ГОСТ Р 70646.1-2023 Воздействие электрического тока на людей и домашних животных. Часть 1. Общие аспекты

ГОСТ Р 70646.1-2023 Воздействие электрического тока на людей и домашних животных. Часть 1. Общие аспекты
ГОСТ Р 70646.1-2023 Воздействие электрического тока на людей и домашних животных. Часть 1. Общие аспекты

Воздействие электрического тока на людей и домашних животных. Часть 1. Общие аспекты

Предисловие

1. РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «НПФ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА: НАУКА И ПРАКТИКА» (ООО «НПФ ЭЛНАП») и Обществом с ограниченной ответственностью «Ресурсосберегающие Специальные Технологии и Системы» (ООО «РСТС»).

2. ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 336 «Заземлители и заземляющие устройства различного назначения».

3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 июня 2023 г. № 403-ст.

4. Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений международного стандарта МЭК 60479-1:2018 «Воздействие электрического тока на людей и домашних животных. Часть 1. Общие аспекты» (IEC 60479-1:2018 «Effects of current on human beings and livestock — Part 1: General aspects», NEQ).

5. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ.

Введение

Настоящий стандарт является первой частью серии стандартов под общим наименованием «Воздействие электрического тока на людей и домашних животных». В данной части стандарта рассмотрены основные вопросы влияния на тело человека и домашних животных протекающего по нему электрического тока.

При заданном пути протекания тока по телу человека опасность для него зависит, главным образом, от силы тока и длительности его протекания. Однако, времятоковые характеристики во многих случаях не могут быть применены для разработки мероприятий по защите от поражения электрическим током напрямую. Необходимым параметром для этой цели является зависимость допустимого уровня напряжения прикосновения (т. е. произведение тока через тело, называемого током прикосновения, и полного электрического сопротивления тела) от времени. Необходимо знать зависимость между током и напряжением, которая нелинейна, так как полное сопротивление тела человека зависит от приложенного напряжения прикосновения. Различные части человеческого тела (кожа, кровь, мышцы, другие ткани и суставы) составляют суммарное полное электрическое сопротивление, состоящее из активной и емкостной составляющих.

Значение полного сопротивления тела человека зависит от ряда факторов, в частности, от пути протекания тока, значения напряжения прикосновения, длительности протекания тока, частоты тока, степени увлажнения кожи, площади контакта с электрической цепью, силы прижатия к электроду и температуры.

Значения полного сопротивления, приведенные в настоящем стандарте, получены в результате экспериментальных измерений, главным образом, на трупах, а также на небольшом количестве живых людей.

Сведения о воздействии переменного тока базируются, главным образом, на исследованиях воздействия переменного тока частотой 50/60 Гц, наиболее распространенного в электроустановках. Приведенные в стандарте значения считают действительными для диапазона частот от 15 до 100 Гц, при этом пороговые значения на границах этого диапазона выше, чем на частоте 50—60 Гц. Основной причиной летального исхода при несчастных случаях в электроустановках считают фибрилляцию желудочков.

Несчастные случаи на постоянном токе случаются гораздо реже, чем этого можно было бы ожидать, исходя из количества установок с постоянным током, и несчастные случаи с летальным исходом происходят в них только при очень неблагоприятных условиях, например в шахтах. Частично это вызвано тем, что на постоянном токе усилие отпускания ниже и тем, что для времени воздействия более периода сердечного цикла порог фибрилляции желудочков существенно выше, чем на переменном токе.

Скачать ГОСТ Р 70646.1-2023

Компания LEDVÁNCE — один из ведущих мировых производителей осветительной техники: традиционных источников света, энергоэффективных светодиодных ламп, светильников, инновационных светотехнических решений для «умного дома». Продукция компании предназначена как для профессионального, специализированного применения, так и для конечного потребителя.