Типовой проект 407-3-669.04 Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с трансформаторной подстанцией 10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе оборудования ОАО «Самарский завод Электрощит»
Техническая характеристика
РП 10(6)/0,4 кВ размещается в отдельно стоящем одноэтажном здании и предназначен для электроснабжения коммунально-бытовых и промышленных потребителей в электросетях городов и поселков с амплитудным значением сквозного тока короткого замыкания до 51 кА.
Технологический процесс поступления, распределения и преобразования электроэнергии на напряжение 10(6) кВ и 0,4кВ — непрерывный. Максимальная Проходная мощность составляет 17300 кВА при 10 кВ и 10400 кВА при 6 кВ Максимальная мощность установленных силовых трансформаторов напряжением 10(6)/0,4 кВ равна 2x1000 кВА.
Прием и распределение электроэнергии на напряжение 10(6) кВ производится через распределительное устройство (РУ), укомплектованное шкафами КРУ К-66 производства ОАО "Самарский завод "Электрощит". В РП предусматривается 14 кабельных линий на напряжение 10(6) кВ: 2 питающие, 2 линии к трансформатору, 10 отходящих линий. По пропускной способности отходящих линий проект разработан на ток 630 А, питающих — 1000 А.
Прием и распределение электроэнергии на напряжение 0,4 кВ производится со щита 0,4 кВ производства ОАО “Самарский завод "Электрощит". Отходящие линии могут подключаться к сборным шинам через автоматические выключатели или разъединители-предохранители.
Предусмотрен учет электроэнергии и возможность установки шкафов телемеханики и наружного освещения.