Методы испытаний. Упаковка. Маркировка

ГОСТ Р МЭК 60840-2011. Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение свыше 30 кВ (Um = 36 кВ) ДО 150 кВ (Um = 170 кВ) Методы испытаний и требования к ним

10 августа 2017 г. в 15:06
ГОСТ Р МЭК 60840-2011. Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение свыше 30 кВ (Um = 36 кВ) ДО 150 кВ (Um = 170 кВ) Методы испытаний и требования к ним
ГОСТ Р МЭК 60840-2011. Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение свыше 30 кВ (Um = 36 кВ) ДО 150 кВ (Um = 170 кВ) Методы испытаний и требования к ним

Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение свыше 30 кВ (Um = 36 кВ) ДО 150 кВ (Um = 170 кВ) Методы испытаний и требования к ним.

Предисловие

Цели и принципы стандартизации е Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН на основе аутентичного перевода на русский язык стандарта, указанного в пункте 4. который выполнен Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский. Проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности» (ОАО «ВНИИКП»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 46 «Кабельные изделия»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 августа 2011 г. № 246-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту МЭК 60640:2004 «Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение свыше 30 кВ (Um = 36 кВ) до 150 кВ (Um - 170 кВ). Методы испытаний и требования к ним» (IEC 60840: 2004 «Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 30 kV (Um = 36 kV) up to 150 kV (Um = 170 kV) — Test methods and requirements»).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о которых приведены е дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на силовые кабели для стационарной прокладки на номинальное переменное напряжение свыше 30 кВ {Um - 36 кВ) до 150 кВ {Um - 170 кВ) включительно и арматуру к ним и устанавливает требования к методам испытаний кабелей и кабельной арматуры.

Настоящий стандарт устанавливает требования к одножильным и трехжильным кабелям с отдельно экранированными жилами и арматуре к ним для нормальных условий прокладки и эксплуатации кабелей.

Настоящий стандарт не распространяется на кабели и кабельную арматуру для подводной прокладки. а также на переходные муфты между кабелями с экструдированной изоляцией и кабелями с бумажной изоляцией.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие международные стандарты:

МЭК 60060-1:19891) Испытания высоким напряжением. Часть 1. Общие определения и требования к испытаниям (IEC 60060-1:1989, High-voltage test techniques — Part 1: General definitions and test requirements)

МЭК 60183:1964 Руководство no выбору высоковольтных кабелей (IEC 60183:1984 Guide to the selection of high-voltage cables)

МЭК 60228:197821 Токопроводящие жилы изолированных кабелей (IEC 60228:1978, Conductors of insulated cables)

МЭК 60229:19823 Испытания наружных экструдированных оболочек кабелей, выполняющих специальную защитную функцию (IEC 60229:1982. Tests on cable oversheaths which have a special protective function and are applied by extrusion)

МЭК 60230:1966 Испытания импульсным напряжением кабелей и арматуры к ним (IEC 60230:1966. Impulse tests on cables and their accessories)

МЭК 60267-1*1:19944> Электрические кабели. Расчет номинальной токовой нагрузки. Часть 1. Уравнения для расчета номинальной токовой нагрузки (100 %-ный коэффициент токовой нагрузки) и расчет потерь. Раздел 1. Общие положения (IEC 60287-1 -1:1994. Electric cables — Calculation of the current rating — Part 1: Current rating equations (100 % load factor) and calculation of losses — Section 1: General)

МЭК 60332-1:1993 Испытания электрических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1. Испытание одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля (IEC 60332-1:1993.Tests on electric cables under fire conditions — Part 1: Test on a single vertical insulated wire or cable)

МЭК 60811-1-1:1993 Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических кабелей. Часть 1. Методы общего применения. Раздел 1. Измерение толщины и наружных размеров. Испытания для определения механических свойств (IEC 60811-1-1:1993. Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables — Part 1: Methods for general application — Section 1: Measurement of thickness and overall dimensions — Tests for determining the mechanical properties)

МЭК 60811-1-2:1985 Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических кабелей. Часть 1. Методы общего применения. Раздел 2. Методы теплового старения (IEC 60811-1-2:1985, Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables — Part 1: Methods for general application — Section Tow: Thermal ageing methods)

МЭК 60811-1-3:1993 Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических кабелей. Часть 1. Методы общего применения. Раздел 3. Методы определения плотности. Испытание на елагопоглощение. Испытание на усадку (IEC 60811-1-3:1993. Insulating and sheathing materials of electric cables — Common test methods — Part 1: General application — Section 3: Methods for determining the density — Water absorption tests — Shrinkage test)

МЭК 60811-1-4:1985 Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических кабелей. Часть 1. Методы общего применения. Раздел 4. Испытания при низкой температуре (IEC 60811-1-4:1985, Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables — Part 1: Methods for general application — Section Four: Tests at low temperature)

МЭК 60811-2-1:1998 Общие метода испытаний материалов изоляции и оболочек электрических кабелей. Часть 2-1. Специальные методы испытаний эластомерных композиций. Испытания на озоностойкость, тепловую деформацию и маслостойкость (IEC 60811-2-1:1998. Insulating and sheathing materials of electric and optical cables — Common test methods — Part 2-1: Methods specific to elastomeric compounds — Ozone resistance, hot set and mineral oil immersion tests)

МЭК 60811-3-1:1985 Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических кабелей. Часть 3. Специальные методы испытаний поливинилхлоридных компаундов. Раздел 1. Испытание под давлением при высокой температуре. Испытания на стойкость к растрескиванию (IEC 60811 -3-1:1985, Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables — Part 3: Methods specific o PVC compounds — Section One: Pressure test at high temperature — Tests for resistance to cracking)

МЭК 60811-3-2:1985 Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических кабелей. Часть 3. Специальные методы испытаний поливинилхлоридных компаундов. Раздел 2. Определение потери массы. Испытание на термическую стабильность (IEC 60811-3-2:1965. Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables — Part 3: Methods specific to PVC compounds — Section Two: Loss of mass test — Thermal stability test)

МЭК 60811-4-1:19852> Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических кабелей. Часть 4. Специальные методы испытаний полиэтиленовых и полипропиленовых композиций. Раздел 1. Стойкость к растрескиванию в напряженном состоянии. Испытание навиванием после теплового старения на воздухе. Определение показателя текучести расплава. Измерение содержания сажи

МЭК 60885*3:1988 Методы электрических испытаний электрических кабелей. Часть 3. Методы испытаний по измерению частичных разрядов на длинах силовых экструдированных кабелей (IEC 60885*3:1988. Electrical test methods for electric cables — Part 3: Test methods for partial discharge measurements on lengths of extruded power cables)

ИСО 48:1994’* Резина вулканизированная или термопластичная. Определение твердости (твердость в пределах 10 — 100 IRHD) {ISO 48:1994. Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of hardness (hardness between 10 IRHD and 100 IRHD)

Ключевые слова: ГОСТ Р МЭК 60840-2011, высоковольтные кабели, силовые кабели, кабели с экструдированной изоляцией, кабельная арматура, кабельные системы, требования к кабельным системам, методы испытаний;

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: ЛСК-110-ТПл т. 0, 08-0, 09/0, 10-0, 11/0, 13 мм

ЛСК-110-ТПл т. 0,08-0,09/0,10-0,11/0,13 мм Применяется для витковой и корпусной изоляции в электрических машинах напряжением до 11 кВ. Класс нагревостойкости - F (155ºС). Режим отверждения: 2 часа при температуре 160ºС. Лента гибкая в условиях комнатной среды, легко разматывается, пригодна для ручной и механизированной намотки. После запечки нескольких слоев ленты, получается однородная монолитная изоляция. При разогреве уже отвержденной ленты до температуры 100-120ºС, изоляция становится гибкой, что позволяет без повреждения изоляции укладывать секции в паз. Лента слюдяная пропитанная ЛСК-110 ТПл (СПл, ТТ); ЛСК-СС Представляет собой композиции из слюдяной бумаги, оклеенной с двух сторон подложками (полиэтилентерефталатная пленка и стеклоткань), пропитанную эпоксидно-полиэфирным связующим.
Соколова Анастасия · Диэлектрик · 5 июня · Россия · Свердловская обл
ЛСК-110-ТПл т. 0, 08-0, 09/0, 10-0, 11/0, 13 мм

