Передача, распределение и накопление электроэнергии

«Трансформаторы с хранения»: шаг вперед, два — назад

9 апреля 2010 г. в 15:33

Один серьезный маркетолог подсказал мне метафору «стоптанного сапога» как образ, так называемого, «трансформатора с хранения».

Известные старые и новые заводы действительно отгружают заказчику либо произведенную под заказ продукцию, либо продукцию с заводского склада (со склада дилера). На Интернет-ресурсах прочих «производителей» трансформаторного оборудования говорится о поставках «трансформаторов с хранения». Что есть что?

В России сегодня работает 11 крупных и средних заводов по производству силовых масляных трансформаторов I-III габарита мощности (в гг. Москва, Екатеринбург, Тольятти, Самара, Барнаул, Биробиджан, Курган, Чехов, Подольск, Рассказово, Чебоксары). 5 заводов расположены на территории республик СНГ (в гг. Минск, Запорожье, Хмельницкий, Кентау, Чирчик). Счет же предприятиям и мастерским по ремонту трансформаторов идет на тысячи!

Объем потребления силовых трансформаторов I-III габарита мощности (25-100 кВА; 160-630 кВА; 1000-6300 кВА) для распределительных сетей (с учетом экономического кризиса) составит по различным оценкам в текущем году ~40 000 штук. Суммарное количество таких трансформаторов, произведенных на 16-ти упомянутых заводах и поставленных в Россию, составит с учетом кризиса примерно ~30 000 штук. Таким образом, в текущем году объем продаж так называемых «трансформаторов с хранения» может составить ~10 000 штук.

В чем же успех продавцов «стоптанных сапог»? Почему никому из нас не придет в голову покупать лампочки, бывшие в употреблении, — и никому не приходит в голову продавать такие лампочки? А разве с трансформаторами должно быть иначе?

Закон рынка объективен: есть спрос — будет и предложение.

Теоретически все снабженцы знают, что соотношение «цена-качество» строго и взаимнооднозначно коррелированно. Усредненная рыночная цена оборудования более высокого качества является более высокой. Но на практике (по крайней мере, на моей почти десятилетней практике продаж электрооборудования) 9 из 10 позвонивших заказчиков практически прямо и сразу заявляют, что хотели бы купить трансформатор по самой минимальной цене. И как избежать искушения, когда новый силовой масляный трансформатор типа ТМ(Г) мощностью 1000 кВА продается в нынешнем году заводами-изготовителями примерно за 430 000 рублей (с НДС), а «трансформатор с хранения» предлагается за 250 000-300 000 рублей (с НДС), т. е. почти в два раза дешевле!

Уверен: если бы уважаемые заказчики знали как «появляются на свет» «трансформаторы с хранения», якобы не бывшие в эксплуатации, то они бы никогда не прельстились на низкую цену! Даже при беглом анализе различных специализированных Интернет-ресурсов бросается в глаза сопоставимость количества объявлений о покупке б/у трансформаторов «в любом техническом состоянии» (в т.ч. неисправных) и объявлений о продаже трансформаторов «с хранения, не бывших в эксплуатации». На мой взгляд, из сопоставления упомянутых двух групп объявлений совершенно очевидно, что неисправные трансформаторы превращаются в «трансформаторы с хранения, не бывшие в эксплуатации»!

Приведу дословно (с авторской пунктуацией) текст объявления на одном из Интернет-порталов: «Продаю из наличия трансформаторы ТМ-1000/10/0,4 У/У Биробиджан, 1989 г/в, с хранения, без эксплуатации (не работали ни одного дня), хранились в закрытом помещении. 2 шт. В отличном состоянии, с маслом, полностью комплектные». Объявление датировано 2008 годом. Скажите, пожалуйста, кто, находясь в здравом уме, может 19 лет хранить новый силовой трансформатор, которых всегда не хватало?

А теперь давайте разберемся, чем чревато приобретение оборудования «с хранения, не бывшего в эксплуатации».

