Методы испытаний. Упаковка. Маркировка

ГОСТ Р МЭК 62067-2011. Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение свыше 150 кВ (Um = 170 кВ) ДО 500 кВ (Um = 550 кВ). Методы испытаний и требования к ним

11 августа 2017 г. в 10:13
ГОСТ Р МЭК 62067-2011. Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение свыше 150 кВ (Um = 170 кВ) ДО 500 кВ (Um = 550 кВ). Методы испытаний и требования к ним
ГОСТ Р МЭК 62067-2011. Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение свыше 150 кВ (Um = 170 кВ) ДО 500 кВ (Um = 550 кВ). Методы испытаний и требования к ним

Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение свыше 150 кВ (Um = 170 кВ) ДО 500 кВ (Um = 550 кВ). Методы испытаний и требования к ним

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН на основе аутентичного перевода на русский язык указанного в пункте 4 стан* дарта, который выполнен Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский. проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности» (ОАО «ВНИИКП»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК46 «Кабельные изделия»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН 8 ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 августа 2011 г. № 244-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту МЭК 62067:2001 «Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение свыше 150 кВ (Um - 170 кВ до 500 кВ (Um - 550 кВ). Методы испытаний и требования к ним» (IEC 62067:2001 «Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 150 kV (Um - 170 kV) up to 500 kV [Um - 550 kV) — Test methods and requirements» с изменением A.1.2006).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на силовые кабели для стационарной прокладки на номинальное переменное напряжение свыше 150 кВ (Um - 170 кВ) до 500 кВ(Цт = 550кВ) включительно и арматуру к ним и устанавливает требования к методам испытаний кабелей и кабельной арматуры.

Настоящий стандарт устанавливает требования к одножильным кабелям и арматуре к ним для нормальных условий прокладки и эксплуатации кабелей, за исключением кабелей и кабельной арматуры для подводной прокладки.

Настоящий стандарт не распространяется на переходные муфты между кабелями с экструдированной изоляцией и кабелями с бумажной изоляцией.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие международные стандарты:

МЭК (60060-1:19891) Испытания высоким напряжением. Часть 1. Общие определения и требования к испытаниям (IEC 60060-1:1989. High-voltage test techniques» Part 1: General definitions and test requirements)

МЭК 60183:1984 Руководство no выбору высоковольтных кабелей (IEC 60183:1984. Guide to the selection of high-voltage cables)

МЭК 60228:1978*' Токопроводящие жилы изолированных кабелей (IEC 60228:1978. Conductors of insulated cables)

МЭК 60229:19823' Испытания наружных экструдированных оболочек кабелей, выполняющих специальную защитную функцию (IEC 60229:1982. Tests on cable oversheaths which have a special protective function and are applied by extrusion)

МЭК 60230:1966 Испытания импульсным напряжением кабелей и арматуры к ним (IEC 60230:1966. Impulse tests on cables and their accessories)

МЭК 60332-1:1993'* Испытания электрических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1. Испытание одиночного вертикально расположенного иэодированного провода или кабеля {(ЕС 60332-1:1993. Tests on electric cables under fire conditions — Part 1: Test on a single vertical insulated wire or cable)

МЭК 60611-1-1:1993 Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических кабелей. Часть 1. Методы общего применения. Раздел 1. Измерение толщины и наружных размеров. Испытания для определения механических свойств (IEC 60811-1-1:1993. Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables — Part 1: Methods for general application — Section 1: Measurement of thickness and overall dimensions — Tests for determining the mechanical properties)

МЭК 60811-1-2:1985 Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических кабелей. Часть 1. Методы общего применения. Раздел 2. Методы теплового старения (IEC 60811-1-2:1985. Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables — Part 1: Methods for general application — Section Tow: Thermal ageing methods)

МЭК 60811-1-3:1993 Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических кабелей. Часть 1. Методы общего применения. Раздел 3. Методы определения плотности. Испытание на влагопоглощение. Испытание на усадку (IEC 60811-1-3:1993. Insulating and sheathing materials of electric cables — Common test methods — Part 1: General application — Section 3: Methods for determining the density — Water absorption tests — Shrinkage test)

МЭК 60811-1-4:1985 Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических кабелей. Часть 1. Методы общего применения. Раздел 4. Испытания при низкой температуре (IEC 60811 -1 *4:1985, Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables — Part 1: Methods for general application — Section Four: Tests at low temperature)

МЭК 60811-2-1:1998 Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических кабелей. Часть 2-1. Специальные методы испытаний эластомерных композиций. Испытания на оэоно- стойкость, тепловую деформацию и маслостойкость (IEC 60811-2-1:1998. Insulating and sheathing materials of electric and optical cables — Common test methods — Part 2-1: Methods specific to elastomeric compounds — Ozone resistance, hot set and mineral oil immersion tests)

МЭК 60811-3-1:1985 Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических кабелей. Часть 3. Специальные методы испытаний поливинилхлоридных компаундов. Раздел 1. Испытание под давлением при высокой температуре. Испытания на стойкость к растрескиванию (IEC 60811-3-1:1985. Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables — Part 3: Methods specific to PVC compounds — Section One: Pressure test at high temperature — Tests for resistance to cracking)

МЭК 60811-3-2:1985 Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических кабелей. Часть 3. Специальные методы испытаний поливинилхлоридных компаундов. Раздел 2. Определение потери массы. Испытание на термическую стабильность (IEC 60811-3-2:1985. Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables — Part 3: Methods specific to PVC compounds — Section Two: Loss of mass test — Thermal stability test)

МЭК 60811-4-1:19852' Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических кабелей. Часть 4. Специальные методы испытаний полиэтиленовых и полипропиленовых композиций. Раздел 1. Стойкость к растрескиванию в напряженном состоянии. Испытание навиванием после теплового старения на воздухе. Определение показателя текучести расплава. Измерение содержания сажи и/или минерального наполнителя в полиэтилене (IEC 60811-4-1:1965, Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables — Part 4: Methods specific to polyethylene and polypropylene compounds — Section One: Resistance to environmental stress cracking — Wrapping test after thermal ageing in air — Measurement of the melt flow index — Carbon black and/or mineral content measurement in PE)

МЭК 60840:2004 Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение свыше 30 (Um - 36 кВ) до 150 кВ {Um =170 кВ). Методы испытаний и требования к ним (IEC 60840:2004. Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 30 kV-36 kV) up to 150 kV (Um - 170 kV) — Test methods and requirements)

МЭК 60885-3:1988 Методы электрических испытаний электрических кабелей. Часть 3. Методы испытаний по измерению частичных разрядов на длинах силовых экструдированных кабелей (IEC 60865-3:1988. Electrical test methods for electric cables — Part 3: Test methods for partial discharge measurements on lengths of extruded power cables)

Ключевые слова: ГОСТ Р МЭК 62067-2011, высоковольтные, высоковольтные силовые кабели, кабели с экструдированной изоляцией, кабельная арматура, кабельные системы, требования, методы испытаний кабельных систем

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: ЛСК-110-ТПл т. 0, 08-0, 09/0, 10-0, 11/0, 13 мм

ЛСК-110-ТПл т. 0,08-0,09/0,10-0,11/0,13 мм Применяется для витковой и корпусной изоляции в электрических машинах напряжением до 11 кВ. Класс нагревостойкости - F (155ºС). Режим отверждения: 2 часа при температуре 160ºС. Лента гибкая в условиях комнатной среды, легко разматывается, пригодна для ручной и механизированной намотки. После запечки нескольких слоев ленты, получается однородная монолитная изоляция. При разогреве уже отвержденной ленты до температуры 100-120ºС, изоляция становится гибкой, что позволяет без повреждения изоляции укладывать секции в паз. Лента слюдяная пропитанная ЛСК-110 ТПл (СПл, ТТ); ЛСК-СС Представляет собой композиции из слюдяной бумаги, оклеенной с двух сторон подложками (полиэтилентерефталатная пленка и стеклоткань), пропитанную эпоксидно-полиэфирным связующим.
Соколова Анастасия · Диэлектрик · 5 июня · Россия · Свердловская обл
ЛСК-110-ТПл т. 0, 08-0, 09/0, 10-0, 11/0, 13 мм

