Механизмы исполнительные электрические постоянной скорости для дистанционного управления. Правила приемки и методы испытаний.
Настоящий стандарт распространяется на исполнительные электрические механизмы постоянной скорости (далее — механизмы) по ГОСТ 24979-81 и устанавливает правила приемки и методы испытаний механизмов.
Стандарт соответствует СТ СЭВ 3926-82 в части механизмов исполнительных электрических постоянной скорости для дистанционного управления.
1. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ.
1.1. Механизмы подвергают приемо-сдаточным, периодическим, типовым испытаниям и контрольным испытаниям на надежность.
1.2. При приемо-сдаточных испытаниях все механизмы следует проверять на соответствие следующим требованиям ГОСТ 24979-81:
- внешний вид;
- время полного хода выходного органа;
- дистанционный датчик положения;
- срабатывание ограничителей момента (силы);
- фиксация выходного органа;
- ручной привод;
- электрическая прочность и сопротивление изоляции.
1.3. Периодические испытания следует проводить не реже раза в год не менее чем на двух механизмах на соответствие всем требованиям ГОСТ 24979-81, за исключением требований к надежности.
При соответствии механизма одному из требований ГОСТ 24979-81 проводят повторные испытания на удвоенном числе механизмов в полном объеме.
Если при повторных испытаниях будет обнаружено несоответствие хотя бы одного механизма какому-либо предъявляемому требованию, результаты испытаний считают неудовлетворительными и окончательными.
1.4. Типовым испытаниям подвергают механизмы при изменении материалов, конструкции или технологии их производства, влияющих на технические характеристики, установленные в ГОСТ 24979-81.
Объем типовых испытаний должен определяться характером изменений, вносимых в конструкцию или технологию изготовления.
1.5. Контрольные испытания на надежность следует проводить не реже раза в три года по ГОСТ 20699-75.