Передача, распределение и накопление электроэнергии

Регистрация круговой диаграммы как метод проверки устройств РПН

3 октября 2023 г. в 17:04

Регистрация круговой диаграммы является важным этапом при проверке устройств РПН, ведь она позволяет увидеть весь процесс переключения и оценить состояние устройства за счет определения люфтов срабатывания. Круговая диаграмма дает возможность оценить механическое состояние частей РПН и правильность работы его механизмов, наглядно отображая последовательность действий контактора и избирателя переключающего устройства в зависимости от угла поворота.

В традиционном способе для снятия круговой диаграммы факт срабатывания контактов контактора может до сих пор определяться оператором на слух, а замыкание и размыкание контактов переключателя – визуально по загоранию и погасанию сигнальных ламп.

Разумеется, эти методы имеют явные недостатки из-за фиксации данных «вручную». Кроме того, они требуют значительных затрат времени для сборки электрической схемы, проведения измерения и обработки полученных результатов. Следовательно, они не позволяют сделать точную, наглядную и детальную диагностику устройства РПН.

Современные приборы ПКР-2 и ПКР-2М производства компании «СКБ ЭП» предназначены для комплексного обследования технического состояния устройства регулирования под нагрузкой, как реакторного, так и резисторного типа, как в составе силового трансформатора, так и вне него.

Функционал приборов ПКР позволяет выполнить регистрацию круговой диаграммы и провести осциллографирование (разборно/безразборно – методом DRM) в соответствии с паспортом объекта (РЭ) и получить результаты диагностики в графическом и табличном виде.

Для регистрации круговых диаграмм приборы комплектуются высокоточным датчиком угловых перемещений ДП22, который устанавливается на вал привода устройства за счет специальных осей и втулок, учитывающих различный конструктив приводов устройств РПН. Датчик позволяет измерять угол поворота и число оборотов вала устройства РПН.

В результате диагностики наглядно отображается работа основных узлов и их последовательность действий, угловые значения по всем фазам и возможные дефекты (люфты, неправильная работа избирателей, контактора и пр.).

Результаты измерения можно передать на компьютер в специальное ПО для лучшей наглядности и проведения детального анализа.

Пример из практики: После проведения капитального ремонта устройства РПН на одном из объектов допустили ошибку при его сборке. Выявили это благодаря регистрации круговой диаграммы прибором ПКР-2М – зафиксировали неправильное подключение отвода одной из половин реактора устройства РПН.

Вместо того, чтобы провести подключение к главному контакту, его провели к средней точке, на место нулевого провода или возбуждающей обмотки. Такая неисправность в моменты переключения устройства РПН легко могла бы привести к нарушению режима работы трансформатора.

Современные приборы ПКР-2 и ПКР-2М позволяют не только минимизировать затраты времени на снятие круговой диаграммы, выявлять неисправности на ранней стадии, но и в целом повышать качество диагностики устройств РПН и избегать незапланированного ремонта.

Источник: СКБ ЭП

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Лысенко Анастасия Сергеевна
Все новости и публикации пользователя Лысенко Анастасия в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

КУПЛЮ: Вольтметры и генераторы

Куплю, либо возьму на переработку списанные контрольно-измерительные приборы и оборудование.Оценка.Демонтаж. Самовывоз. Любой Расчет. Вольтметры В7-27 Вольтметры В7-27/А Вольтметры В7-16 Осцилографы С1-103 Осцилографы С1-99 Осцилографы С1-122 Частотомеры Ч3-64 Частотомеры Ч3-63 Частотомеры Ч6-71 Частотомеры Ч2-57 Генераторы Г5-75 Генераторы Г3-112 А так же и другие б/у измерительные приборы и оборудование. Самовывоз.
Юдаков Андрей · ооо миг · 13 февраля · Россия · г Москва
вольтметры и генераторы

ПРОДАМ: Концевой выключатель TZ-8111

ссылка для заказа на сайте elec.ru https://www.elec.ru/market/kontsevye-vykljuchateli-tz-8111-knopka-nazhim-5a-n-14942066986.html Концевой выключатель — компактное электромеханическое устройство, которое предназначено для контроля за движением различных механизмов в заданных границах в системах автоматизации. При наступлении определенного события датчик формирует сигнал и замыкает или размыкает электрическую цепь. Краткое описание товара — Макс. усилие срабатывания 750г — Макс. усилие отпускания 100г — Рабочий ход 20° — Общий ход 50° — Отклонение хода 12° Особенности серии TZ — Коммутация 2-х цепей — Высокая прочность конструкции — Встроенный переключатель с двойным пружинным механизмом — Серия с клеммой заземления — Металлический ролик — Пыле- и влагозащищенное исполнение (IP65) Дополнительно —кнопка нажимная Рабочая температура — -5…+65 °C Класс защиты — IP65 Масса — 120…190 г Сопр изоляции -100 МОм (500 В AC) Скорость срабатывания — 0.05…50 см/сек Частота срабатывания механическая: 120 переключений/мин, электрическая: 30 переключений/мин Контактная группа — Н.О. + Н.З. Сопротивление контактов — 10^7 циклов, электрическая: >10^5 циклов Вибропрочность — Без разрушений: 10…55 Гц ампл. = 1.5 мм, по осям Ударопрочность — механическая: 100g без сбоев: 30g Корпус — Металл с пластиковой крышкой Влажность — ≤95% (без образования конденсата) Особенности и преимущества Концевые выключатели — практичное и недорогое решение для создания систем автоматизации. В списке очевидных достоинств подобных устройств выделяют: -высокую точность срабатывания; -многократные повторы рабочего цикла; -простота монтажа и эксплуатации; -экономия на электричестве; -износостойкость; -герметичность конструкции; -устойчивость к негативным внешним факторам. Сфера применения Концевые выключатели нашли применение не только в быту, но и на промышленных предприятиях. Они позволяют наладить систему автоматизации в следующих отраслях: -технологические и упаковочные линии; -легкая и пищевая...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · Сегодня · Россия · Московская обл
Концевой выключатель TZ-8111

ПРОДАМ: Концевой выключатель TZ-8112

ссылка для заказа на сайте elec.ru https://www.elec.ru/market/kontsevye-vykljuchateli-tz-8112-rolik-gorizon-nazh-14942066987.html Концевой выключатель — компактное электромеханическое устройство, которое предназначено для контроля за движением различных механизмов в заданных границах в системах автоматизации. При наступлении определенного события датчик формирует сигнал и замыкает или размыкает электрическую цепь. Краткое описание товара — Макс. усилие срабатывания 750г — Макс. усилие отпускания 100г — Рабочий ход 20° — Общий ход 50° — Отклонение хода 12° Особенности серии TZ — Коммутация 2-х цепей — Высокая прочность конструкции — Встроенный переключатель с двойным пружинным механизмом — Серия с клеммой заземления — Металлический ролик — Пыле- и влагозащищенное исполнение (IP65) Дополнительно- шток с горизонтальным роликом нажимной Рабочая температура — -5…+65 °C Класс защиты — IP65 Масса — 120…190 г Сопр изоляции — 100 МОм (500 В AC) Скорость срабатывания — 0.05…50 см/сек Частота срабатывания механическая: 120 переключений/мин, электрическая: 30 переключений/мин Контактная группа — Н.О. + Н.З. Сопротивление контактов — 10^7 циклов, электрическая: >10^5 циклов Вибропрочность — Без разрушений: 10…55 Гц ампл. = 1.5 мм, по осям Ударопрочность механическая: 100g без сбоев: 30g Корпус — Металл с пластиковой крышкой Влажность — ≤95% (без образования конденсата) Особенности и преимущества Концевые выключатели — практичное и недорогое решение для создания систем автоматизации. В списке очевидных достоинств подобных устройств выделяют: -высокую точность срабатывания; -многократные повторы рабочего цикла; -простота монтажа и эксплуатации; -экономия на электричестве; -износостойкость; -герметичность конструкции; -устойчивость к негативным внешним факторам. Сфера применения Концевые выключатели нашли применение не только в быту, но и на промышленных предприятиях. Они позволяют наладить систему автоматизации в следующих отраслях: -технологические и упаковочные...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · Сегодня · Россия · Московская обл
Концевой выключатель TZ-8112

