Требования к устройствам частотной разгрузки

18 ноября 2008 г.

Как известно, основные требования к напряжению и частоте в нормальных режимах работы контролируемой сети, изложены в стандарте [1].

В аварийных режимах, для которых и предназначены устройства, частотной разгрузки, значения напряжения и частоты выходят за пределы, установленные в этом стандарте. В связи с тем, что в действующем РД [2], отсутствуют специально установленные требования к информационным входам напряжения (аналоговым входам) цифровых устройств частотной разгрузки, изготовители данных устройств определяют их самостоятельно (табл. 1).

Таблица 1. Входы напряжения цифровых устройств частотной разгрузки
Характеристика БМАЧР Сириус-АЧР АЧРМ БММРЧ Р-490  БРЧН-100 
Диапазон частот, Гц  40,0-50,0  45-51  42-61  30-55  40-70  45-55 (54-66)
Uном, В  100 / 220  100  100  100 / 220  100 / 380  66-264 
Диапазон напряжения, Uном 0,4-1,2  0,2-1,3  0,5-1,3  0,1-1,15  0,6-1,9  -
Скорость изменения частоты, Гц/с 0-10  0-10    от -20 до +20  от -10 до +10  от -20 до +20 
Потребляемая мощность, Вт  - 0,25  0,2/0,52  - 0,1/0,252)

В результате обобщения результатов, полученных при наблюдении реальных частотных аварий, представляется целесообразным установить такие требования к информационным входам напряжения:

  • диапазон рабочих частот — от 30 до 65 Гц1;
  • диапазон рабочих напряжений — от 0,1 до 1,3 Uном;
  • номинальное напряжение — 100 или 220 В; 
  • скорость изменения частоты — от -20 до +20 Гц/с.

Если к статическим реле частоты не предъявлялось требование фиксировать факт наличия или отсутствия контролируемого напряжения, то в современных цифровых устройствах частотной разгрузки целесообразно формировать сигнал «неисправность» или «отказ» в следующих случаях:

  • при отсутствии контролируемого напряжения (Uк = 0);
  • при выходе значения контролируемого напряжения за нижнюю границу рабочего диапазона (Uк < Umin).

В известной литературе, описывающей цифровые устройства релейной защиты, нет сведений о характеристиках используемых в них блоков питания, а также требований к качеству электроэнергии источника оперативного питания. Наиболее полно требования к источнику оперативного питания изложены в разделе 4.5 «Требования к условиям питания оперативным током» РД [2].

Например, требования к блоку питания ЦРЗА сформулированы в нем так: «Блок питания должен работать от постоянного или выпрямленного оперативного тока с номинальным напряжением 220 В, обеспечивая уровни и качество входных напряжений в соответствии с требованиями электронных компонентов, при возможных в эксплуатации изменениях напряжения внешнего питания» ([2], с. 8).

В действующих ПУЭ ([3], глава 3.4) регламентирована только одна характеристика оперативного питания — потеря напряжения, отражающая статическое изменение напряжения в сторону уменьшения от номинального значения. Однако современные устройства должны отвечать и множеству других требований, регламентированных в стандартах по электромагнитной совместимости [4].

В документе [2] установлены следующие длительно допустимые отклонения напряжения оперативного питания с номинальным значением 220 В: 

Род тока Значения напряжения
Максимальное Минимальное
Постоянный 244 В (220 В + 10%) 176 В (220 В - 20%)
Выпрямленный 244 В (220 В + 10%) 187 В (220В - 15%)

Там же установлены требования к цепям питания оперативным током только для источников двух типов — постоянного (аккумуляторные батареи) и выпрямленного тока. На практике для питания устройств с номинальным напряжением 220 В используют еще и источник переменного оперативного тока (см. табл. 2).