Почему трансформаторы могут выходить из строя?

В таблице 1 приведены усредненные данные статистики повреждений трансформаторов, собранные по нескольким сетевым районам за значительный промежуток времени.

Они содержат наиболее распространенные причины повреждений трансформаторов I-II габаритов и процентное соотношение каждой из причин к общему количеству повреждений.

Таблица 1
Причина повреждений Число повреждений, %
Заводские дефекты 50 
Дефекты эксплуатации 13 
Некачественный ремонт или монтаж 10 
Грозовые перенапряжения 5,5 
Старение изоляции 3,5 
Прочие дефекты 18 
Итого 100 

Как видно из таблицы 1, повреждения трансформаторов по причине естественного износа — старения изоляции — имеют самое низкое значение. Эти повреждения относятся к трансформаторам ранних выпусков, работающим очень давно и почти полностью амортизированным. Возможны они также из-за частых перегрузок и при длительной работе в тяжелых несимметричных режимах. Сюда же относятся повреждения от частых коммутационных перенапряжений (включение и отключение трансформатора с нагрузкой, резкое изменение нагрузки и т.п.).

Грозовые перенапряжения составляют отдельную группу причин повреждений. Это атмосферные перенапряжения, возникающие на вводах трансформатора при грозовых разрядах, а также при перекрытиях на линии вблизи трансформатора, т. е. при резком спаде напряжения, так называемом, срезе волны напряжения. От таких перенапряжений трансформатор защищают различными средствами, устанавливаемыми на подстанциях и линиях. Эти средства действенны, но тоже не абсолютны, от их исправности зависит стойкость трансформаторов к грозовым перенапряжениям.

Низкий процент этих двух групп говорит о том, что главные причины выходов трансформаторов из строя следует искать не в конструкциях и схемах их включения, а в незапланированных отклонениях от норм технологии при изготовлении трансформаторов и их эксплуатации.

Трансформаторы I-II габаритов работают в основном на подстанциях без обслуживающего персонала, их эксплуатация заключается в периодических осмотрах и профилактических мероприятиях; надежность этих трансформаторов во многом зависит от квалификации людей, следящих за их состоянием.

Половина же всех повреждений трансформаторов происходит по вине заводов-изготовителей. Все эти причины имеют чисто технологический характер: слабая расклиновка обмоток, слабая прессовка ярм магнитопроводов, низкокачественная пайка (сварка) обмоточных проводов и припайка медных отводов к алюминиевому проводу обмотки, ненадежное закрепление активной части в баке, попадание в бак посторонних предметов и др.

Наиболее слабые и часто повреждаемые узлы, независимо от источника этих повреждений, согласно некоторым статистическим данным, приведены в таблице 2. 

Таблица 2
Поврежденный узел Число повреждений, шт.  Доля в общем количестве, %
Междуфазная изоляция 4,5 
Обмотки и изоляция (из-за динамических усилий) 15,5 
Межвитковая изоляция 10  22 
Переключатели тветвле-ний 13 
Сталь активной части
Вводы 18 
Отводы
Токоведущие части
Бак
Радиатор
Прочие
Итого 45  100 

Таким образом, можно сделать однозначный вывод: отказавший трансформатор, скорее всего, имел изначальный дефект. Вышедший из строя трансформатор никаким ремонтом не сделать таким же надежным как действительно новый трансформатор. Ни одно из ремонтных предприятий не проводит испытания в таком же объеме, как их проводят на заводе-изготовителе при производстве трансформаторов. Поэтому, приобретая трансформаторы, «которые с хранения, без эксплуатации (не работали ни одного дня), хранились в закрытом помещении», вы приобретаете заведомо ненадежное оборудование. За меньшие деньги вы покупаете очень большую проблему! И это — не пафос, не агитация за приобретение только новой продукции (которая, конечно же, и более дорогая по цене) — это огромное желание сделать наши распределительные сети по-настоящему надежными.

