Не правда ли, всем приходилось видеть такую печальную картинку? В старом жилом фонде установленные розетки не только физически устаревают (горят контакты, плавятся провода), но и часто бывают плохо закреплены — вываливаются из своих мест (коробок).

Поэтому остро стоит вопрос — как надежно укрепить розетку. Ведь даже если поставить новую розетку, не меняя коробку, розетка может снова начать болтаться и в итоге выпасть «с потрохами».
Кстати, часто вызывают электрика по мелким заказам именно из-за проблем с розетками.
Сегодняшняя моя статья будет как раз о том, как надежно закрепить розетку с подрозетнике, чтобы она никогда не вывалилась.
Установочная коробка для монтажа розетки (подрозетник)
Установочная коробка нужна для двух простых целей — обеспечить электрическую безопасность и прочность механического крепления. Если с безопасностью всё понятно (изоляция, чтобы не было короткого замыкания и не било током), то механическая прочность (чтобы розетка не вылазила со своего места) — это проблема, о которой мало кто говорит.
Я уже частично рассказывал об этом в статье про проверку качества установки новых розеток. Другая статья на эту тему — как качественно установить розетку в новый подрозетник.
Проблема со старыми розетками — розетка не держится, болтается и выпадает
Установочные коробки, которые использовались раньше (условно говоря, советские), не подходят для всех новых розеток. Прежде всего из-за крепления. В розетке есть лапки с острыми кончиками-царапками, которые раздвигаются в стороны. В результате эти распорные лапки должны упереться в края коробки, и розетка будет закреплена.
Но этого точно не достаточно, так как свежезаменённая розетка вылезет со всеми внутренностями после нескольких включений-выключений утюга.
Это недостойно электрика, как если бы фотограф-профессионал потерял бы флешку с проплаченными фотографиями свадьбы, как если бы внешний блок сплит-системы отвалился от стены после ухода монтажника, или как экстрасенс не смог бы определить по фото — жив человек или мертв. Если занимаешься делом — будь профессионалом! А профессионалу такие досадные косяки непростительны. К сожалению, дилетантов у нас много…
Встречаются советы, что для более надежного монтажа нужно лапки сильнее разогнуть, или что-нибудь подложить под них. Например, кусочки наждачки, резины, и др. Но это лишь временная мера, и при таком дополнительном крепеже со временем всё равно конструкция расшатается, и розетка может вырваться из подрозетка.
Конечно, нужно следовать простому правилу по выниманию вилки из розетки — второй рукой обязательно придерживать корпус розетки. Но стоит раз этому правилу не последовать (например, если это ребенок) и всё — см. первую фотографию.
Для выключателей ситуация гораздо проще, там хватит и распорных лапок. Ведь усилие по вырыванию к ним не прикладывается.
И ещё. Некоторые новые розетки не входят в старые подрозетники по глубине. Даже если использовать розетку без заземления.
Отличие новых подрозетников от старых
В новых установочных коробках (например, GUSI, синего цвета) проблем с надежным монтажом нет — достаточно притянуть розетку саморезами в специальные отверстия.
Сейчас все установочные коробки снабжены отверстиями под саморезы, и они обычно уже есть в комплекте. Главное — не забывать их использовать, а распорные лапки можно использовать как дополнительный крепеж или совсем выкинуть.

Демонтаж старой розетки
Итак, снимаем крышку старой розетки. Перед этим обязательно выключаем питание.
Розетка в данной случае двойная. И тот самый случай, когда предыдущий электрик просто поставил розетку на лапки и удалился.

Тут важно проверить, есть ли фаза на контакте розетки. В целях безопасности.
Менять розетку с включенным питанием — высший пилотаж и адреналин. Я иду на это только тогда, когда нет дополнительного освещения, либо параллельно включено что-то важное.

Аккуратно откручиваем провод с клемм. Лишний раз гнуть старый алюминий не рекомендуется.