Таблица 2. Характеристики цепей оперативного питания
Характеристика БМАЧР Сириус-АЧР АЧРМ БММРЧ Р-4903  БРЧН-100 
Регламентированные в [2]
1. Диапазон изменения напряжения для:
Uном = 220 В  88-264  178-242  110-286/132-2424  88-264  110-250/100-240  66-264 
Uном = 110 В  - 88-132  77-143/66-1434  88-132  48-125/30-110 
2. Род тока при:
Uном = 220 В  прм, пст5  пст, прм пст/прм прм, пст, впр6  пст/прм пст/прм
Uном = 110 В  - пст пст/прм пст пст/прм пст/прм (Uном = 110 В) 
3. Устойчивость к 100% провалам напряжения, с при:
Uном = 220 В    0,1 с    0,5    2,0/3,54)
Uном = 110 В    0,1 с    0,2    0,5/1,05) (Uном = 110 В) 
4. Устойчивость к частичным провалам напряжения при:
Uном = 220 В    50%, 0,5 с    60% длительно   длительно, до 66 В 
Uном = 110 В    50%, 0,5 с    60% длительно  
5. Устойчивость к выбросам напряжения при:
Uном = 220 В    30%   20% длительно   длительно, до 264 В 
Uном = 110 В    30%   20% длительно  
6. Устойчивость к изменению частоты, Гц  40-55  40-60    40-55    45-55 (54-66)
7. Уровень пульсаций выпрямленного напряжения, %   не ограничен   12  12  80%
Не регламентированные в [2]
8. Время готовности после включения питания   1,5 c        0,15 c 
9. Пусковой ток, А           
10. Длительность пускового тока, мс    40         
11. Потребляемая мощность, Вт  10/157  20  98  15    3/47 

Следует отметить, что практически все производители выпускают устройства для номинального напряжения 220 В или 110 В, выбор между которыми нужно делать при их заказе.

В связи с тем, что диапазон изменения напряжения питания при номинальном напряжении 110 В не регламентирован в РД, на практике производители устанавливают его самостоятельно (см. табл. 2), причем одни из них устанавливают для верхней и нижней границы диапазона одинаковое процентное отклонение от номинального значения 110 В, а другие — разное.

В руководящем документе [2] к условиям питания оперативным током предъявляется еще одно, общее для сетей любого типа, требование — устойчивость к перерывам питания длительностью до 0, 5 с,записанное так:

«Устройства…должны сохранять заданные функции без изменения параметров и характеристик срабатывания при перерыве питания длительностью 0,5 с» ([2], с. 27, 28).

Следовательно, устройства, не обеспечивающие его выполнения, не отвечают требованиям этого отраслевого документа. Необходимо обратить внимание на то, что обеспечение устойчивости устройства к перерывам питания особо подчеркивается для новых разработок [5].

Повышение устойчивости необходимо, прежде всего для того, чтобы устройство успевало после исчезновения питания отработать заданную выдержку времени.

Следует отметить, что для обеспечения этого требования цифровые устройства частотной разгрузки должны иметь внутренние накопители энергии, обеспечивающие их работу при отключении питания. Для увеличения устойчивости к провалам напряжения до 10 с некоторые производители предусматривают установку внешнего накопителя энергии.

Наличие любых накопителей энергии приводит к появлению пускового тока, возникающего при включении устройства в сеть. Для правильного выбора проектантом электроустановки параметров (номинального тока и уставки срабатывания) автоматического выключателя, через которые подается оперативное питание на устройства релейной защиты, необходимо знать мощность, потребляемую в нормальном режиме работы и пусковой ток, возникающий при включении питания устройства релейной защиты.

Отметим, что значение пускового тока указывают не все производители устройств, хотя при неправильном выборе уставки срабатывания автоматического выключателя возможно его отключение и потеря питания всеми устройствами, подключенными через этот автоматический выключатель.

Для устройств, получающих питание от сети выпрямленного оперативного тока, в документе [2] установлено в соответствии со стандартом [6] еще одно требование — устойчивость к провалам напряжения до 45% Uном продолжительностью до 1,5 с. 

Для устройств, получающих питание от сети выпрямленного оперативного тока, должны выполняться еще два требования, сформулированные в ([2], с. 28) так:

  1. «Устройства…должны сохранять заданные функции без изменения параметров и характеристик срабатывания при изменении частоты питающей сети на ± 5 Гц».
  2. «Устройства…должны сохранять заданные функции без изменения параметров и характеристик срабатывания при значении пульсации в напряжении питания 12%».

Важность соблюдения последнего требования вызвана тем, что в реальной электроустановке возможно аварийное отключение аккумуляторной батареи или конденсаторов фильтра. В таком случае пульсации напряжения на выходе выпрямителя резко возрастают, что приводит к отказам устройств, не допускающих работы при пульсациях напряжения, превышающих 12%.

В заключение необходимо обратить внимание еще на одну характеристику — время готовности устройства к работе после подачи питания. Хотя она и не вошла в его окончательную редакцию документа [2], некоторые производители устройств частотной разгрузки представляют информацию о ней в рекламных и эксплуатационных документах.

Все сказанное позволяет сформулировать такие требования к цепям оперативного питания цифровых устройств частотной разгрузки:

  • род тока — переменный; выпрямленный; постоянный;
  • диапазон изменения напряжения — от 0,4 до 1,2 Uном;
  • уровень пульсаций — до 50%;
  • длительность перерывов оперативного питания — ≥ 1,0 с при Uном = 100 В; ≥ 2,0 с при Uном = 100 В; 
  • время готовности — ≤ 0,2 с. 

Возможность выполнения устройствами частотной автоматики ряда функций и при больших продолжительностях перерывов питания является желательным для них свойством.

В выпускаемых в настоящее время цифровых устройствах частотной разгрузки предусмотрено задание уставок, выбираемых из диапазонов и задаваемых с дискретностью, указанной в табл. 3. 

Таблица 3. Диапазоны и дискретность задания уставок
Уставки по:  БМАЧР Сириус-АЧР АЧРМ БММРЧ/БРЧН — 100  Р-490
частоте:
диапазон, Гц  П9 АЧР1, АЧР2: 45,0-50,0  АЧРI, ЧАПВ: 45-5110  41,5-61,0  П АЧР1 45-50  40-70 
  В11 АЧР2: 46,0-50,0  АЧРII 45-5112    П и В АЧР2 45-50  
П ЧАПВ: 49,0-50,0      П АЧР-С 49-50   
      П и В АОПЧ 50-53   
      П и В ЧАПВ 49-50   
дискретность задания, Гц  0,1  0,01  0,01  0,1   
напряжению:
диапазон, В  - 20-100  5-300  П АЧР2-Н13 0,5-0,914  100-120
380-480 
      П и В ЧАПВ15 0,70-1,0014
дискретность задания, В  -   0,011   
скорости изменения частоты:
диапазон, Гц/с 0-1016  0,2-10,017    АЧР-С от 0,0 до -20,0 от -10 до +10 
      АОПЧ18 от 0,1 до 20,0   
      АОПЧ19 от -0,1 до -20,0   
дискретность задания, Гц/с 0,1      0,1   
то же, среднее значение:
диапазон, ΔF/dt, Гц/с         (0,2-10)/(0,02-2)
времени:
для алгоритмов
диапазон, с  0-120  0,2-99,9  АЧР 0,09-2,6/ 0,5-127,5  АЧР1 6-9920  АЧР 0-100 
    ЧАПВ 0,5-127,5  АЧР2-Н 0,00-99,99  ЧАПВ 1-7200 
    АЧРС от 3 до 25721 АОПЧ 0,00-99,99   
дискретность задания, с  0,1  АЧР 001/0,5  0,1   
    ЧАПВ 0,5     
    АЧРС 113     
для сигналов отключения
диапазон, с    0,1-9,9    АЧР1 0,05-99,99   
      ЧАПВ 0,00-99,99   
дискретность задания, с    0,1 с    0,01   
для сигнала регулировки
длительность, с        АОПЧ 0,05-99,99   
интервал, с        0,10-99,99   

Обратим особое внимание на то, что введение градаций уставок по частоте через 0,1 Гц, стало возможным только после перехода на цифровой принцип измерения частоты.

Использующиеся до сих пор реле частоты типа РЧ-1, РЧ-2 имеют погрешность срабатывания по частоте не менее ± 0,2 Гц, что не позволяет сколько-нибудь точно задать уставку их срабатывания или возврата.

На основании сравнения характеристик различных цифровых устройств можно предложить такие требования к уставкам:

  • по частоте
    • диапазон от 45 до 55 Гц; 
    • дискретность задания — не более 0,1 Гц ;
  • по напряжению
    • диапазон от 0,5 до 1,0 Uном;
    • дискретность задания — не более 0,01 Uном;
  • по скорости изменения частоты
    • диапазон от 0,0 до 20,0 Гц/с;
    • дискретность задания — не более 0,1 Гц/с;
  • по времени
    • диапазон от 0,00 до 99,99 с; 
    • дискретность задания — не более 0,01 с. 

Если устройства частотной автоматики будут обеспечивать для любого из алгоритмов задание уставок срабатывания и возврата с указанной дискретностью, то для энергосистем окажется возможным в соответствии с требованиями нового стандарта [7] ввести:

  • значения уставок времени, ограничивающих работу энергосистемы при понижении частоты ниже 48 Гц (не более 30 с) и ниже 47,5 Гц (не более 10 с);
  • границу допустимого снижения частоты, равную 47,0 Гц; 
  • значения уставок по частоте для алгоритмов частотной разгрузки:
    • 49,2 Гц — для спецочереди АЧР-1. При медленном снижении частоты в энергосистеме такая уставка позволит предотвратить уменьшение частоты до уставок пуска алгоритма АЧР-2;
    • 49,1 Гц — для технологической очереди АЧР-1, предназначенной для предотвращения разгрузки блоков атомных электростанций;
    • от 48,8 Гц до 47,5 Гц ступенями через 0,1 Гц для остальных 14 очередей АЧР-1;
    • 49,1 Гц — для несовмещенной очереди АЧР-2, предотвращающей снижение частоты после действия очередей АЧР-1 и предназначенной для восстановления частоты до значения равного или превышающего 49,2 Гц; 
    • от 49,0 Гц до 48,7 Гц — для совмещенной очереди АЧР-2, предотвращающей снижение частоты на недопустимом уровне ее значения;
  • значение уставки по частоте, равное 53 Гц для алгоритма АОПЧ;
  • значение времени действия АЧР-1, не превышающее 0,1 с; 
  • ограниченные только продолжительностью измерения параметра, значения времени действия АЧР-1 и выдержек срабатывания очередей;
  • сигнал в алгоритмы разгрузки, зависящий от скорости изменения частоты.

Все это позволит ускорить разгрузку при особо больших дефицитах мощности и глубоких снижениях частоты из-за неэффективности действия в таких условиях алгоритмов АЧР-1 (см. [7], п.2.5).

Дискретные входы в цифровых устройствах частотной разгрузки предназначены для приема внешних сигналов, обеспечивающих:

  • переключения программы уставок;
  • блокирования и разрешения действия алгоритмов;
  • сброса сигнализации и др. 

В РД [2] требования к дискретным входам цифровых устройств не установлены, а характеристики входов у разных устройств существенно различаются (табл. 4).

Таблица 4. Характеристики дискретных входов
Характеристики БМАЧР Сириус-АЧР АЧРМ БММРЧ Р-490  БРЧН-100 
Ток, мА  от 2 до 4      2,5    2,5-4,0 
Номинальное напряжение, В  220  220 или 110  1222  220 или 110  4823  220(110)/220(100)4)
Диапазон изменения напряжения, В  ±22           
Предельное напряжение, В  242  242 или 140    264 или 132  60  308 (для 220) 140 (для 100 и 110)
Напряжение устойчивого срабатывания, В       170 или 80  30  170 (для 220) /85 (для 100 и110)
Напряжение устойчивого несрабатывания, В        140 или 70    140 (для 220) /63 (для 100 и 110)
Длительность сигнала, мс  постоянно     > 40    > 30 мс 
Число входов 8 или 16  10 
Назначение входов 1. См. прогр.24  1. См. прогр. нет 1. См. прогр. 1. См. прогр. 1. См. прогр.
  2. Блокир. АЧР 2. Разрешение АЧР 1. Возврат АЧР-С 2. Блокиров.25 1    2. Блокиров. 1 
    3. Установка АЧР 2. Сброс D  3. Блокиров. 2    3. Блокиров. 2 
    4. Сброс сигнализации 3. Сброс ЧАПВ-А 4. Блокиров. 3    4. Блокиров. 3 
    5. Разрешение ЧАПВ-1  4. Сброс ЧАПВ-В     5. Возврат 1 
    6. Разрешение ЧАПВ-2  5. Возврат АЧР-А     6. Возврат 2 
    7. Разрешение ЧАПВ-3  6. Запрет АЧР-А     7. Аварийная разгрузка
      7. Возврат АЧР-В     8. Резерв 1 
            9. Резерв 2 
            10. Квитирование

К дискретным входам цифровых устройств частотной разгрузки предлагается установить такие требования:

  • количество — не менее 4; 
  • род тока — переменный, выпрямленный или постоянный;
  • номинальное напряжение - любое из ряда значений: 24, 110, 220 В; 
  • входной ток - не более 3 мА. 

В связи с тем, что современное устройство частотной разгрузки должно иметь не менее двух программ уставок, то один из четырех входов должен быть предназначен для дистанционной смены программы уставок.

В РД [2] установлены различные требования к дискретным выходам цифровых устройств в части коммутационной способности контактов реле, управляющих:

  • воздушными выключателями;
  • выключателями с электромагнитным приводом;
  • цепями блокирования и сигнализации (табл. 5).
Таблица 5. Коммутационная способность контактов выходных реле
Действие контакта Воздушные выключатели26  Выключатели с ЭМ приводом Цепи сигнализации и блокирования
Замыкание 40 А, 0,03 с 5 А, 1,0 с 30 Вт27 или до 1,0 А 
15 А, 0,3 с
Размыкание 0,25 А 

На практике в цифровых устройствах частотной разгрузки в цепях управления, сигнализации и блокирования применяются выходные реле как с одинаковой коммутационной способностью контактов, так и с различной (табл. 6).

