Аппараты напряжением до 1000 В
Реле напряжения защиты низковольтные. Общие технические требования
1. Настоящий стандарт распространяется на электромеханические и статические реле напряжения вторичные косвенного действия, предназначенные для работы в устройствах защиты и автоматики энергетических систем.
Стандарт не распространяется на реле, предназначенные для применения на подвижных средствах наземного, водного, воздушного транспорта, реле специального назначения, а также на фильтровые реле, реле напряжения, являющиеся составной частью комплектных устройств.
Виды климатического исполнения — УХЛ4, 04. По согласованию с потребителем допускается вид климатического исполнения УЗ.
2. Реле подразделяются:
- По принципу действия:
- электромеханические;
- статические.
- По характеру входной воздействующей величины:
- постоянного тока;
- переменного тока.
- По характеру изменения входной воздействующей величины:
- максимального напряжения;
- минимального напряжения.
- По способу регулирования уставок напряжения срабатывания:
- с плавным регулированием;
- с дискретным регулированием;
- с комбинированным регулированием;
- с фиксированным напряжением срабатывания.
- По числу диапазонов уставок напряжения срабатывания:
- однодиапазонные:
- многодиапазонные.
- По виду шкалы уставок напряжения срабатывания:
- с оцифрованной шкалой;
- с неоцифрованной шкалой или без шкалы.
- По наличию установочного элемента:
- с установочным элементом (штепсельный разъем);
- без установочного элемента.
- По коэффициенту возврата:
- с повышенным коэффициентом возврата;
- с нормальным коэффициентом возврата;
- с пониженным коэффициентом возврата.
👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках
Скачать ГОСТ 3699-82
ГОСТ 3699-82 (2003)
Скачать 101.6 kB
Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме
ПРОДАМ: Реле напряжения РН
реле напряжения РН-01,РН-02,РН-153, 154,РН-51,РН-53/60,РН-53/60Д,РН-55,РСН в наличии и под заказ. Вы всегда сможете получить консультацию у наших специалистов по любым интересующим Вас реле.Реле применяются в схемах релейной защиты и автоматики энергетических систем в качестве измерительных органов, реагирующих на повышение напряжения (типов РН 53, 153) и понижение напряжения (типов РН 54, 154), а также контроля изоляции цепей постоянного тока напряжением до 220 В (типа РН 51).
Условия эксплуатации:
климатическое исполнение УХЛ или О, категория размещения "4" по ГОСТ 15150-69;
диапазон рабочих температур окружающего воздуха от минус 20 °С до плюс 55 °С для реле типа РН 51 и от минус 40° С до плюс 55° С для реле типов РН 53, РН 54, РН 153, РН154;
группа механического исполнения М39 по ГОСТ 17516.1-90;
степень защиты оболочки реле IP40, а контактных зажимов для присоединения внешних проводников - IP00 по ГОСТ 14255-69.
Щеглов Андрей · Электро-Юг · 22 апреля · Россия · Ростовская обл
ПРОДАМ: Автоматические устройства контроля напряжения Энергия PH, HDP
Автоматические устройства контроля напряжения полностью автоматические. Они защищают потребителя от недопустимых скачков напряжения в сети. Их основным компонентом является универсальное электронное реле максимального и минимального напряжения, предназначенное для контроля допустимой величины напряжения.
Установки срабатывания по напряжению и время срабатывания при достижении пороговых значений устанавливаются заводом-изготовителем на уровне: Umin 165–175В; Umax 260–270В; и t срабатывания от 1 до 6 сек. При включении в сеть, нагрузка включается с задержкой времени, равной времени повторного включения — 2-3 минуты (заводская установка). Реле имеет двухцветную световую индикацию наличия напряжения на входе. Светодиод горит зеленым цветом — допустимое напряжение на входе. При выходе параметров напряжения за допустимые рамки происходит срабатывание реле, отключается нагрузка и светодиод переключается на красный цвет.
Монтаж производится на 35 мм DIN–рейку.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 29 апреля · Россия · г Москва
ПРОДАМ: СИСТЕМЫ ГАРАНТИРОВАННОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ СГПМ-2700
Оборудование системы гарантированного питания СГПМ-2700, производства компании ООО «МАГНИТ», предназначено для применения в схемах релейной защиты, автоматики и технологической сигнализации электроустановок различного класса напряжения промышленных предприятий и предприятий энергетики.
Кроме этого, возможно использование данного оборудования для питания аварийного освещения, устройств связи и телемеханики, а так же других потребителей, где по техническим условиям требуется обеспечение гарантированного питания на определенный период времени и на заданную нагрузку.
В зависимости от технических требований и характера нагрузки определяются номинальные параметра системы гарантированного питания СГПМ-2700 (номинальный ток и напряжение, емкость аккумуляторной батареи, номинальные величины коммутационной аппаратуры и др.).
Состав изделия: Вся аппаратура и оборудование системы питания оперативного тока СГПМ-2700 размещается в двух шкафах. ШАГП — шкаф агрегатный бесперебойного питания. ШАКБ — шкаф аккумуляторной батареи.
Агрегатный шкаф содержит два независимых зарядно-выпрямительных агрегата (ЗВА), коммутационную аппаратуру системы питания и распределения постоянного тока, а так же контрольно-измерительную и сигнальную аппаратуру. ШАКБ включает в себя только необслуживаемую герметичную АБ из 17 аккумуляторов.
Зарядно-выпрямительные агрегаты и контрольно-измерительная аппаратура унифицированы и в случае выхода из работы замена производится в течение суток при условии наличия комплектующих.
Еськов Алексей · МАГНИТ · 5 апреля · Россия · Новосибирская обл
ПРОДАМ: Реле РСН14, Реле РСН-15, РСН-16, Реле напряжения переменного тока статические РСН 14, 15, 16, 17
Реле предназначены для применения в схемах релейной защиты и автоматики энергетических систем в качестве органов, реагирующих на повышение напряжения (РСН 14, РСН 15) и на понижение напряжения (РСН 16, РСН 17) и используются в комплектных устройствах, от которых требуется повышенная устойчивость к механическим воздействиям.
Александров Александр · Энергоприбор · 2 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
ПРОДАМ: Реле РН53, реле РН 54, РН 53/60Д, РН 54/160, Реле напряжения переменного тока РН 53, 153, 54, 154
Реле предназначены для применения в схемах релейной защиты и автоматики энергетических систем в качестве органов, реагирующих на повышение напряжения (реле типов РН 53, 153) и понижение напряжения (реле типов РН 54, 154).
Александров Александр · Энергоприбор · 2 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия