Интерфейс последовательный радиального типа для автоматизированных систем управления рассредоточенными объектами. Общие технические требования.
Настоящий стандарт распространяется на последовательный интерфейс радиального типа для автоматизированных систем управления технологическими процессами рассредоточенных объектов. предназначенный для сопряжения приборов, блоков и комплексов (устройств), а также ПЭВМ, при дуплексной, полудуплексной или симплексной организации связи на физическом уровне.
Стандарт устанавливает состав и назначение цепей связи интерфейса, структуру соединения устройств, требования к функциональным и электрическим характеристикам, а также процедуру обмена информацией между сопрягаемыми устройствами.
Стандарт устанавливает обязательные требования по пп. 1.1, 1.2, 2.2, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.2, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 4.1, 4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Интерфейс является унифицированной системой связей между двумя устройствами, имеющими тип соединения «точка— точка».
1.2. Интерфейс обеспечивает бит-последовательную асинхронную передачу данных по раздельным однонаправленным цепям приема и передачи.
1.3. В процедуре передачи данных при полудуплексной и симплексной организации связи одно из устройств должно иметь статус главного, второе — статус подчиненного. При дуплексном способе оба устройства могут иметь одинаковый статус.
1.4. Обмен информацией должен выполняться во время сеансов связи, организуемых по инициативе главного устройства.
При дуплексном способе организации связи сеанс связи может быть организован по инициативе любого из сопряженных устройств.
1.5. В процессе передачи данных устройство, осуществляющее прием данных, является приемником, а устройство, осуществляющее передачу данных, — источником.
При дуплексном способе организации связи оба сопряженных устройства являются одновременно и источниками и приемниками.
При полудуплексном способе организации связи главное устройство в начале сеанса связи является источником, а затем приемником; подчиненное устройство в начале сеанса связи является приемником, а затем — источником.
При симплексном способе организации связи главное устройство является источником, а подчиненное — приемником.