Таблица 6. Характеристики дискретных выходов
Характеристики БМАЧР Сириус-АЧР АЧРМ БММРЧ Р-490  БРЧН-100 
Выход сигнализации:
количество 1028    4/829  от 4 до 8  7/829)
тип контакта замыкающий замыкающий   замыкающий переключающих замыкающий
коммутируемый ток, А  0,15/0,1530  843/I31    2,5/0,1532  I33  10,0/0,1530), 32) 
коммутируемое напряжение, В, не более 25034  250    26434  300  5-264 
Выход управления:
количество 1041  4/842  от 3 до 6  7/829)
тип контакта замыкающий замыкающий замыкающий замыкающий замыкающий замыкающий
коммутируемый ток, А (мощность, Вт)  2,5/0,1543  843/I44  6 Вт35  2,5/0,1545  I46  10,0/0,1530), 32) 
коммутируемое напряжение, В, не более 25034  250    26434  300  5-264 
Выход «Отказ»
количество
тип контакта размыкающий размыкающий замыкающий размыкающий размыкающий /замыкающий размыкающий
коммутируемый ток, А  0,1536  843/0,1544  6 Вт  2,5/0,1545  I37  10,0/0,1530), 32) 
коммутируемое напряжение, В, не более 25034  250    26434  300  5-264 
Выход «Вызов»
количество          
тип контакта           размыкающий
коммутируемый ток, А            10,0/0,1530), 32) 
коммутируемое напряжение, В, не более           5-264 

На основании опыта эксплуатации предлагается установить такие требования к контактам дискретных выходов цифровых устройств частотной разгрузки:

  • тип контакта — замыкающий или размыкающий;
  • тип сигнала - импульсный или длительный, с регулировкой временных характеристик;
  • коммутируемое напряжение — от 24 до 264 В; 
  • коммутируемый ток: при замыкании и удержании — не менее 5 А, при размыкании — не менее 0,15 А. 

В отличие от действующего РД [2], коммутационная способность контактов устанавливается одинаковой для выходов управления и сигнализации.

Электромагнитная обстановка на энергетических и промышленных предприятиях довольно жесткая, однако уровни помех различны даже на однотипных предприятиях. Вызвано это отклонениями от проекта, допущенными при строительстве, состоянием заземляющих устройств, проведенной модернизацией и т.п. факторами. Следует учитывать, что на разных предприятиях различаются и внешние помехи, оказывающие влияние на работу цифровой техники.

В настоящее время требования к помехозащищенности цифровых устройств релейной защиты, установлены в РД [2] (табл. 7).

Таблица 7. Требования к помехозащищенности
Вид помехи Стандарт Характеристики помехи Степень жесткости испытаний
Затухающие колебания38    0,1 — 1,0 МГц 2,5 кВ — продольная схема 3
1,0 кВ — поперечная схема
Наносекундные импульсы ГОСТ 29156-9139  4 кВ — входные цепи питания
2 кВ — остальные цепи
Электростатические разряды ГОСТ 29191-9140  8 кВ — воздушный разряд
6 кВ — контактный разряд
МП41 промышленной частоты МЭК 1000-4-8-93  50 Гц, 30 А/м
Радиочастотное ЭМП42  МЭК 801-3-84  10 В/м
Микросекундные ИБЭ43  МЭК 255-22-1-88  4 кВ 
Кондуктивные НЧ44  МЭК 255-22-1-88  0,5 Uном, длительность 0, 5 с, перерыв 100 мс   
Импульсное МП51  МЭК 1000-4-9-93  300 А/м

Помехозащищенность некоторых устройств частотной разгрузки соответствует требованиям стандартов, указанных в табл. 8. 

Таблица 8. Помехозащищенность некоторых цифровых устройств частотной разгрузки
Характеристики БМАЧР Сириус-АЧР БММРЧ
Высокочастотные помехи ГОСТ 27918-88  ГОСТ 27918-88   
Наносекундные помехи ГОСТ Р 51317.4.4-99  ГОСТ 29156-91  ГОСТ Р 51317.4.4-99 
Электростатический разряд ГОСТ Р 517.4.2-99  ГОСТ 29191-91  ГОСТ Р 517.4.2-99 
Микросекундные ИБЭ     ГОСТ Р 51317.4.5-99 
Радиочастотное ЭМП   МЭК 801-3-84  ГОСТ Р 51317.4.3-99 
Импульсное МП    ГОСТ Р 50649-94  ГОСТ Р 50649-94 
МП промышленной частоты   МЭК-1000-4-8-93  ГОСТ Р-50648-94 
Затухающее МП    ГОСТ Р 50652-94  ГОСТ Р 50652-94 

Требования по выполнению условий электромагнитной совместимости на объектах электроэнергетики изложены в методических указаниях [4].

В действующих РД [2] не определены требования к сервисным характеристикам цифровых устройств частотной разгрузки. На основании опыта практического применения цифровых устройств частотной разгрузки представляется целесообразным сформулировать такие требования к их сервисным характеристикам:

  • непрерывная самодиагностика аппаратной части и программного обеспечения устройства;
  • индикация напряжения и частоты контролируемой сети, измеряемых в установившихся режимах (выполнение функции цифрового измерительного прибора);
  • регистрация событий, не относящихся к аварийным;
  • цифровая регистрация (осциллографирование) процесса частотной аварии (длительность записи — не менее 10 минут);
  • программное изменение уставок, алгоритмов и функций (по-иному — конфигурации) устройства;
  • сопряжение с АСУ и ПЭВМ.

Литература

  1. ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.
  2. РД 34.35.310-97. Общие технические требования к микропроцесссорным устройствам защиты и автоматики энергосистем. М.:ОРГРЭС. 1997.
  3. Правила устройства электроустановок. М.: Главгос-энергонадзор России. 1998. 608 с. 
  4. Требования по выполнению условий электромагнитной совместимости на объектах электроэнергетики /Методические указания. М.: НТФ «Энергопрогресс». 2005. 64 с. [«Биб-
  5. «Библиотечка электротехника», приложение к журналу «Энергетик»; вып. 10 (82)].
  6. «Орион-2» на защите линий/ Новости электротехники, 2005. № 2(32). с.107.
  7. ГОСТ Р 51317.4.11-99 (МЭК 61000-4-11-94) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний.
  8. Технические правила организации в ЕЭС России автоматического ограничения снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности (автоматическая частотная разгрузка) / Стандарт ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС», 2004.

Ссылки

1 Предлагаемый диапазон скорости изменения частоты характерен, например, для энергетических систем ОАО «Газпром».

2 В числителе дано значение для U = 100 В, в знаменателе — для 220 В. 

3 Предусмотрено исполнение реле, рассчитанное на питание оперативным напряжением 24-48 В постоянного тока.

4 В числителе даны значения для постоянного тока, в знаменателя — для переменного.

5 прм — переменный, пст — постоянный.

6 впр — выпрямленный.

7 В числителе — в дежурном режиме, в знаменателе — при срабатывании выходных реле.

8 Питание дискретных входов производится от внутреннего источника напряжения.

9 Пуск алгоритма.

10 Разность между частотой срабатывания и возврата составляет 0,05 Гц. 

11 Возврат алгоритма.

12 Уставки срабатывания и возврата задаются отдельно.

13 Пуск алгоритма АЧР2 с контролем напряжения.

14 В долях Uном.

15 С контролем напряжения.

16 При скорости изменения частоты выше уставки блокируется работа алгоритма АЧР1, срабатывает алгоритм АЧРС.

17 При скорости изменения частоты выше уставки работа ступеней АЧР1 блокируется.

18 Ускорение пуска.

19 Ускорение возврата.

20 Количество полупериодов входного аналогового сигнала (измеряемой частоты).

21 Количество периодов входного аналогового сигнала (измеряемой частоты).

22 Питание дискретных входов производится от внутреннего источника напряжения.

23 Возможна подача переменного напряжения с действующим значением 50 В. 

24 Смена программ.

25 Блокирование.

26 Цепи постоянного тока напряжением 220 В, индуктивная нагрузка с постоянной времени 0,05 с. Количество циклов — не менее 1000.

27 Цепи постоянного тока с индуктивной нагрузкой с постоянной времени 0,02 с при напряжении от 24 до 250 В. Количество циклов — не менее 10000.

28 Каждое выходное реле имеет 2 контакта.

29 В зависимости от исполнения блока.

30 В числителе дано значение тока замыкания, а в знаменателе — размыкания.

31 I = 0,15 А при размыкании цепей постоянного тока, I = 8 А при размыкании цепей переменного тока.

32 При активно-индуктивной нагрузке с постоянной времени L/R = 20 мс. 

33 При замыкании контакта — 30 А, в течение 3 с. Размыкание цепи постоянного тока — 50 Вт активная нагрузка, 25 Вт индуктивная нагрузка с L/R = 40 мc. Размыкание цепи переменного тока — 1250 ВА активная или индуктивная нагрузка с cos φ = 0,5. Постоянная нагрузка — 5 А. 

34 Переменное или постоянное напряжение.

35 В цепях постоянного тока.

36 При размыкании контакта.

37 Постоянный ток — 30 Вт активная нагрузка, 15 Вт индуктивная нагрузка с L/R = 40 мc. Переменный ток — 375 Вт при cos φ = 0,7.

38 В РД [2] отсутствует cсылка на стандарт ГОСТ 27918-88, в котором установлены данные требования.

39 Заменен ГОСТ Р 51317.4.4-99.

40 Заменен ГОСТ Р 51317.4.2-99.

41 Магнитное поле.

42 Электромагнитное поле.

43 Импульсы большой энергии.

44 Низкой частоты.

О. Г. ЗАХАРОВ.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Модуль управления автоматического ввода резерва МУАВР-1 ( на DIN рейку для однофазных и трёхфазных сетей АВР )

Модуль контролирует напряжение на основном и резервном вводах 1-фазной или 3-фазной сетей. Если напряжение в пределах нормы, питание нагрузки осуществляется от ввода с установленным приоритетом (ввод 1). Подключение нагрузки обеспечивает коммутационное устройство (КМ) электромагнитного типа, контактор или пускатель управляемые модулем. При аварии на основном вводе производится отключение нагрузки от основного ввода и переключение на резервный ввод. При восстановлении питания на основном вводе нагрузка автоматически переключается с резервного ввода на основной (при установленном приоритете линии). Ввод 1 и Ввод 2 изолированы друг от друга Работа, как с трёхфазными, так и с однофазными вводами в любых комбинациях Установка порогов Uмин и Uмакс Контроль наличия, обрыва, порядка чередования фаз для Ввода 1 и Ввода 2 Установка времени срабатывания от 0,1 до 60 секунд Нагрузочная способность по выходам К1, К2, Авария — 5А/АС250V Компактный корпус 35 мм РАБОТА МОДУЛЯ Логические входы: Предназначены для подключения внешних кнопок управления работой МУАВР Y1 — кн.Ввод1, Y2 — кн.Ввод2, Y3 — кн.Авто, Y4 — кн.Стоп (см. рис. 2 паспорта) Реакция по всем вводам, кроме Стоп, по фронту (на замыкание входа на А2), на Стоп по уровню. При поступлении сигнала СТОП, ВВОД1, ВВОД2 время отключения ввода не отрабатывается. При поступлении сигнала ВВОД1, ВВОД2, АВТО отрабатывается время включения ввода. Время включения — время, в течение которого напряжение на вводе должно быть в допуске перед тем, как на него будет включена нагрузка. Выбирается исходя из того, что за это время должны прекратиться переходные процессы в нагрузке и не должно происходить включения нагрузки на ввод с нестабильным напряжением. Время отключения — время, в течение которого ввод, к котому подключена нагрузка, должен находиться не в допуске, чтобы нагрузка была от него отключена. Значение выбирается исходя из чувствительности нагрузки к выходу напряже ния за допустимые пределы, а также минимизации числа...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 23 апреля · Россия · Московская обл
Модуль управления автоматического ввода резерва МУАВР-1 ( на DIN рейку для однофазных и трёхфазных сетей АВР )

ПРОДАМ: Регуляторы мощности: аналоговые и цифровые (н/м)

Регулятором мощности называется электронное устройство, которое пропускает в нагрузку определенную часть каждого поступившего из сетевого напряжения полупериода. При этом изменяется среднее значение выходного напряжения. Регулятор мощности с фазовым управлением нужен для регулировки мощности оборудования от нуля до максимального значения (мощность, как при прямом подключении к сети). Регулятор мощности с фазовым управлением нужен для регулировки мощности оборудования от нуля до максимального значения (мощность, как при прямом подключении к сети). иристорный регулятор мощности Тиристорный регулятор мощности – это современный класс регуляторов для сети переменного тока. Главным элементом этого устройства является тиристор. Он подключен последовательно с нагрузкой. Тиристор может быть в закрытом или открытом состоянии. Открывается он, когда напряжение в нем соответствует необходимой полярности. Когда ток равняется нулю в конце полупериода сетевого напряжения, тиристор закрывается. Мощность в нагрузке регулируется путем изменения момента времени включения. Аналоговый и цифровой регулятор мощности В зависимости от способа увеличения мощности в нагрузке различают 2 типа аналоговых регуляторов мощности: с фазовым управлением; с управлением с коммутацией при переходе тока через ноль. Цифровой регулятор является универсальным. Пользователь может выбрать способ управления и входной управляющий сигнал. Микропроцессор контролирует все параметры. Минус цифрового регулятора в его стоимости, которая выше, чем у аналогов. Для контроля уровня входного напряжения в регуляторе имеется особая схема. Она отслеживает окончание одного полупериода и начало другого. В этот момент в аналоговом регуляторе мощности происходит заряд разряженного времязадающего конденсатора. Этот момент в цифровом регуляторе создается прерыванием, в котором микропроцессор сбрасывает счетчик-таймер и отсчитывает время инкреминацией счетчика. Когда в аналоговом регуляторе достигается...
Регуляторы мощности: аналоговые и цифровые (н/м)

УСЛУГИ: Частотный преобразователь монтаж, подключение, программирование 3550 рублей.

