Выключатели нагрузки переменного тока на напряжение от 3 до 10 кВ. Общие технические условия
Настоящий стандарт распространяется на выключатели нагрузки, включая их приводы, на номинальные напряжения от 3 до 10 кВ включительно переменного тока частоты 50 Гц, в том числе на выключатели, предназначенные для экспорта.
Стандарт не распространяется на выключатели нагрузки специальных исполнений, предназначенные:
- для работы в опасных в отношении пожара или взрыва помещениях;
- для коммутации генераторных цепей;
- для работы в условиях повышенных вибраций на передвижных установках, например, на электровозах.
Стандарт соответствует рекомендации СЭВ PC 4096—73 и публикациям МЭК 265-1, 1988 г.; 420, 1973 г.; 470, 1974 г.; 56, 1971 г.; 50(441), 1984 г. и дополнениям к ним в части, касающейся основных технических характеристик и методов испытаний.
Термины, примененные в стандарте, и их пояснения приведены в справочном приложении.
1. КЛАССИФИКАЦИЯ
1.1. Классификация исполнений выключателей нагрузки должна соответствовать указанной в табл. 1 и предусматриваться и стандартах и технических условиях на конкретные типы выключателей.
2. ОСНОВНЫЕ (НОМИНАЛЬНЫЕ) ПАРАМЕТРЫ
2.1. К основным номинальным параметрам выключателя нагрузки относятся:
- номинальное напряжение £/ном и соответствующее ему наибольшее рабочее напряжение £/нр;
- номинальный ток /ном;
- номинальное начальное значение периодической составляющей сквозного тока короткого замыкания /нп;
- номинальные токи отключения в нормальном эксплуатационном режиме /0, ноМ;
- номинальное избыточное давление газа пневматического или пневмогидравлического привода Рном;
- номинальное напряжение включающих и отключающих устройств выключателя нагрузки (привода) и элементов вспомогательных цепей (управления, блокировки и сигнализации) U п,ном.
Значения номинальных параметров должны выбираться из числа стандартных значений, приведенных в табл. 2.