Новые стандарты по гармоническим искажениям и их влияние на отношения между Абонентом распределительной сети и сетевой организацией. Что же такое de facto точки PCC, POC, POE и где, как разумно проводить замеры уровня гармонических искажений.

Отношения между Абонентом распределительной сети и сетевой организацией были и пока остаются очень сложными в аспекте определения ответственности за сбои в электроснабжении, аварии, искажения параметров качества электроэнергии. Причем наиболее «свежие» ГОСТ IEC/TR 61000-3-6-2020 и ГОСТ IEC 61000-3-11-2022 de facto не устраняют проблему риска правовых коллизий, поскольку формализованную терминологию стандартов довольно сложно признать четкой, понятной и полной.

Так, ГОСТ IEC/TR 61000-3-6-2020: ввел три позиции для проведения оценки электромагнитной обстановки - точки общего присоединения PCC, присоединения POC и оценки POE при том, что по стандарту POE может быть и PCC, и POC, и «любой другой точкой, указанной сетевой организацией или согласованной между сторонами», а PCC, и POC, в свою очередь, являются точками системы общественного электроснабжения, которая идентифицируется «по критерию ее использования, а не права собственности на нее». Причем саму эмиссию стандарт отнес к помехам, вызывающим «искажения формы волны питающего напряжения», хотя уже в п. 3.26.7 общее гармоническое искажение рассматривается и по напряжению, и по току, а на практике большие проблемы возникают именно из-за гармонических токов.

Кроме того, индикативные нормы эмиссии гармонических искажений в ГОСТ IEC/TR 61000-3-6-2020 определены в процентах от номинального напряжения THD (U), а не максимального потребляемого тока всей нагрузки TDD (I), или хотя бы тока фундаментальной частоты THD (I), хотя показатели TDD (I) и THD (I) тоже дают возможность инсинуаций (см. подробнее здесь).

В свою очередь ГОСТ IEC 61000-3-11-2022 в п. 3.2 ввел определение точки подключения, как «интерфейса между общественной сетью электроснабжения и установкой потребителя», хотя по факту и формально система и сеть электроснабжения понятия взаимосвязанные, но разные, а сам стандарт ориентирован на «общественные низковольтные системы электроснабжения».

В целом с такой терминологией простому энергетику или управленцу из менеджмента компании (исходя из нашей ментальности) «без пол-литра» сложно разобраться, но зато неопределенность трактовки дает возможность юристам выигрывать споры в судах, а производителям тех же активных фильтров гармоник (АФГ) более эффективно реализовать свою продукцию.

Что же такое de facto точки PCC, POC, POE и где, как разумно проводить замеры уровня гармонических искажений.

Очень важно понимать (упрощенно), что de facto и de jure сетевой организации нет и не может быть дела до того, что происходит в силовой сети потребителя, но пока Абонент потребляет фиксированную в договоре зарезервированную мощность и никоим образом не влияет на параметры качества электроэнергии в распределительной сети. Тогда и POE, и PCC – ТП на границе раздела балансовой принадлежности, но превышение норм гармонических искажений на главном вводном ТП со стороны Абонента не говорит о необходимости интеграции АФГ или пакета пассивных фильтров гармоник именно здесь, равно, как и соблюдение нормы эмиссии не свидетельствует о том, что фильтры не нужны для конкретной силовой сети.

Так, при превышении норм эмиссия (и соответственно, трансмиссия в распределительную сеть) гармоник может быть блокирована непосредственно возле нагрузки и это разумно, поскольку мощность и цена АФГ или пассивных фильтров в этом случае будет минимальной. В свою очередь соответствие нормам эмиссии в PCC отнюдь не означает, что в самой силовой сети Абонента все в порядке – чувствительное к помехам оборудование, а особенно программируемые логические контроллеры в АСУ («цифровых» автоматических или автоматизируемых системах) могут и будут работать со сбоями, а значит искажения стоит подавлять вне зависимости от «формального состояния» проблемы.

Т.е. в итоге разумно перед тем как принимать решение о покупке АФГ (или пассивных фильтров гармоник) провести полный энергоаудит силовой сети объекта, при котором стоит определить формальный THD (U), а также TDD (I) и THD (I) и на ТП границы балансовой принадлежности, и в «проблемных» сегментах силовой сети, где работает нелинейная нагрузка и ее влияние может быть не просто негативным, но и критическим для другого оборудования, включая измерительное, контрольно-управляющее. И здесь следует обратить внимание на то, что энергоаудит должен быть именно полным, т.е. включать измерения и анализ параметров сети в разных режимах работы вплоть до пиковых нагрузок, что позволит принять правильное решение о необходимости интеграции того или иного типа фильтра гармоник. Причем оценка необходима не только и не столько по процентам гармонических искажений напряжения, сколько по TDD (I) и амплитудным значениям токов гармоник всего спектра частот, что важно для определения конкретных «виновников» проблемы.

Источник: Завод конденсаторных установок «МИРКОН»