Генератор Fubag. Подключение через АВР

9 декабря 2015 г. в 18:23

У меня на блоге есть уже несколько примеров подключения генераторов к домашней сети. Вот основная статья, в которой подробно рассмотрены принципы построения схемы АВР (Автоматического Ввода Резерва).

Эта статья примечательна тем, что здесь будет рассказано (и показано на фото) о подключении генератора с автозапуском и покупным блоком АВР. Этот вариант подключения — мягко говоря, не бюджетный и по карману не каждому домовладельцу.

В данном примере рассмотрен реальный случай подключения моими руками бензинового генератора (электростанции) Fubag BS 6600 AES. Мощность генератора (долговременная) — 5,7 кВт, одна фаза, автозапуск. Генератор подключается через блок автоматики (система АВР) Fubag Smartmaster BS 6600.

Бензиновый генератор Fubag. Заливаем бензин в первый раз

Как всегда, в конце статьи можно будет скачать инструкции к генератору и блоку АВР.

Как работает система

Эту систему генератор+АВР можно по праву назвать «умной», так как она работает вообще без участия человека, полностью автоматически.

В отличие, например от генератора без автозапуска, подключаемого к дому через сделанный мной АВР. Вот пример такого подключения, инверторный генератор Elitech Big 2000.

Система работает так.

В случае, когда электроэнергия поступает с улицы, она проходит через АВР и далее — на дом.

Если вдруг питание с улицы пропадает, АВР это сразу распознаёт и запускает бензиновый двигатель генератора. Поскольку генератор с автозапуском, он сам запускает себя посредством стартера, который питается от встроенного аккумулятора. Далее, через несколько секунд, когда генератор прогреется и выйдет на рабочий режим, АВР переключает дом на питание от генератора. Обитателям дома придётся несколько секунд посидеть без света. Но важные вещи, такие, как котёл отопления, компьютерная и охранная техника, должны питаться через источники бесперебойного питания (ИБП), поэтому особых проблем быть не должно, если всё продумано.

Когда питание появляется, АВР автоматически подключает дом к улице и глушит генератор.

Аккумулятор, встроенный в генератор с автозапуском, при первом пуске разряжен, и генератор приходится заряжать посредством ручного стартера, как в генераторе без системы автозапуска. После первого, ручного, запуска аккумулятор автоматически заряжается и служит в дальнейшем для автоматического запуска. Аккумулятор каждый раз подзаряжается во время работы двигателя генератора, как это происходит в автомобиле.

Схема подключения генератора с АВР

Ниже я привожу структурную схему подключения генератора Fubag с системой запуска через АВР к дому.

Схема АВР для генератора с системой запуска

В принципе такую же схему я использовал для генераторов без автозапуска. Разница лишь в том, что если нет автозапуска (запуск генератора — ручной), то по кабелю управления от АВР приходит только сигнал на останов генератора. А здесь — ещё приходит сигнал на запуск.

Генератор

Начнем с установки генератора. Более подробно про генератор Fubag можно будет почитать в инструкции (в конце статьи), а я лишь приведу некоторые замечания и фото.

Для начала заливаем масло, затем бензин:

Заливаем бензин в генератор

Затем, поскольку это в первый раз, дёргаем за ручку ручного стартера и заводим двигатель генератора. Ему надо дать поработать хотя бы час без нагрузки (подробнее — в инструкции), а я пока займусь описанием установки вводного электрощита со счетчиком и блока автоматики.

Ввод с улицы

Основной источник питания — это напряжение, подаваемое с улицы.

Генератор является аварийным резервом, когда например очередные террористы взорвут электрические опоры. Смайл не ставлю, мне обидно как электрику за крымчан. И не только как электрику.

Вот несколько фото с комментариями.

Ввод с улицы через вводной рубильник и счетчик

Тут всё понятно. По подключению счетчика у меня много статей. Автомат в данном случае можно было бы поставить и поменьше — например, 50 Ампер.

Кстати, про выбор автоматических выключателей — рекомендую статью. И ещё эту на конкретном примере электрощита в квартире.

Вот как выглядит весь вводной электрощиток:

Электрощиток с вводом из города, счетчиком, и выводом на дом

Щиток этот не только вводной. В нём также установлен автомат, через который идёт питание с АВР к сети дома (слева внизу, к нему на фото провода пока не подключены).

Кстати, схема была бы проще, если бы генератор и АВР мы подключили ДО счетчика. Но тогда бы счетчик считал и электроэнегию, вырабатываемую генератором. И весь генератор пришлось бы пломбировать)

АВР Fubag

Для управления генератором используется АВР (автоматический переключатель, автоматический ввод резерва) заводского изготовления Fubag Smartmaster BS 6600. Вот внешний вид его передней панели:

Блок АВР Fubag Smartmaster BS 6600

На передней панели есть 4 индикатора, а кнопка переключения режимов работы — Ручной/Авто.

Откроем крышку:

Устройство АВР для генератора Fubag

Заправляет всем контроллер, он закрыт металлической пластиной. Силовые контакторы подключают нужный источник напряжения (генератор / улица) к дому.

На следующем фото — разъем для подключения кабеля управления генератором, сальники для силовых кабелей и схема подключения на корпусе, которая только сбивает с толку, как это было со схемой на реле напряжения «Барьер».

АВР для генератора Fubag. Вид сбоку

АВР написано по английски — ATS, что означает Automatic transfer switch — автоматический проходной переключатель.

Подключаем блок автоматики АВР

Подключение блока автоматического включения резерва (блока автоматики) производим по схеме, приведённой в начале статьи.

Подключение АВР к вводному щитку и генератору

Вод подключения к клеммам покрупнее:

Подключение АВР к вводному щитку и генератору

По правой гофре идут два кабеля — от уличного ввода («УЛИЦА») и с выхода АВР на электросеть дома («ДОМ»).

По левой — кабель от генератора.

Фото установленного, закрепленного на стене блока автоматики Fubag:

Блок автоматики бензиновой электростанции Fubag установлен

Теперь — вид передней панели генератора с подключениями:

Подключения к генератору: вход управления от АВР и силовой выход 220В

Вот приборная панель генератора покрупнее:

Подключения к генератору: вход управления от АВР и силовой выход 220В

Кабель для подключения управления с блока автоматики шёл в комплекте, его длина — около 5 м. Силовой разъём я покупал.

Дополнительно ещё имеются две розетки 220В под стандартную вилку с заземлением, в них можно включить любой прибор или удлинитель в месте установки генератора. Эти выходы работают независимо от АВР.

Проверка работы

Вот и всё, можно проверять. Отключаем дом, чтобы не тревожить потребителей. Отключаем вводной автомат с улицы. Некоторое время ничего не происходит (АВР умный, знает, что иногда отключения бывают 1-2 секунды, и на них реагировать не стоит). Потом запускается генератор, и ещё через несколько секунд включается пускатель блока автоматики, через который мощность генератора поступает на дом.

Включаем вводной автомат улицы. Генератор выключается, домашняя электросеть подключается на питание с улицы.

Нажимаем кнопку Руч/Авт, так, чтобы она была «отжата». Генератор запускается, АВР переключает дом на питание от генератора. При этом генератор работает независимо от того, есть напряжение на уличной линии, или нет.

Переводим переключатель в положение «Авто», генератор останавливается, если уличное напряжение есть. Или продолжает работать, если напряжение с улицы не поступает.

Работа сделана. Теперь хозяин может спокойно ехать в командировку, а его семья без света точно не останется.

Ещё фото

Напоследок несколько фото генератора Fubag:

Слева — ручной стартер, в центре — бензиновый двигатель электростанции

Электрический стартер для автозапуска

Подключенный генератор

Источник: Александр/СамЭлектрик.ру

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Муфта соединительная эластичная

На нашем сайте adkom ru осуществляется продажа муфт соединительных мягких, представлены марки соединительных муфт. В зависимости от производителя электростанции муфты имеют разный тип соединения: - на большинстве отечественных генераторах используется принцип из 2-х полумуфт - полумуфты втулочно пальцевые, такие как на генераторах ГС от 8 до 315 кВт. Так же для ремонта муфт генераторов предлагаем запчасти: соединительные пальцы муфты. - на генераторах импортного производства, таких как MeccAlte и др.: используются диски стыковочные генератора.
Чуев Владимир · Энергетика · Вчера · Россия · Ярославская обл
Муфта соединительная эластичная

ПРОДАМ: Генераторы ЕСС5-82-4У2, ЕСС5-92-4У2, СМЧ-315-60/4, ОС-71, блоки БКТС, БКН, БРН, РУ, агрегаты дизельные АД-8-200кВТ

Генераторы ЕСС5-61(8кВт)-109000р, ЕСС5-62(12кВт)-129000р, ЕСС5-81(20кВт)-133000р, ЕСС5-82(30кВт)-139000р, ЕСС5-91(50кВт)-189000р, ЕСС5-92(60кВт)-198000р, ЕСС5-93(75кВт)-229000р, ОС-51(4кВт)- 97000р, ОС-52(8кВт)- 109000р, ОС-71(16кВт) — 129000р; генераторы СМЧ315-50/4 (50квт)-198000р, СМЧ315-60/4 (60квт)- 209000р, СМЧ315-75/4 (75кВт)-239000р, СМЧ315-100/4(100кВт)-298000р, СМЧ315-150/4(150кВт)-348000р; шкафы управления Я8001 к ЕСС5, ОС, СМЧ; блоки БКТС, БРН, БКН, РУ-033, РУ-039, диодные мосты, кольца контактные, щетки ЭГ-14, щеткодержатели с щетками. ООО «Лонгбим», тел. 925 502-34-07
Ооо Лонгбим · ООО "Лонгбим" · 21 ноября · Россия · г Москва
Генераторы ЕСС5-82-4У2, ЕСС5-92-4У2, СМЧ-315-60/4, ОС-71, блоки БКТС, БКН, БРН, РУ, агрегаты дизельные АД-8-200кВТ

ПРОДАМ: Производим щиты АВР (Автоматическое Включение Резерва)

Описание Щит АВР (автоматического ввода резерва) — устройство, которое предназначено для переключения между основным и дополнительным источниками питания в случае изменения параметров сети на основном вводе. Основным вводом, как правило, считается стационарная сеть с напряжением в 380 В и частотой в 50 ГЦ. А в качестве дополнительного источника может быть использована как стационарная сеть, так и генератор. Щит АВР обеспечивает: 1. Защиту от коротких замыканий и перегрузок. 2. Автоматический переход на резервный источник при падении или напряжения на основном. 3. Обратный переход на основной ввод после восстановления на нем напряжения. 4. Выдачу сигнала на включение и остановку электроагрегата. Щит АВР обеспечивает функции аварийно-предупредительной сигнализации и защиты в объеме ГОСТ Р 51321.3-99. В соответствии с ГОСТ 14254-80 степень защиты щита АВР — IР54.
Бачкир Максим · ООО "ЭНЕРГОТЕХНИКА" · 27 ноября · Россия · г Санкт-Петербург
Производим щиты АВР (Автоматическое Включение Резерва)

ПРОДАМ: Инверторные генераторы FUBAG

Данная линейка генераторов относится к долговечным и неприхотливым агрегатам, которая оснащается экономичным современным, двигателем. В паре с генератором выдает 2,8 кВт. Данный агрегат построен на платформе с двигателем FUBAG. На панели помимо управления находятся дополнительные розетки в сочетании с дисплеем где выводятся необходимые параметры станции. Электростанция Fubag TI 3200 способна обеспечить электроэнергией приборы на даче и в загородном доме. ( маломощные приборы*) Одна из приоритетных задач генераторов FUBAG – полностью удовлетворить потребности в мобильной электроэнергии различных потребителей – от обеспечения током высокого качества для профессиональной электроники и бытовых приборов до бесперебойного энергоснабжения производственных мощностей и строительных площадок. Преимущества бензиновой электростанции Fubag TI 3200 — Контроль параметров работы (Генераторы оснащены цифровыми дисплеями, позволяющими контролировать напряжение, частоту, количество отработанных мот часов) — Комплексная защита (Генераторы оснащены системой защиты двигателя и альтернатора от перегрузки, отключающей ее при коротком замыкании и превышении допустимой нагрузки, а также системой отключения при пониженном уровне масла. Розетки оснащены индивидуальным предохранителем) Подключение нескольких потребителей одновременно (За счет высокой мощности и наличия нескольких розеток пользователь имеет возможность одновременно подключить несколько электроприборов (в том числе оборудование высокой мощности)) * (При подключении блока автоматики генератор FUBAG, в случае отключения центрального электроснабжения, автоматически запускается и становится полноценным автономным источником электроэнергии. Поставляется опционально.
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · 1 декабря · Россия · г Москва
Инверторные генераторы FUBAG

ПРОДАМ: Генератор ЕСС5-93-4У2, СМЧ-315-150/4, ОС-52, ОС-71, блок БКТС, БКН, БРН, РУ, генератор 100кВт, генератор 150кВт

Ящики управления Я8001 для ЕСС5- от 75000р, блоки БКТС к ЕСС5- от 39000р, блоки БРН, БКН-1, БКН-У, реостаты РУ-033, РУ-039, диодные мосты, кольца контактные, траверсы с щетками, щетки ЭГ-14, генераторы ОС-51(4кВт)- 97000р, ОС-52 (8кВт)- 109000р, ОС-71 (16кВт)-129000р , генераторы ЕСС5-61(8кВт)-109000р, ЕСС5-62(12кВт)-129000р, ЕСС5-81(20кВт)-133000р, ЕСС5-82(30кВт)-139000р, ЕСС5-91(50кВт)-189000р, ЕСС5-92(60кВт)-198000р, ЕСС5-93(75кВт)-228000р, СМЧ315-75/4 (75кВт)-239000р, СМЧ315-100/4(100кВт)-289000р, СМЧ315-150/4(150кВт)-348000р, агрегаты дизельные АД8-239000р, АД16-239000р, АД30-285000р, АД60-489000р, АД75-489000р, АД100-595000р, АД200- 696000р, КАС-500(500кВт)-1380000р . ООО «Лонгбим», тел. +7 9255023407
Ооо Лонгбим · ООО "Лонгбим" · 21 ноября · Россия · г Москва
Генератор ЕСС5-93-4У2, СМЧ-315-150/4, ОС-52, ОС-71, блок БКТС, БКН, БРН, РУ, генератор 100кВт, генератор 150кВт
Российский производитель и бренд низковольтной аппаратуры: электрооборудования для ввода, распределения и учета электричества, локальной автоматизации технологических процессов, а также комплексных энергоэффективных решений для любой отрасли индустрии.