ПРОДАМ: Концевой выключатель CZ-7120

ссылка для заказа на сайте elec.ru https://www.elec.ru/market/kontsevye-vykljuchateli-cz-7120-rychag-nazhimnoj-r-14942067003.html Концевой выключатель — компактное электромеханическое устройство, которое предназначено для контроля за движением различных механизмов в заданных границах в системах автоматизации. При наступлении определенного события датчик формирует сигнал и замыкает или размыкает электрическую цепь. Краткое описание товара — Макс. усилие срабатывания 150г — Макс. усилие отпускания 40г — Рабочий ход 13.5 мм. — Общий ход 4.0 мм — Отклонение хода 3.2 мм — Положение срабатывания 25±1мм — Ток 10А Особенности серии CZ-7 — Пластиковый корпус — Высокая механическая прочность — Переключающий контакт — Исполнение (IP40) — Легкое подключение проводов Дополнительно —рычаг нажимной Рабочая температура — -10…+80 °C Класс защиты — IP40 Масса — 60 г Сопр изоляции — 100 МОм (500 В AC) Скорость срабатывания — 0.05…50 см/сек Частота срабатывания механическая: 120 переключений/мин, электрическая: 30 переключений/мин Контактная группа — Переключающий контакт Сопротивление контактов — 10^7 циклов, электрическая: >10^5 циклов Вибропрочность — Без разрушений: 10…55 Гц ампл. = 1.5 мм, по осям Ударопрочность механическая: 100g без сбоев: 30g Корпус — Металл с пластиковой крышкой Влажность — ≤95% (без образования конденсата) Особенности и преимущества Концевые выключатели — практичное и недорогое решение для создания систем автоматизации. В списке очевидных достоинств подобных устройств выделяют: -высокую точность срабатывания; -многократные повторы рабочего цикла; -простота монтажа и эксплуатации; -экономия на электричестве; -износостойкость; -герметичность конструкции; -устойчивость к негативным внешним факторам. Сфера применения Концевые выключатели нашли применение не только в быту, но и на промышленных предприятиях. Они позволяют наладить систему автоматизации в следующих отраслях: -технологические и упаковочные линии; -легкая и пищевая промышленность; -сельское...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · Сегодня · Россия · Московская обл
Концевой выключатель CZ-7120

ПРОДАМ: Концевой выключатель CZ-7121

ссылка для заказа на сайте elec.ru https://www.elec.ru/market/kontsevye-vykljuchateli-cz-7121-rychag-s-rolikom-n-14942067002.html Концевой выключатель — компактное электромеханическое устройство, которое предназначено для контроля за движением различных механизмов в заданных границах в системах автоматизации. При наступлении определенного события датчик формирует сигнал и замыкает или размыкает электрическую цепь. Краткое описание товара — Макс. усилие срабатывания 150г — Макс. усилие отпускания 40г — Рабочий ход 13.5 мм. — Общий ход 4.0 мм — Отклонение хода 3.2 мм — Положение срабатывания 25±1мм — Ток 10А Особенности серии CZ-7 — Пластиковый корпус — Высокая механическая прочность — Переключающий контакт — Исполнение (IP40) — Легкое подключение проводов Дополнительно — рычаг с роликом нажимной Рабочая температура — -10…+80 °C Класс защиты — IP40 Масса — 60 г Сопр изоляции — 100 МОм (500 В AC) Скорость срабатывания- 0.05…50 см/сек Частота срабатывания механическая: 120 переключений/мин, электрическая: 30 переключений/мин Контактная группа — Переключающий контакт Сопротивление контактов — 10^7 циклов, электрическая: >10^5 циклов Вибропрочность — Без разрушений: 10…55 Гц ампл. = 1.5 мм, по осям Ударопрочность механическая: 100g без сбоев: 30g Корпус — Металл с пластиковой крышкой Влажность — ≤95% (без образования конденсата) Особенности и преимущества Концевые выключатели — практичное и недорогое решение для создания систем автоматизации. В списке очевидных достоинств подобных устройств выделяют: -высокую точность срабатывания; -многократные повторы рабочего цикла; -простота монтажа и эксплуатации; -экономия на электричестве; -износостойкость; -герметичность конструкции; -устойчивость к негативным внешним факторам. Сфера применения Концевые выключатели нашли применение не только в быту, но и на промышленных предприятиях. Они позволяют наладить систему автоматизации в следующих отраслях: -технологические и упаковочные линии; -легкая и пищевая...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · Сегодня · Россия · Московская обл
Концевой выключатель CZ-7121
ООО «Копос Электро» — представительство чешской корпорации KOPOS KOLIN а.s. в Российской Федерации. Основным видом производства компании является электромонтажные изделия для кабельных систем. Количество изделий в серийных линейках продукции бренда KOPOS превышает 8 тысяч наименований.