Внимание! «Подделки» на рынке высоковольтных предохранителей

14 ноября 2008 г. в 10:01

Токоограничивающие предохранители изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 2213-79 и ТУ16-521.194-81 (для предохранителей серии ПКТ и ПКН), ТУ16-521.195-80 (для предохранителей серии ПКЭ и ПКЭН), ТУ16-674.007-83 (для предохранителей серии ПКЖ) и комплектов конструкторской документации, разработанной институтом ОАО «НИИВА» г. Санкт-Петербург.

В СССР Идрицкий Завод Высоковольтной Аппаратуры был практически единственным изготовителем высоковольтных предохранителей. С распадом СССР в РФ появилось большое количество предприятий, выпускающих данные предохранители. Следует отметить, что далеко не все вновь образовавшиеся предприятия выпускают предохранители, которые соответствуют требованиям указанных документов, а иногда на рынке появляются откровенные подделки, которые нельзя назвать предохранителями. Имеют место случаи использования нашей маркировки на поддельных предохранителях. Поэтому считаем своим долгом опубликовать основные «приметы» продукции, наличие которых позволяет делать выводы о несоответствии данной продукции требованиям указанных ГОСТ, ТУ и КД. 

1. Отсутствие указателя срабатывания

  • ГОСТ 2213-79. п. 5.1 «Требования безопасности к конструкции предохранителей должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.3».
  • ГОСТ 12.2.007.3 п. 2.4.4 «Патроны предохранителей , в которых наличие и состояние плавкой вставки не может быть определено визуально, должны быть оборудованы приспособлением (указателем срабатывания), позволяющим легко обнаружить на безопасном расстоянии расплавление плавкой вставки.

Примечание. Требования настоящего пункта не распространяются на предохранители для защиты трансформаторов напряжения».

Таким образом, изготовление патронов предохранителей серии ПКТ, ПКЭ, ПКЖ без указателей срабатывания — прямое нарушение требований ГОСТ 2213-79 и ГОСТ12.2.007.3. Использование этих предохранителей представляет опасность для обслуживающего персонала.

2. Техническими условиями ТУ16-521.194-81, ТУ16-521.195-80 и ТУ16-674.007-83 предусмотрено изготовление 286 типоисполнений высоковольтных предохранителей. Есть все основания полагать, что такое количество типоисполнений предохранителей должно в полной мере удовлетворять потребности электроэнергетики России. Однако на рынке встречаются предохранители, маркировка которых не соответствует ни одному из указанных 286 типоисполнений. Это касается в первую очередь номинальных токов отключения (в сторону завышения), а также климатических исполнений (в ТУ-У1; У2; У3; Т2; Т3; ХЛ1; ХЛ2 и УХЛ2 -только для ПКЖ, а маркировка патронов, например, УХЛ3?)

3. В предохранителях серии ПКТ; ПКЭ; ПКЖ в качестве плавких элементов применяется провод медный, покрытый серебром. На рынке — сплошь и рядом в качестве плавких элементов применяется провод медный, покрытый оловом. Стоит ли говорить о том, что оловянное покрытие да еще для предохранителей исполнения ХЛ недопустимо, так как металлическое олово при низких температурах просто разрушается, превращаясь в порошок (так называемая «оловянная чума»).

4. Наиболее часто подделываются предохранители серии ПКН (для защиты трансформаторов напряжения). Встречаются предохранители настолько упрощенной конструкции, что эти изделия называть предохранителями просто нельзя.

Все указанные предохранители, как правило, имеют еще и «скрытые» дефекты, выявить которые внешним осмотром не представляется возможным. Наиболее часто имеют место следующие:

  • изменена конструкция плавкого элемента (основного рабочего узла предохранителя), особенно в патронах предохранителей серии ПКН; опять же в сторону значительного упрощения;
  • плавкие провода не имеют механического крепления к деталям кожуха патрона (они просто припаяны припоем ПОС, температура плавления которого в несколько раз ниже температуры плавления плавкого провода);
  • качество кварцевого наполнителя не соответствует предъявляемым требованиям по чистоте и содержанию окиси железа;
  • в патронах предохранителей серии ПКТ-103 колпачки обычно не имеют механического соединения между собой (они просто спаяны между собой припоем ПОС); и т. д. 

