Типовой проект 407-3-673.05 Комплексные трансформаторные подстанции 10(6)/0,4 кВ мощностью до 2х1000 кВА типа 2КТПНУ (в трех блок-модулях из панелей Сэндвич) производства ООО ПКФ Автоматика, г. Тула
Техническая характеристика
КТПНУ 10(6)/0,4 кВ размещается в отдельно стоящем одноэтажном здании и предназначена для электроснабжения коммунально-бытовых и промышленных потребителей в электросетях городов и поселков с амплитудным значением сквозного тока короткого замыкания до 51 кА.
Технологический процесс поступления, распределения и преобразования электроэнергии на напряжение 10(6) кВ и 0,4кВ — непрерывный. Максимальная проходная мощность составляет 11000 кВ А при 10 кВ и 6500 кВ-A при 6 кВ. Максимальная мощность установленных силовых трансформаторов напряжением 10(6)/0,4 кВ равна 2x1000 кВ-А
Прием и распределение электроэнергии на напряжение 10(6) кВ производится через распределительное устройство (РУ), укомплектованное ячейками КСО-393А производства ООО "ПКФ "Автоматика" с выключателями нагрузки. В ТП проходного типа предусматривается 6 кабельных линий на напряжение 10(6) кВ: 2 — питающие, 2 — к трансформаторам, 2 — отходящие. В ТП тупикового типа предусматривается 4 кабельных линии. 2 — питающие, 2 — к трансформаторам. По пропускной способности питающих и отходящих линий проект разработан на ток 630 А.
Прием и распределение электроэнергии на напряжение 0,4 кВ производится со щита 0,4 кВ, укомплектованного панелями Щ070-ЗА. Отходящие линии могут быть выполнены по схеме с автоматическими выключателями или на разъединителях с предохранителями. Максимальное количество отходящих линий 0,4 кВ равно 16. В РУ-0,4 кВ при необходимости может быть установлена панель уличного освещения.
В помещении РУ-0,4 кВ предусмотрена установка щитков учета.