Типовой проект 407-3-683.10 Распределительный пункт 10(6) кВ с трансформаторной подстанцией 10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВА с камерами КСО-202В и микропроцессорными устройствами РЗ и А типа БЭМП-РУ производства ЗАО «ЧЭАЗ»
Техническая характеристика
РП 10(6)/0,4 кВ размещается в отдельно стоящем одноэтажном здании и предназначен для электроснабжения коммунально-бытовых и промышленных потребителей в электросетях городов и поселков с амплитудным значением сквозного тока короткого замыкания до 51 кА.
Технологический процесс поступления, распределения и преобразования электроэнергии на напряжение 10(6) кВ и 0,4 кВ — непрерывный. Максимальная проходная мощность составляет 27700 кВА при 10 кВ и 16600 кВА при 6 кВ. Максимальная мощность установленных силовых трансформаторов напряжением 10(6)/0,4 кВ равна 2x1000 кВА.
Прием и распределение электроэнергии на напряжение 10(6) кВ производится через распределительное устройство (РУ), укомплектованное ячейками КСО-202В производства ЗАО "ЧЭАЗ". В РП предусматривается 16 кабельных линий на напряжение 10(6) кВ: 2 питающие, 2 линии к трансформатору, 12 отходящих линий. По пропускной способности отходящих линий проект разработан на ток 630 А, питающих — 1600 А.
Прием и распределение электроэнергии на напряжение 0,4 кВ производится со щита 0,4 кВ производства ЗАО "ЧЭАЗ". Отходящие линии выполнены по схеме с автоматическими выключателями.
Предусмотрен учет электроэнергии и возможность установки шкафов телемеханики и наружного освещения.