27 апреля 2023 г. в 17:40
Для расчета потребляемой мощности зарядки в кВт необходимо знать следующие параметры: напряжение зарядки, емкость аккумулятора и время зарядки. В данном случае мы имеем два аккумулятора емкостью 230 А/ч, соединенных последовательно и заряжаемые зарядником напряжением 24 В.
Для расчета потребляемой мощности в кВт можно воспользоваться следующей формулой: P = U * I, где U - напряжение, I - ток.
Сначала нужно расчитать общую емкость двух аккумуляторов, объединенных последовательно. Общая емкость будет равна: 230 А/ч + 230 А/ч = 460 А/ч.
Затем необходимо определить ток зарядки. Для этого можно воспользоваться формулой: I = С / t, где С - емкость, t - время зарядки. Для данного примера ток зарядки будет равен: 460 А/ч / (8 дней * 10 часов/сутки) = 5,75 А.
И, наконец, расчитываем потребляемую мощность зарядки: P = 24 В * 5,75 А = 138 Вт.
Таким образом, потребляемая мощность зарядки для двух аккумуляторов емкостью 230 А/ч, соединенных последовательно и заряжаемых зарядником напряжением 24 В, составляет около 0,138 кВт (138 Вт), а не 300 кВт.