Как видно, все отклонения в конструкции предохранителей преследуют, в общем, одну цель: максимально упростить и, соответственно, удешевить продукцию, сделать ее более конкурентоспособной. Вопросы безопасности применения, надежности в работе — это не главное.

К чему приводит применение подобных предохранителей?

Чтобы не делать себе рекламу, обратимся к газете «Известия» за 09.07.2007 года. В большой статье о работе предприятий пенитенциарной системы есть рубрика «Им доверяет сам Чубайс». Далее цитата: «...Велика, конечно, Россия, но только в поселке Идрица Псковской области делают настоящие сертифицированные высоковольтные предохранители. «Бренд» творят в исправительной колонии №3. Помните, когда пол-Москвы обесточило, а заодно и всю Калужскую область? Так вот, на всех сгоревших трансформаторных подстанциях стояли «левые» предохранители производства одной из стран СНГ. Идрицкие предохранители, как им и полагается, сгорели, тем самым спасли дорогостоящие трансформаторы. Если бы не продукция Идрицких сидельцев — полный был бы ... блэкаут. Продукцию ИК №3 уже подделывают...»

По понятным причинам наших журналистов трудно заподозрить в слишком нежных отношениях к нашей пенитенциарной системе, но тем дороже результаты их расследования и их выводы.

Конечно, какие предохранители покупать и у кого, каждый потребитель этой продукции должен решать сам, но, учитывая лавину техногенных катастроф, захлестнувших нашу электроэнергетику, следует очень серьезно подумать, что лучше: дешево и плохо или, может быть, несколько дороже, но с гарантией безопасности и надежности.

Справка

  • гарантийный срок эксплуатации — два года со дня ввода в эксплуатацию;
  • средний срок службы предохранителей между средними ремонтами — не менее 5 лет;
  • срок службы предохранителей до списания не менее 20 лет. (ГОСТ 2213-79).

ЗАО «Компания АВК-Энерго».

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Предохранители ПКТ, ПКН

Предохранители ПКТ в наличии и под заказ ПКТ 101-10-10-12,5 УЗ ПКТ 101-10-10-31,5 УЗ ПКТ 101-10-16-12,5 УЗ ПКТ 101-10-16-31,5 УЗ ПКТ 101-10-2-12,5 УЗ ПКТ 101-10-2-31,5 УЗ ПКТ 101-10-20-12,5 УЗ ПКТ 101-10-20-31,5 УЗ ПКТ 101-10-3,2-12,5 УЗ ПКТ 101-10-3,2-31,5 УЗ ПКТ 101-10-31,5-12,5 УЗ ПКТ 101-10-5-12,5 УЗ ПКТ 101-10-5-31,5 УЗ ПКТ 101-10-8-12,5 УЗ ПКТ 101-10-8-31,5 УЗ ПКН 001-10У1 ПКН 001-10УЗ ПКН 001-20У1 ПКН 001-20УЗ ПКН 001-35У1 ПКН 001-35УЗ
Кузнецова Светлана · Альфа-Энергетика ООО · 6 сентября · Россия · Московская обл

ПРОДАМ: Высоковольтные предохранители ПКТ-104-10-160-20 У3

Всегда в наличии предохранители ПКТ-101, ПКТ-102, ПКТ-103,ПКТ-104 в комплекте с контактами К-01, К-02, К-03 ,К-04 и изоляторами ИО-10/3,75, ИОР-10/3,75. Выключатели ВНА-П(Л)-10/630-20зп с зазем. ножами и с розетками под предохранители ПКТ. Продукция на складе!
Mантрова Алла · Трансформатор · Вчера · Россия · Самарская обл
Высоковольтные предохранители ПКТ-104-10-160-20 У3