В завершение я обязан написать о реальном положении дел по обеспечению качества силовых трансформаторов на ОАО «ЭТК «БирЗСТ».

Новый собственник завода в лице управляющей компании — ЗАО «Вольтаг», своими конкретными мероприятиями по техническому перевооружению ОАО «ЭТК «БирЗСТ», несмотря на экономический кризис показал, что качество и надежность продукции, выпускаемой заводами холдинга — неизменные приоритеты бизнеса.

Вот лишь некоторые примеры устранения проблем, существовавших при прежнем собственнике.

Течь по сварочным швам. Усилена конструкция баков ТМЗ и ТМГ. Внедрен 100% контроль герметичности баков аргоном с помощью газоанализатора. Внедрен 100% контроль качества минных швов крышек и баков с помощью ультразвукового дефектоскопа. Закуплены и введены в действие новые сварочные аппараты и ДДС. Введена новая технология сварки с использованием аргонной смеси. Введено идентификационное «Личное клеймо» сварщиков, устанавливаемое на каждом баке.

Ржавчина, царапины.Изменена технология окраски на грунт-эмаль со специальными характеристиками. Закуплено оборудование для порошковой окраски. Спроектирована и введена в строй камера для подготовки металлических конструкций перед покраской путем смыва моющими средствами и сушки.

И это лишь малая часть инноваций, которые реализованы на заводе, несмотря на экономический кризис.

Искренне желаю всем уважаемым читателям приобретения только качественных и надежных трансформаторов!

Ю.М. САВИНЦЕВ,
канд. техн. наук, генеральный директор
ООО «Корпорация «Русский трансформатор»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Поставка силовых трансформаторов типа ТМ, ТМГ, ТМН, ТМЗ, ТМФ, ТМЖ, ОМ, ОМЖ, ТМПНГ и др. мощностью от 16 до 6300 кВА, напряжением 6; 10; 27,5; 35 кВ. Трансформаторы с нестандартными характеристиками. Трансформаторные подстанции «под ключ». Дистрибьютор ОАО «ЭТК «БирЗСТ».
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Продам трансформаторы ол 1, 25/10.ол 2, 5/10.ол 1, 25/6 с хранения.

продам трансформаторы с хранения: ол 2,5/10 2010-20 года 14шт 25000 руб. ол 1,25/10 2010-20 года 19шт 15000 руб. ол 1,25/6 2010-20 18шт 15000 руб. также имеются в наличии детали контактной сети, изоляторы пс70, пс120, пс160, пс210, пс300, псд70, линейная арматура, термоспички, термопатроны. цены ниже заводских.
Б Александр · ООО "ОДЛАНТА" · 16 мая · Россия · г Москва
продам трансформаторы ол 1, 25/10.ол 2, 5/10.ол 1, 25/6 с хранения.

КУПЛЮ: Куплю неликвиды с хранения с консервации со склада.

Куплю неликвиды с хранения со склада с консервации а так же новое или бу готовы купить большой объем следующие позиции; Электродвигателя, Генераторы, тельфера, электро-тельфера, Трансформаторы, Электропривода, Насосы промышленные, Редуктора, Тали, Лебедки, Крановое оборудование, Цепи роликовые якорные и другое. Также покупаю металлопрокат; Запорную арматуру, Арматуру, уголок, Лист, Балку, Швеллер, Поковку, Трубу толстостенную. Оплата по договоренности безналичный и наличный расчет. Вывоз своим транспортом все вопросы по тел.
Князев Константин · ООО "Металл1" · 14 мая · Россия · Свердловская обл
Куплю неликвиды с хранения с консервации со склада.

ПРОДАМ: Продаем трансформаторы с хранения. Склад трансформаторов. Неликвиды трансформаторы.

