Классификация, номенклатура и общие нормы

ГОСТ Р 55025-2012. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно. Общие технические условия

10 августа 2017 г. в 11:58
ГОСТ Р 55025-2012. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно. Общие технические условия
ГОСТ Р 55025-2012. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно. Общие технические условия

Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно. Общие технические условия.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский. проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности» (ОАО «ВНИИКП»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 46 «Кабельные изделия»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2012 г. No 486

4 Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений международного стандарта МЭК 60502-2:2005 «Кабели силовые с экструдированной изоляцией и кабельная арматура на номинальное напряжение от 1кв (Um = 1.2 кВ) до 30 кВ (U„ = 36 кВ) включительно. Часть 2. Кабели на номинальное напряжение от 6 кВ (1)„ = 7.2 кВ) до 30 кВ (Ц, = ЗбкВ)» [IEC 60502-2:2005 «Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (U„ =1.2 kV) up to 30 kV (U„ = 36 kV) - Part 2: Cables for rated voltages from 6 kV (Um = 7.2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV)»j

5 В настоящем стандарте использованы изобретения, защищенные патентами Российской Федерации на полезную модель:

  • Патент на полезную модель № 50338 от 16.06.2005 «Кабель силовой»;
  • Патент на полезную модель № 68172 от 03.07.2007 «Кабель силовой»;
  • Патент на полезную модель № 86035 от 04.05.2009 «Кабель силовой»;
  • Патент на полезную модель № 87037 от 13.05.2009 «Кабель силовой».
  • Патент на полезную модель Ns 42347 от 11.08.2004 «Кабель силовой, не распространяющий горение»;
  • Патент на полезную модель Ns 42348 от 11.08.2004 «Кабель силовой, не распространяющий горение»;
  • Патент на полезную модель Ns 97857 от 29.12.2009 «Кабель силовой бронированный»
  • Патентообладатели-Огкрытоеакционерноеобщество«Всероссийсхий научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности» и Открытое акционерное общество «Иркутсккабель»

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на силовые кабели с пластмассовой изоляцией (далее - кабели), предназначенные для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение от 6 до 35 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц.

Стандарт устанавливает основные требования к конструкциям и техническим характеристикам кабелей, их эксплуатационные свойства и методы контроля.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 53354-2009 (МЭК 50230:1966) Кабели и их арматура. Испытания импульсным напряжением

ГОСТ 9.046-89 Единая система защиты от коррозии и старения. Изделия технические. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов

ГОСТ 12.2.007.14-75 Система стандартов безопасности труда. Кабели и кабельная арматура. Требовании безопасности

ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения

ГОСТ 20.57.406-81 Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) Металлы. Методы испытаний на растяжение

ГОСТ 2990-78 Кабели, провода и шнуры. Методы испытания напряжением

ГОСТ 3345-76 Кабели, провода и шнуры. Метод определения электрического сопротивления изоляции

ГОСТ 7229-76 Кабели, провода и шнуры. Метод определения электрического сопротивления токопроводящих жил и проводников

ГОСТ 12177-79 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки конструкции

ГОСТ 12179-76 Кабели и провода. Метод определения тангенса угла диэлектрических потерь

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 15845-80 Изделия кабельные. Термины и определения

ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам

ГОСТ 18690-82 Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 22483-77 Жилы тсколроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и шнуров. Основные параметры. Технические требования

ГОСТ 23286-78 Кабели, провода и шнуры. Нормы толщин изоляции, оболочек и испытаний напряжением

ГОСТ 24621-91 Пластмассы и эбонит. Определение твердости при вдавливании с помощью дюрометра (твердость по Шору)

ГОСТ 27893-88 Кабели связи. Методы испытаний

ГОСТ 28114-89 Кабели. Метод измерения частичных разрядов

ГОСТ Р 53315-2009 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности

ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-2. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытания при воздействии пламенем газовой горелки мощностью 1 кВт с предварительным смешением газов

ГОСТ IEC 60332-1-3-2011 Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-3. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытания на образование горящих капелек/частиц

ГОСТ IEC 60332-3-21-2011 Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-21. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория A F/R

ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория А

ГОСТ IEC 60332-3-23-2011 Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-23. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория В