ПРОДАМ: Контакторы КТП

Контакторы КТП-6023 КТП-6022 КТП-6023 (Чебоксары) Предлагаю Контакторы КТП-6023 КТП-6022 КТП-6023 Степень защиты: IP00 Ном. ток, In: 100А 160А Ном. рабочее напряжение: 380В/50Гц Ном. напряжение изоляции: 660В Кол-во полюсов: 3 Доп. контакты: Зз+3р Напряжение катушки: -110В -220В В наличии и под заказ. Короткие сроки! Скидки!!! Звоните!!! ООО «ЧебЭнерго» Доставка транспортными компаниями или почтой.
Данилов Евгений · ЧебЭнерго · 20 июня · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Контакторы КТП

ПРОДАМ: Система испытания диэлектрической прочности изоляции напряжением постоянного тока ГПТ

Система испытания изоляции с контролем токов утечки ГПТ напряжением постоянного тока предназначена для проведения испытаний силовых выпрямительных модулей, кабелей, высоковольтных выводов, генераторов и другого электротехнического оборудования в «полевых условиях» и стационарно. Модели до 120кВ представляют собой моноблочную конструкцию, оснащены входным кабелем. Модели класса напряжения свыше 120кВ представляют собой конструкцию, состоящую из двух частей, оснащены кабелем питания, соединительным кабелем и высоковольтным выходным кабелем. В пульте управления имеется отсек для хранения кабелей. Установка для испытания ИПТ постоянного тока оснащена киловольтметром, показания которого не зависят от значений тока нагрузки. Отображаются точные значения тока и напряжения, так как параметры напряжения считываются напрямую на выходе высоковольтного трансформатора, параметры тока на входе высоковольтного трансформатора. При отключении напряжения объект испытаний и высоковольтный трансформатор разряжаются. Используется двухполупериодная схемы выпрямления с каскадом умножения. 1. Модель: ГПТ-1600/25, выходное напряжение постоянного тока ±1600кВ, ток 25мА 2. Условия эксплуатации Место эксплуатации: в помещении Высота над уровнем моря: <1000 м Максимальная температура: 40 ° C Средняя температура 25 ° C Максимальная влажность: до 90% (без конденсации) 3. Технические характеристики 3.1 Номинальное напряжение: ± 1600 кВ 3.2 Номинальный ток: 25 мА 3.3 Коэффициент пульсации: <3% 3.4 Погрешность измерения напряжения: <3% 3.5 Изменение полярности высоковольтного выпрямителя: ручное или автоматическое Время изменения полярности: ~ 5 с 3.6 Время изменения полярности выходного напряжения: <120 с 3.7 Резистивный делитель напряжения: Номинальное напряжение: ± 1600 кВ, Номинальный ток: 1 мА. 3.8 Конденсатор связи: Номинальное напряжение: ± 1600 кВ, Номинальная емкость: 300 пФ. 3.9 Контрольно-измерительная система: интеллектуальная система управления с ручными и автоматическим...
Исаев Камалпаша · НПП Электромаш · 18 июня · Россия · Респ Дагестан
Система испытания диэлектрической прочности изоляции напряжением постоянного тока ГПТ

ПРОДАМ: Мегомметр 30кВ для проверки электродвигателей 6-10кВ на атомных электростанциях АИИ-30

Высоковольтный измеритель сопротивления изоляции (мегомметр) АИИ–30 предназначен для определения сопротивления изоляции при различных уровнях напряжения с контролем тока сквозной проводимости изоляции. Позволяет определять сопротивление изоляции при номинальном и испытательном напряжении изоляции электрооборудования и рассчитывать коэффициент нелинейности изоляции, коэффициент поляризации. Наличие местных дефектов в виде трещин, пустот и увлажненных участков может не привести к пробою изоляции, при проверке состояния изоляции мегаомметром с номинальным напряжением 2500В эти дефекты могут быть выявлены с помощью высоковольтного измерителя сопротивления изоляции АИИ-30 с напряжением 30 кВ. 2. Технические данные. Пределы измерения сопротивления, МОм 0 — 9999 Относительная погрешность по показаниям сопротивления, % 10 Напряжение на выходе измерителя, кВ 0 — 30 Относительная погрешность по показаниям напряжения, % 10 Максимальный ток при максимальном напряжении, мА 1 Относительная погрешность по показаниям тока, % 10 Напряжение питания, В (Гц) 220 (50) Потребляемая мощность, Вт 60 Основные размеры: длинна, мм 600 ширина, мм 210 высота, мм 210 Масса, кг 8,5 3. Работа схемы АИИ-30 Структурная схема высоковольтного мегомметра приведена на рис. 1, на которой условно обозначены: СУ-схема управления инвертором предназначена для возможности работы биполярных транзисторов с изолированным затвором, находящихся в ПН, в ключевом режиме, воздействуя через специальную плату — драйвер на затвор транзисторов с частотой 200 кГц, в нее включены также регулятор напряжения, кнопка включения высокого напряжения, индикатор наличия питания сети и высокого напряжения; Рис. 1 — Структурная схема высоковольтного мегомметра БП — блок питания схемы управления инвертором, блока измерения сопротивления изоляции, схемы преобразователя мегомметра; ТР — повышающий трансформатор преобразует импульсы прямоугольной формы с напряжением 300В, полученные с помощью преобразователя напряжения...
Исаев Камалпаша · НПП Электромаш · 18 июня · Россия · Ростовская обл
Мегомметр 30кВ для проверки электродвигателей 6-10кВ на атомных электростанциях АИИ-30

ПРОДАМ: Установки для проверки параметров электрической безопасности серии GPT

Установка для проверки параметров электрической безопасности GPT-79803 — Виды измерений и тестов — ACV, DCV, Сопротивление изоляции; — Выходная мощность — 200 ВА; — Тестовое напряжение (AC) — 0,05 кВ… 5 кВ; — Тестовый ток (AC) — 0,001 мА… 40 мА; — Тестовое напряжение (DC) — 0,05 кВ… 6 кВ; — Тестовый ток (DC) — 0,001 мА… 10 мА; — Сопротивление изоляции — 1 МОм… 9999 МОм; — Особенности — Высокое разрешение 1 мкА — по току, 2 В — по напряжению. Микропроцессорное управление, высокая стабильность Uтеста. 6 клавиш прямого выбора режимов (быстрота и удобство настроек). Графический матричный дисплей с подсветкой (240×64). Световая и звуковая индикация (состояние, результат теста). Память, 100 ячеек для записи профилей.; — Интерфейс — RS-232, USB Пробойная установка «3 в 1» (AC/DC/Rиз). Выходная мощность 200 ВА. Тест на пробой переем. напряжением (50 В…5,0 кВ/ разреш. 2 В), тест на пробой пост. напряжением (50 В…6 кВ/ разреш.2 В), диапазон установки переменного/ постоянного тока 0,001…40 мА/ 10 мА (разреш. 1 мкА), измерение сопротивления изоляции до 10 ГОм пост. испыт. напряжением 50В…1000В (шаг 50 В). Вых. усилители с ШИМ-технологией, запись и автовоспроизведение профилей (100 ячеек), графический ЖК-дисплей 240×64. Высокий уровень безопасности и защиты: режимы «Самопроверка»/ «Отсечка» (Uвых отключается за 150 мкс)/авторазряд выхода установки (~200 мс)/ «Zero Crossing» (форм. Uвых от нулевой линии для исключения выбросов)/ съемный ключ-колодка внутренней блокировки выхода (interlock key)/ уст. Uтеста при отключенной нагрузке. Регулировка высокого напряжения в ходе теста, регулируемое время нарастания (0,1…999,9 с). Дистанц. управление и программирование: RS-232, USB, ввод/вывод I/O, выход выносного пульта ДУ, размеры 330×149×446 мм Установка для проверки параметров электрической безопасности GPT-79901: — Виды измерений и тестов — ACV; — Выходная мощность — 500 ВА; — Тестовое напряжение (AC) — 0,1 кВ… 5 кВ; — Тестовый ток (AC) — 0,001 мА… 100 мА; — Особенности —...
Отдел продаж · ПриСТ · 18 июня · Россия · г Москва
Установки для проверки параметров электрической безопасности серии GPT
ООО «Копос Электро» — представительство чешской корпорации KOPOS KOLIN а.s. в Российской Федерации. Основным видом производства компании является электромонтажные изделия для кабельных систем. Количество изделий в серийных линейках продукции бренда KOPOS превышает 8 тысяч наименований.