Продаем из наличия склад трансформаторов. Оптом дешево. В розницу дорого. Наименование Кол-во 053-02/233 739-003 трансформатор 9шт 1УБИ-40-220в 1500шт 1УБИ-80-220в 2088шт 4МВТ-1,5, 1шт 4МВТ-3,5, 50шт 5БВТ-Д ЛШ3.010.391 кл.2,5, 35шт БТИ3-50В ОС 74шт БТИ3-62В ОС 37шт БТИЗ-50В ОС 8шт БЭ-3 «5» 1шт ВОС-2,5У4 1000-500/100В 2500Гц 5шт. ВОС-2,5У4 2000-500/100В 2500Гц 2шт ВОС-8-1000-500/100В 8000Гц 1шт ВТ-2А лш3.010.042 20шт ВТ-2А ЛШ3.010.035 кл.0, кл.1,5-я пр., 110шт ВТ-2А ЛШ3.010.040 кл.0,5-я пр., 20шт ВТ-2А ЛШ3.010.042 кл.0,5-я пр., 45шт ВТ-2А ЛШ3.010.057 кл.МТ, 5-я пр., 65шт ВТ-5 КФ3.031.104,5, 17шт ВТ-5 КФ3.031.049 кл.Б, 5, (88г.) 3шт ВТ-5 КФ3.031.051 Кл.А, 5пр., (89г) 3шт ВТ-5 КФ3.031.052 кл.0,5, 2шт ММТИ350 33шт ММТИ355В 139шт ММТИ356В 234шт ММТИ358В 245шт ММТИ364В 230шт МТ-5 КФ3.031.077,5, 22шт НОМ-6-77 3000/100В 50гц (брак) 1шт ОСМ1-0,1 380/0/5/220 320шт ОСМ1-0,1 5/130/380 2шт ОСМ1-0,16 380/0/5/12 6шт ОСМ1-0,25 220/130/5 1шт ОСМ1-0,4 380/0/5/24 4шт ОСМ1-0,4 220/0/5/29 2шт ОСМ1-0,063 380/0/5/14 4шт ОСМ1-1,0 220/56/56 2шт ОСМ1-1,0 220/5/42/22/110 1шт ОСМ1-1,0 220/24/5/22/110 1шт ОСО-0,25 0-12-380-380 10шт СКВТ кл.0 110В 500Hz 2шт Т-0,66У3 кл.0,5 300/5 1шт Т-0,66У3 400/5 кл.0,5 5шт Т-300 трансформаторы 9шт Т-800 трансформаторы 16шт ТБС-2-0,1 0/200/0/5/24 9шт ТБС-2-0,1 0/200/0/5/56 6шт ТБС-2-0,1 220/5/56 12шт ТБС-2-0,1 380/5-29 2шт ТБС-2-0,1 220/5-110 2шт ТБС-2-0,1 380/5-110 8шт ТБС-2-0,1 220/5/42 33шт ТИ5-89В, 5, 3147шт ТИИ4-50, ос, 448шт ТИИ4-46, ос, 200шт ТИМ-195В, 5, 560шт ТИУ-4-220-50 трансформатор, 5, 8шт ТИУ4-220-50В 2шт ТИУ7-220-50 5шт ТК-20 0,66 -100/5 кл.0,5 18шт ТК-20 0,66 -20/5 кл.0,5 2шт ТК-40 0,66 -50/2 кл.0,15 1шт ТКЛМ-0,66-200/5 кл.0,5 15шт ТКЛМ-0,5Т3 0,66кV 200/5 5VА 50Нz кл.0,5 16шт ТН12-127/220-50 3шт ТН-14-220-400,5, 88шт ТН-17-220-400,5, 21шт ТН-18-220-400,5, 27шт ТН1Л-5504А 25шт ТН-20-220-400,5, 35шт ТН-21-220-400,5, 111шт ТН-23-220-400,5, 85шт ТН-24-115-400,5,...
Иванов Сергей · Вертекс · Вчера · Россия · Удмуртская Респ
Продаем трансформаторы с хранения. Склад трансформаторов. Неликвиды трансформаторы.

