No 400-ст межгосударственный стандарт Г ОСТ IEC 60884-2-1-2016 введен в действие в качестве национального стандарта с 1 июля 2018г.

5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 60884-2-1:2006 «Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 2-1. Специальные требования к вилкам с плавкими предохранителями» («Plugs and socket-outlets for household and similar purposes — Part 2-1: Particular requirements for fused plugs». IDT).

Международный стандарт IEC 60884-2-1:2006 разработан Техническим подкомитетом 23В «Вилки. штепсельные розетки и выключатели» Международного технического комитета 23 «Электроустановочная аппаратура» Международной электротехнической комиссии (IEC).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

6 Настоящий межгосударственный стандарт взаимосвязан с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования», принятым Комиссией Таможенного союза 16 августа 2011 г. № ТР ТС 004/2011. и реализует его существенные требования безопасности.

Соответствие взаимосвязанному межгосударственному стандарту обеспечивает выполнение существенных требований безопасности технического регламента

7 ВЗАМЕН ГОСТ7396.2—91 (МЭК884-2-1—87)

Введение

Настоящий стандарт применяется совместно с IEC 60884-1-2006.

Настоящий стандарт добавляет, исключает или изменяет соответствующие положения в IEC 60884-1.

Запись в соответствующей части настоящего стандарта:

  • пo IEC 60884*1 — означает, что применяют положения IEC 60884*1. насколько это приемлемо:
  • дополнение *-* означает дополнение положения IEC 60884-1;
  • исключение — означает исключение положения IEC 60884*1:
  • замена — означает введение новой редакции положения (ЕС 60864*1.

В настоящем стандарте методы испытаний выделены курсивом.

Ключевые слова: электротехника, гост, соединитель, штепсельный соединитель, вилка, вилка с предохранителем, соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения, вилки с плавкими предохранителями

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Силовые разъемы из каучука HLT Electric

Назначение – Предназначены для подключения электрооборудования и электроинструмента в сложных эксплуатационных условиях как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Область применения – Применяются в производстве, строительстве и машиностроении, а также в быту, например, при подключении бытового электроинструмента на садовых и приусадебных участках. Материалы: – Материал корпуса: каучук; – Материал контактной группы: латунь. – Обращаем внимание: в наших изделиях мы используем только полнотелые латунные элементы. Преимущества: – Использование полнотелых латунных элементов препятствует перегреву изделия, обеспечивает долгий срок службы; – Каучуковый корпус изделия обладает высокой ударопрочностью и износостойкостью; – Длительная стойкость к температурным колебаниям: корпус изделия не деформируется при очень низких/высоких температурах; – Возможность эксплуатации в условиях повышенной влажности и запыленности (IP 44); – Плотноприлегающая крышка защищает изделие от попадания влаги и пыли; – Наличие на корпусе ребер препятствует соскальзыванию рук при разъединении розетки и вилки; – Наличие герметичного резинового сальника для ввода проводов различного сечения
Отдел продаж · ФАТО ЭЛЕКТРИК · 29 апреля · Россия · г Москва
Силовые разъемы из каучука HLT Electric

ПРОДАМ: Изготовление электрощитов низковольтных

Электротехническая компания "Вест-Конта" специализируется на производстве широкого спектра электрощитового оборудования низкого напряжения (0,4 кВ), нестандартных электрощитов и щитов КИПиА по технической документации заказчика, в т.ч.: главные распределительные щиты типа ГРЩ для жилых домов; панели распределительны щитов ЩО70, ЩО91; устройства вводно-распределительные типа ВРУ, УВР, ИВРУ; автоматические установки компенсации реактивной мощности УКРМ; распределительные устройства низкого напряжения РУНН; щиты управления типа ЩСУ; шкафы аварийного переключения на резерв АВР; пункты распределительные типа ПР; ящики и щиты управления различного назначения.
Зерцалов Вячеслав · Вест-Конта · 11 апреля · Россия · г Москва
Вест-Конта, ООО

ПРОДАМ: Разъединитель РВФ(З)-СЭЩ-10/630(1000, 1600)