ГОСТ IEC 60754-1-2011 Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Определение количества выделяемых газов галогенных кислот

ГОСТ IEC 60754-2-2011 Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Определение степени кислотности выделяемых газов измерением pH и удельной проводимости

ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Измерение толщины и наружных размеров. Методы определения механических свойств

ГОСТ IEC 60811-1-2-2011 Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Часть 1-2. Методы общего применения. Методы теплового старения

ГОСТ IEC 60811-1*3-20'1 Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Часть 1-3. Методы общего применения. Методы определения плотности. Испытания на водологлощение. Испытание на усадку

ГОСТ IEC 60811 *2-1 —20'1 Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Часть 2-1. Специальные методы испытаний эластомерных композиций. Испытания на озоностойкость. тепловую деформацию и маслостойкость

ГОСТ (ЕС 60811-3-1-2011 Специальные методы испытаний поливинилхлоридных компаундов изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Испытание под давлением при высокой температуре. Испытание на стойкость к растрескиванию

ГОСТ IEC 60811-3-2-2011 Специальные методы испытаний поливинилхлоридных компаундов изоляции и оболочек электрических кабелей. Определение потери массы. Испытание на термическую стабильность

ГОСТ IEC 61034-2-2011 Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему

Ключевые слова: ГОСТ Р 55025-2012, кабель, провод, силовой кабель, силовой провод, кабель силовой с пластмассовой изоляцией, изоляция из сшитого полиэтилена и поливинилхлоридного пластиката, технические требования к изоляции кабеля, требования безопасности, маркировка кабеля, упаковка кабеля, правила приемки кабеля, методы контроля, транспортирование и хранение кабеля, указания по эксплуатации кабеля;

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: ЛСК-110-ТПл т. 0, 08-0, 09/0, 10-0, 11/0, 13 мм

ЛСК-110-ТПл т. 0,08-0,09/0,10-0,11/0,13 мм Применяется для витковой и корпусной изоляции в электрических машинах напряжением до 11 кВ. Класс нагревостойкости - F (155ºС). Режим отверждения: 2 часа при температуре 160ºС. Лента гибкая в условиях комнатной среды, легко разматывается, пригодна для ручной и механизированной намотки. После запечки нескольких слоев ленты, получается однородная монолитная изоляция. При разогреве уже отвержденной ленты до температуры 100-120ºС, изоляция становится гибкой, что позволяет без повреждения изоляции укладывать секции в паз. Лента слюдяная пропитанная ЛСК-110 ТПл (СПл, ТТ); ЛСК-СС Представляет собой композиции из слюдяной бумаги, оклеенной с двух сторон подложками (полиэтилентерефталатная пленка и стеклоткань), пропитанную эпоксидно-полиэфирным связующим.
Соколова Анастасия · Диэлектрик · 5 июня · Россия · Свердловская обл
ЛСК-110-ТПл т. 0, 08-0, 09/0, 10-0, 11/0, 13 мм

ПРОДАМ: Контакторы КТП

Контакторы КТП-6023 КТП-6022 КТП-6023 (Чебоксары) Предлагаю Контакторы КТП-6023 КТП-6022 КТП-6023 Степень защиты: IP00 Ном. ток, In: 100А 160А Ном. рабочее напряжение: 380В/50Гц Ном. напряжение изоляции: 660В Кол-во полюсов: 3 Доп. контакты: Зз+3р Напряжение катушки: -110В -220В В наличии и под заказ. Короткие сроки! Скидки!!! Звоните!!! ООО «ЧебЭнерго» Доставка транспортными компаниями или почтой.
Данилов Евгений · ЧебЭнерго · 20 июня · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Контакторы КТП

ПРОДАМ: ВВГнг(А) Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение 6, 10, 20 и 35 кВ

