Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д), бытового и аналогичного назначения. Электромагнитная совместимость
Предисловие
Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».
Сведения о стандарте
1. ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью Научно-методический центр «Электромагнитная совместимость» (ООО «НМЦ ЭМС») и Техническим комитетом по стандартизации ТК 030 «Электромагнитная совместимость технических средств» на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 5.
2. ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
3. ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 31 августа 2022 г. 153-П).
За принятие проголосовали:
Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
---|---|---|
Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
Россия | RU | Росстандарт |
Узбекистан | UZ | Узгосстандарт |
4. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 сентября 2022 г. № 958-ст межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 61543—2022 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2023 г..
5. Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 61543:1995 «Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д), бытового и аналогичного назначения. Электромагнитная совместимость» [«Residual current-operated protective devices (RCDs) for household and similar use — Electromagnetic compatibility», IDT], включая изменения Amd.1 и Arnd.2.
Международный стандарт IEC 61543:1995 подготовлен Подкомитетом 23Е «Автоматические выключатели и аналогичное оборудование бытового назначения» Технического комитета ТС 23 IEC «Электрическое вспомогательное оборудование».
При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА
6. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ.
Введение
Настоящий стандарт содержит определения терминов, стандартные условия электромагнитной обстановки, условия функционирования при эксплуатации и устанавливает испытания в области электромагнитной совместимости (ЭМС), необходимые для устройств, обеспечивающих защиту при управлении дифференциальным током.
В настоящее время стандарт применяют при указании в стандарте на продукцию и совместно с ним:
- для стандартов серии IEC 61008 — в отношении автоматических выключателей, управляемых дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения, без встроенной защиты от сверхтоков (ВДТ);
- стандартов серии IEC 61009 — в отношении автоматических выключателей, управляемых дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от сверхтоков (АВДТ).
Стандарт предназначен также для применения совместно со стандартами IEC, распространяющимися на портативные устройства, управляемые дифференциальным током без встроенной защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения (УЗО-ДП), на встроенные в штепсельные розетки или подключаемые к стационарным штепсельным розеткам устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током без встроенной защиты от сверхтоков (УЗО-ДШВ), и на другие УЗО-Д со встроенной защитой от сверхтоков.
Учитывая, что на характеристики ЭМС продукции в основном оказывает влияние процесс конструирования, а не процесс производства, испытания, предусмотренные настоящим стандартом, должны быть проведены при верификации конструкции и повторены в случае изменений, влияющих на характеристики ЭМС.