При заказе заполнить опросный лист и укажите кол-во зазем ножей и ток: РВФЗ-1-10/630 РВФЗ-2-10/630 Предназначен для: 1. Включения и отключения обесточенных участков электрической цепи высокого напряжения 10 кВ. 2. Обеспечения безопасного производства работ на отключённом участке 3. Заземления отключенных участков при помощи стационарных заземляющих ножей. Исполнение по наличию заземляющих ножей: - один нож заземления - два ножа заземления - без ножей Поставляется в комплекте с приводами. На приводе также предусмотрено место под установку механического блокировочного замка ЗБ1 М , ЗБ2 М или электромагнитного блокировочного замка ЗБ-1. При заказе необходимо заполнить опросный лист! Минимальные сроки поставки!
Землеруб Борис · НПП НЕФТЬСЕРВИСПОВОЛЖЬЕ · Сегодня · Россия · Самарская обл
Разъединитель РВФ(З)-СЭЩ-10/630(1000, 1600)

ПРОДАМ: Взрывозащищенные кабельные вводы

Должны использоваться для подвода кабеля непосредственно в корпус электрооборудования. Кабельные вводы являются механическими устройствами уплотнения кабеля при вводе его в корпус электрооборудования. Они отвечают всем требованиям стандартов, таких как ATEX, IEC, EAC, и имеют исполнения со следующими видами взрывозащиты: • Ex d "Взрывонепроницаемые оболочки" согласно ГОСТ IEC 60079-1-2013; • Ex e "Повышенная защита" согласно ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012; • Ex t "Защита от воспламенения пыли оболочками" согласно ГОСТ IEC 60079-31-2013; • Ex nR "Оборудование не имеющее зажигательную способность" ГОСТ 31610.15-2014/IEC 60079-15:2010.
Бирева Татьяна · ДКС · 29 апреля · Россия · Тверская обл
Взрывозащищенные кабельные вводы

ПРОДАМ: КСЗ-1 Комплект средств защиты для электроустановок до 1000В

В приказе Минэнерго РФ №261 от 30-06-2003 перечислен необходимый перечень средств защиты, которыми должны быть укомплектованы электроустановки до 1000В. 1. Штанга изолирующая до 1000в (ШО-1) или универсальная ШОУ-1 с поверкой -2 шт. 2. Указатель низкого напряжения до 1000в с поверкой -2 шт. 3. Изолирующие клещи до 1000в с поверкой - 1 шт. 4. Диэлектрические перчатки с испытанием - 2 пары 5 Диэлектрические боты с испытанием или диэлектрические галоши для (ЗРУ) - 2 пары 6. Комплект плакатов электробезопасности (12 шт.) - 1 компл. 7. Очки защитные или щитки - 1 шт. 8. Диэлектрический коврик с испытанием (размер согласно требований) или изолирующая подставка - 1 шт. 9. Заземление переносное до 1000в с поверкой (поверяются только рукоятки) - 1 шт. 10. Комплект документов (паспорта, сертификаты, протокол испытаний и поверки) - 1 компл. В комплект входят: 1. Штанга универсальная ШОУ-1 до 1000в с поверкой - 2 шт. 2. Указатель низкого напряжения УНК-0,4Р до 1000в с поверкой -2 шт. 3. Изолирующие клещи КИ-1000 до 1000в с поверкой - 1 шт. 4. Диэлектрические перчатки до 1000в с испытанием - 2 пары 5 Диэлектрические боты с испытанием - 2 пары 6. Комплект знаков по электробезопасности на пластике (12 шт.) - 1 компл. - Не влезай убьет! - Не включать, работают люди - Не открывать, работают люди - Не включать работа на линии - Заземлено - Влезать здесь - Работать здесь - Стой напряжение - Высокое напряжение - Испытание. опасно для жизни - Опасность поражения электротоком - Опасное электрическое поле 7. Очки защитные ЗН11 PANORAMA закрытые с непрямой вент. - 1 шт. 8. Диэлектрический коврик 750 х 750 мм с испытанием - 1 шт. 9. Заземление переносное ЗПП-1-3/3-16 до 1000в с поверкой (поверяются только рукоятки) - 1 шт. 10. Комплект документов (паспорта, сертификаты, протокол испытаний и поверки) - 1 компл
Ефимов Владимир · Технические Средства Безопасности · 23 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
КСЗ-1 Комплект средств защиты для электроустановок до 1000В
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.