ВВГнг(А) Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение 6, 10, 20 и 35 кВ ВВГнг(А)-П 3х1,5-0,66 ВВГнг(А)-П 3х2,5-0,66 ВВГнг(А) 2х1,5-0,66 ВВГнг(А) 2х6-0,66 ВВГнг(А) 3х1,5-0,66 ВВГнг(А) 3х1,5-0,66 ВВГнг(А) 3х2,5-0,66 ВВГнг(А) 3х2,5-0,66 ВВГнг(А) 4х1,5-0,66 ВВГнг(А) 5х2,5-0,66 ВВГнг(А) 5х4-0,66 " 1. Токопроводящая жила– алюминиевая или медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483-77. 2. Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката. Изолированные жилы кабелей имеют отличительную расцветку. 3. Скрутка - изолированные жилы кабелей скручены. Кабели изготавливаются только трехжильными. 4. Поясная изоляция - из поливинилхлоридного пластиката, в кабелях исполнения нг(А) из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести. 5. Электропроводящий экран - наложен обмоткой из ленты электропроводящей кабельной бумаги. 6. Металлический экран - из медных лент или медной фольги. ДЛЯ НЕ БРОНИРОВАННЫХ КАБЕЛЕЙ: 7. Оболочка - из поливинилхлоридного пластиката, в кабелях исполнения нг(А) из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести. ДЛЯ БРОНИРОВАННЫХ КАБЕЛЕЙ: 7. Разделительный слой – из поливинилхлоридного пластиката, для кабелей исполнения нг(А) – из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести. 8. Броня- из двух стальных оцинкованных лент. 9. Защитный шланг - из поливинилхлоридного пластиката, для кабелей исполнения нг(А) – из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести." " Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 6 кВ частоты 50 Гц. Кабели марок ВВГ, АВВГ, АВВГнг(А), ВВГнг(А) предназначены для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Кабели марок АВБбШв, АВБбШнг(А), ВБбШв, ВБбШнг(А) предназначены для прокладки в земле (траншеях), помещениях, туннелях, каналах,...
Отдел продаж · ХКА · 21 июня · Россия · Свердловская обл
ВВГнг(А)  Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение 6, 10, 20 и 35 кВ

ПРОДАМ: Полимерные изоляторы УХЛ1

НТЦ ЭНЕРГО-РЕСУРС освоил производство изоляторов в климатическом исполнении УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Литые полимерные изоляторы опорного и проходного типа на базе эпоксидного компаунда являются эффективным вариантом для комплектации распределительных устройств электрических сетей с номинальным напряжением до 35 кВ. Изоляторы из эпоксидного компаунда являются альтернативой традиционным фарфоровым изоляторам. Полимерные изоляторы характеризуются высокими физико-механическими характеристиками, прочностью и длительным ресурсом при небольших габаритах и массе. Уникальная компоновка обеспечивает не только надежность несущей конструкции, но и герметичность изделия, что минимизирует необходимость обслуживания. Стандартно опорные и проходные изоляторы из эпоксидного компаунда производятся в категории климатического исполнения УХЛ2.1, что обусловлено свойствами эпоксидной смолы — незащищенная эпоксидная смола плохо переносит солнечный свет (УФ излучение). Спустя примерно шесть месяцев нахождения под ярким солнечным светом начинается ее распад и со временем начинается меление и неизбежное ее разрушение с потерей всех физических свойств. Решение проблемы лежит в защите изделия при помощи краски и лака, содержащих УФ защиту. С настоящего времени принимаются заказы на изготовление опорных и проходных изолятов из нашего модельного ряда в исполнении УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Размер партии и стоимость расчитываются в индивидуальном порядке. Каждый изолятор проходит приемо-сдаточные испытания повышенным напряжением, визуальный контроль, измерительный контроль, контроль качества закладных элементов.
Нтц Энергоресурс · ООО «НТЦ Энерго-Ресурс» · 29 мая · Россия · Московская обл
Полимерные изоляторы УХЛ1

ПРОДАМ: Изоленты Энергия

Электроизоляционная лента (изолента) предназначена для обмотки проводов и кабелей с целью их электроизоляции. Технические характеристики — Номинальное напряжение: 600 В; — Напряжение изоляции, кВ: 4; — Коэффициент растяжения: 1.5; — Условия эксплуатации, ⁰С: от -50 до +70; — Срок службы: 5 лет; — Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 17 июня · Россия · г Москва
Изоленты Энергия
ООО «Копос Электро» — представительство чешской корпорации KOPOS KOLIN а.s. в Российской Федерации. Основным видом производства компании является электромонтажные изделия для кабельных систем. Количество изделий в серийных линейках продукции бренда KOPOS превышает 8 тысяч наименований.