ПРОДАМ: Реализуем со склада трансформаторы ОСВМ, ТСЗМ, ТСВМ

На складе в наличии: ТСВМ 4 380-220/230-133 — ТСВМ 2,5 380-230/133 ТСВМ 1,6 380/133 — ТСВМ 2,5 380-220/230-133 — ТСВМ 2,5 380/133 — ТСЗМ 6,3 380-220/230-133 — ТСЗММ 6,3 380/133 — ТСЗММ 10 380/230 — ОСВММ 2,5 380/133 — ОСВММ 2,5 380/230 — ОСВММ 1,6 380/133 — ОСВММ 1 380/133 — ОСВМ 1 133/26 — ОСВМ 1 380/133 — -ОСВМ 0,63 380/26 -ОСВМ 0,63 220/28,5-26 -ОСВМ 0,63 380/28,5-26 ОСВМ 0,63 133/26 — ОСВМ 0,63 380/133 — ОСВММ 0,63 380/26 — -ОСВМ 0,63 220/26 ОСВМ 0,25 133-130-127/133 — ОСВМ 0,25 399-390-380/133 — ОСВМ 0,25 133/28,5-26 — ОСВМ 0,25 380/133-115 — ОСВМ 0,25 399-390-380/230 ОСВМ 1,6 380/133 — ОСВМ 1,6 127/26 — ОСВМ 1,6 380/26 ОСВМ 1,6 380/28,5-26 ОСВМ 1,6 220/133 ОСВМ 1,6 127/28,5-26 ОСВМ 1 380/26 — ОСВМ 1,6 380/230 ОСВММ 1,6 380/133 ОСВМ 2,5 380/133 — ОСВМ 0,63 220/26 — ОСВМ 0,63 380/26
Веригина Татьяна · ООО "Морское Электроснабжение" · 8 мая · Россия · г Санкт-Петербург
Реализуем со склада трансформаторы ОСВМ, ТСЗМ, ТСВМ

ПРОДАМ: Трансформаторы со склада и под заказ

Компания "Премьер Комплект Сервис" рада Вам представить: — Трансформаторы 50 Гц; — Трансформаторы 400 Гц; —Трансформаторы согласующие; — Понижающие трансформаторы; — Блоки трансформаторов. Компания "Премьер Комплект Сервис" — это официальный прямой поставщик электронных компонентов и электротехнических изделий для всех областей промышленности и производств без посредников. Основные задачи нашей компании: — Предоставить российскому производителю электроники и электротехнического оборудования бесперебойную комплексную поставку электронных компонентов и электротехнического оборудования в любых количествах и по конкурентоспособным ценам непосредственно от производителя и ведущих мировых дистрибьюторов в кратчайшие сроки. — Предоставить российскому разработчику возможность использовать в своих разработках лучшие достижения мировых лидеров в производстве электронных компонентов и модулей, осуществляя весь необходимый для этого сервис: технические консультации, образцы, средства разработки и отладочного оборудования, наборы элементной базы для опытного производства. Для реализации этих задач наша компания пользуется и предоставляет нашим партнерам и клиентам весь потенциал услуг, которые предлагают ведущие производители электроники и электротехнического оборудования в странах США, Европы и Азии. Осуществляя оптовые поставки электронных компонентов на основании непосредственных контактов с производителями и ведущими мировыми дистрибьюторами, не затрагивая вторичный рынок, а также наличие хорошо организованного отдела логистики в нашей компании дает основания утверждать, что мы способны выполнять поставленные перед нами задачи.
Бахарев Денис · ПКС · 20 мая · Россия · г Москва
Трансформаторы со склада и под заказ
Компания LEDVÁNCE — один из ведущих мировых производителей осветительной техники: традиционных источников света, энергоэффективных светодиодных ламп, светильников, инновационных светотехнических решений для «умного дома». Продукция компании предназначена как для профессионального, специализированного применения, так и для конечного потребителя.