Преобразователи частоты представляют собой сложные электронные приборы, которые используют для управления вращением шпиндиля асинхронного двигателя, в различных типах нагрузки. При установке и монтаже энергосберегающего оборудования учитываются различные параметры: конструктивные особенности, характеристики мест расположения оборудования и т.д. Поэтому, установка преобразователей частоты, их подключение и настройка должны осуществляться квалифицированным персоналом, имеющим соответствующий допуск, и обладающим уверенными навыками монтажа электротехнических и силовых приборов и агрегатов. Шеф-монтажные работы. Целью шеф-монтажных работ, осуществляемых на объекте заказчика под руководством ответственного специалиста, является проверка готовности установленного оборудования к началу проведения пуско-наладочных работ. По их результатам составляется протокол испытаний, заполняемый и подписываемый обеими сторонами. В случае выявления отклоняющихся от нормы параметров в документ вносится соответствующее примечание с перечислением конкретных фактов. Решение о дальнейших действиях принимается индивидуально по каждому случаю. Пуско-наладочные работы. После оформления протокола испытаний и передачи одного экземпляра заказчику, осуществляется запуск оборудования под нагрузкой и подписывается акт его ввода в эксплуатацию. Преобразователь частоты проходит тестовую «обкатку», сроки которой в каждом случае определяются договором. Ответственным инженером проводится инструктаж сотрудников предприятия по всем типам работ (пуск-наладка, эксплуатация, обслуживание), представителю заказчика передаётся краткое письменное руководство. По окончании всех работ подписывается «Акт приёмки пуско-наладочных работ».
Барчуков Михаил · Энерго-Сервис · 15 апреля · Россия · Свердловская обл
Частотный преобразователь монтаж, подключение, программирование 3550 рублей.

ПРОДАМ: Ограничители перенапряжения

Ограничитель перенапряжения - оборудование, которое способно обеспечивать защиту электрооборудования от сетевых перепадов напряжения. Принцип работы состоит в ограничении электроснабжения потребителей в случае колебаний уровня напряжения более, чем предел заданного диапазона. Ограничитель часто используется в установках электроснабжения сложного электронного оборудования, где скачки напряжения питания не допустимы. Современное устройство, защищающее от перенапряжения, - блок компактных размеров, который сочетает в себе дополнительные функции по индикации и защите электрооборудования (например, от поражения электротоком). Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой регион страны.
Отдел продаж · Элснаб · 23 апреля · Россия · г Москва
Ограничители перенапряжения

ПРОДАМ: Нагрузки электронные

Приборы этой группы работают в роли эмуляторов, имеющих нормированные значения нагрузочных характеристик, что дает возможность настройки и тестирования источников питания, усилителей, звуковоспроизводящей аппаратуры и других радиотехнических устройств. В отличие от обычных реостатов или магазинов сопротивлений имеется возможность изменения режимов эмуляции, причем благодаря программному управлению можно гибко менять нагрузочные характеристики. Ниже перечислены основные режимы работы электронных нагрузок: Режим стабилизации тока В этом случае тот через нагрузку протекает в соответствии с заданным значением, причем это значение поддерживается на фиксированном уровне вне зависимости от изменения значения напряжения. Режим стабилизации напряжения Через нагрузку протекает ток, значение которого задается внешними факторами. При этом внутреннее сопротивление нагрузки меняется таким образом, что значение напряжения на ней поддерживается постоянным при изменении значения входного тока. Режим стабилизации сопротивления В этом режиме электронная нагрузка ведет себя как обычный реостат и имеет заранее установленное значение сопротивления. При этом величина тока в нагрузке изменяется линейно, в соответствии с входным напряжением. Динамическая нагрузка При работе электронной нагрузке в динамическом режиме программно устанавливается ряд параметров, таких как диапазон изменения тока, частоту, крутизну изменения, скважность тока и т. п.
Коваль Юлия · ПРОТЕХ · 24 апреля · Россия · г Москва
Нагрузки электронные
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.