ПРОДАМ: Предохранитель высоковольтный токоограничивающий ПКТ-102

Всегда в наличии на складе предохранители ПКТ-102-10, ПКТ-102-6 в комплекте с контактами и изоляторами. При заказе просим уточнить: -напряжение, -номинальный ток, -ток отключения, -климатическое исполнение. Предохранители высоковольтные токоограничивающие предназначены для защиты силовых трансформаторов, воздушных и кабельных линий, в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 и 60 Гц с номинальным напряжением от 3 до 35 кВ и рабочими токами от 2 до 400 А. Климатическое исполнение У, категории размещения 1 и 3 по ГОСТ 15150-69. Доставка по России транспортной компанией.
Mантрова Алла · Трансформатор · Вчера · Россия · Самарская обл
Предохранитель высоковольтный токоограничивающий ПКТ-102

ПРОДАМ: Патроны ПТ, предохранители ПКТ, ПКН, патроны ПН дёшево в наличии всегда!

Патроны в наличии и под заказ ПТ 1.1-10-10-31,5 УЗ ПТ 1.1-10-16-12,5 УЗ ПТ 1.1-10-16-31,5 УЗ ПТ 1.1-10-2-12,5 УЗ ПТ 1.1-10-2-31,5 УЗ ПТ 1.1-10-20-12,5 УЗ ПТ 1.1-10-20-31,5 УЗ ПТ 1.1-10-3,2-12,5 УЗ ПТ 1.1-10-3,2-31,5 УЗ ПТ 1.1-10-31,5-12,5 УЗ ПТ 1.1-10-5-12,5 УЗ ПТ 1.1-10-5-31,5 УЗ ПТ 1.1-10-8-12,5 УЗ ПТ 1.1-10-8-31,5 УЗ ПТ 1.1-3-10-31,5 УЗ ПТ 1.1-3-10-40 УЗ ПТ 1.1-3-16-31,5 УЗ ПТ 1.1-3-16-40 УЗ ПТ 1.1-3-2-31,5 УЗ ПТ 1.1-3-2-40 УЗ ПТ 1.1-3-20-31,5 УЗ ПТ 1.1-3-20-40 УЗ ПТ 1.1-3-3,2-31,5 УЗ ПТ 1.1-3-3,2-40 УЗ ПТ 1.1-3-31,5-31,5 УЗ ПТ 1.1-3-31,5-40 УЗ ПТ 1.1-3-5-31,5 УЗ ПТ 1.1-3-5-40 УЗ ПТ 1.1-3-8-31,5 УЗ ПТ 1.1-3-8-40 УЗ ПТ 1.1-6-10-20 УЗ ПТ 1.1-6-10-40 УЗ ПТ 1.1-6-16-20 УЗ ПТ 1.1-6-16-40 УЗ ПТ 1.1-6-2-20 УЗ ПТ 1.1-6-2-40 УЗ ПТ 1.1-6-20-20 УЗ
Кузнецова Светлана · Альфа-Энергетика ООО · 12 сентября · Россия · Московская обл
Патроны ПТ, предохранители ПКТ, ПКН, патроны ПН дёшево в наличии всегда!

ПРОДАМ: Предохранители высоковольтные токоограничивающие ПКТ-103

Всегда в наличии на складе предохранители ПКТ-103 на напряжение 6кВ и 10кВ. В комплект входят: -плавкая вставка ПТ-1.3 -1шт.; -изоляторы ИО-10/3,75 -2шт.; -контакты -К-03 -2шт. Изоляторы ИО-10/3,75 устанавливаются на специальном цоколе или непосредственно на элементах конструкции распределительного устройства. Не допускается применение высоковольтных предохранителей ПКТ в сетях с напряжением, меньшим номинального напряжения предохранителя. При заказе просим уточнить напряжение и номинальный ток предохранителя! Доставка транспортной компанией по России.
Mантрова Алла · Трансформатор · Вчера · Россия · Самарская обл
Предохранители высоковольтные токоограничивающие ПКТ-103
Navigator — бренд свето- и электротехники с 15-летней историей. Широкий ассортимент включает в себя светодиодные лампы и LED - светильники для промышленного и домашнего использования, устройства «умный дом», фонари, элементы питания, товары для электромонтажа и многое другое. Значительная часть продукции Navigator производится на собственном заводе «Каскад».