Видите коробку? Именно такие ставили раньше в советских домах. Были ещё более древние — из жестяных банок.
При замене старой розетки на новую, как правило, старый подрозетник ещё нормальный, и ставить новый — увеличивать время монтажа розетки в несколько раз.
Можно, конечно, выдолбить старый подрозетник, поставить новый с отверстиями под саморезы и надежно закрепить новую розетку. Но это просто только на словах. Вот какие подводные камни могут ожидать на этом «правильном» пути:
- Выдалбливание подрозетника — работа грязная и пыльная, требует перфоратора или зубила с молотком.
- Установка новой коробки — работа грязная и долгая, надо разводить алебастр или шпатлевку, ждать пока это всё достаточно прочно схватится, и только потом устанавливать новую розетку.
- Поломка проводов. Это самое плохое, что может быть. Провод придется сращивать, место тщательно изолировать, до контакта потом на добраться…
Гораздо проще и быстрее использовать старую коробку, как это сделать надежно — пишу дальше.
Монтаж новой розетки в старый подрозетник
Проводка двухпроводная (система заземления TN, то есть заземления совсем нет), поэтому устанавливаем розетку без заземляющего контакта, вот такую:

Турецкая Gunsan Visage, лучшая из бюджетных.
Вообще рекомендую турецкие электроустановочные изделия, там более-менее качественный пластик и керамика (конечно, если нет денег на Legrand или ABB). И очень не рекомендую Россию, Китай и Беларусь (при всём уважении, ведь моя жена из Белоруссии).


Прикручиваем отверткой провода, стараясь минимально их гнуть.

Аккуратно сворачиваем провода в коробке и предварительно прикладываем розетку на её место. Убеждаемся, что ничего не мешает дальнейшему монтажу.

Теперь нам нужен шуруповерт. Или электрическая отвертка. Вкручиваем саморезы в штукатурку за внешней стороной подрозетника. Тут придется подобрать саморезы по диаметру и длине, о чем будет сказано ниже.

Без электрического инструмента тут не обойтись. Дело в том, что если вкручивать саморез рукой, то он будет «гулять» из стороны в сторону, и надежного крепежа добиться будет трудно. К тому же работенка может оказаться не для слаборуких…

Закручиваем саморезы в отверстия и вырезы фланца розетки, как показано на рисунке ниже.

Пояснение к картинке по местам монтажа розетки.
- Это штатные места, используются при монтаже в новые подрозетники. В старых подрозетниках в эти отверстия можно вставить саморезы длиной более 35 мм и вкручивать их в дно подрозетника.
- В эти места идут длины от 10 до 30 мм, в зависимости от прочности штакатурки (или алебастра, на который закреплена коробка)
- Тут становится интереснее (креативнее). Это вариант, если плохо пошли крепления в местах 2.
- Старые лапки можно совсем выкинуть, и в освободившиеся отверстия вогнать длинные (30-40 мм) саморезы.
- Самый крайний случай.
В вариантах 4 и 5 монтаж розетки происходит не за фланец, как в предыдущих случаях, а за корпус розетки. Эти способы (4, 5) применяются в случаях, когда отверстие под установку розетки узкое и материал твердый (например, плитка).
Если ни один из вариантов 1-5 не подошел, можно засверлить под места 1 или 2 парочку дюбелей на 5 или 6 мм.
Саморезы для монтажа розеток
Вот такие саморезы я применяю для качественного монтажа розеток. Диаметр — 3,0мм, длина разная — 16, 20, 25, 35 мм. Для сравнения на фото показаны всем хорошо известные саморезы диаметром 3,5 (черный) и 4,2 мм (белый, с прессшайбой).

Длинные саморезы также можно использовать взамен штатных в новых коробках. Это нужно делать в случае, когда коробка сильно утоплена по отношению к плоскости стены. Или, например, уложена плитка. Гусевский крепежный саморез длиной 12 или 16 мм уже не поможет.

Розетку мы поставили, включаем питание. Теперь рекомендую её проверить, как это описано в упоминавшейся статье — Проверка новых розеток после установки. Стараемся вырвать розетку — нужно провести самые суровые испытания.

Как прочно установить розетку. Ещё способ
Недавно был случай — подрозетник поставили отделочники криво, а стена утеплена пеноблоками. Короче, крепить розетку некуда, но подрозетник сзади к стене приклеен прочно. И хорошо — под рукой дрель, просверлил в корпусе розетки дырочки отверстия диаметром около 3,5 мм, и саморезами закрепил прочно розетку в штатные места подрозетника.


И помните две вещи:
- Идеал недостижим, но стремиться к нему надо!
- Хороший электрик — тот, о котором никогда не вспоминают!
Источник: Александр/СамЭлектрик.ру