ПРОДАМ: Испытание изоляции генератором импульсного напряжения ГИН

Система испытания импульсным напряжением ГИН предназначена для создания импульсного напряжения в диапазоне от 100 кВ до 7200 кВ, с имитацией грозового ((LI, 1.2/50 мкс) и коммутационного (SI, 250/2500 мкс) перенапряжения. При применении дополнительного оборудования ГИН может формировать срезанные напряжения грозовых импульсов (LIC, срезанные по переднему фронту, пику или заднему фронту), колебательные импульсы, согласно ГОСТ 1516, МЭК 60060-1. Диапазон энергии импульса колеблется от 2,5 кДж до 1520 кДж. ГИН подразделяется на четыре основных типа: S, E, L и H. Все типы ГИН соответствуют ГОСТ и МЭК, и отвечает национальным стандартам большинства стран. Базовая испытательная система может быть модифицирована множеством способов для проведения специальных испытаний. Дополнительные цепи и оборудование позволяют оптимизировать систему импульсного испытания для испытаний: • Токоограничивающих реакторов • Силовых трансформаторов • Распределительных трансформаторов • Измерительных трансформаторов • Кабелей высокого напряжения • Высоковольтных вводов и кабельных муфт • Ограничителей перенапряжений (испытания импульсным током) • Изоляторов • Элегазовых распределительных устройств • Выключателей с элегазовой изоляцией • Прочие высоковольтные устройства 3. Состав импульсной испытательной системы ♦ Генератор импульсного напряжения ГИН (типы S, L, E, H) ♦ Зарядное устройство ♦ Делитель напряжения ♦ Система управления Комплектующие и устройства для дополнительных измерений, испытаний и анализа формы импульса: ♦ Шунты ♦ Срезающий разрядник ♦ Измерительная система ♦ Дополнения для испытания трансформаторов или для создания импульсного тока 4. Краткое описание и технические характеристики ♦ Все разрядники синхронного разряда со сферическими электродами установлены в герметичный изоляционный цилиндр. Каждый разрядник оборудован обзорными окнами. Отфильтрованный чистый воздух непрерывно подается в цилиндр разрядника во время работы оборудования....
Исаев Камалпаша · НПП Электромаш · 18 июня · Россия · Респ Дагестан
Испытание изоляции генератором импульсного напряжения ГИН

ПРОДАМ: Трансформатор тока 150 кВ IOSK

MVT PLUS предлагает к поставке измерительные трансформаторы тока IOSK с масляной изоляцией на напряжение 150 кВ. Трансформаторы изготавливаются со следующими характеристиками: Стандарт МЭК и ГОСТ Способ установки — Наружная Материал внешней изоляции — Фарфор или Полимер Максимальное рабочее напряжение, 150 или 172 кВ Количество вторичных выводов до 8 Номинальный ток первичной обмотки, от 10 до 4000 А Номинальный ток вторичной обмотки, 5 или 1 А Номинальная мощность вторичных обмоток, 10; 15; 30; 60 ВА Класс точности вторичных обмоток для измерения — 0,2; 0,5; 1; 0,2S; 0,5S Коэффициент безопасности — 5; 10 Класс точности вторичных обмоток для защиты — 5P; 10P Номинальная придельная кратность — 5; 10; 15; 20; 30 Рабочая температура от -45°C до +40°C *По техническому заданию заказника возможно изготовление трансформаторов с техническими характеристиками отличными от приведённых.
Mvt Plus · MVT PLUS · 11 июня · Казахстан · г Астана
Трансформатор тока 150 кВ IOSK

ПРОДАМ: Изоленты Энергия

Электроизоляционная лента (изолента) предназначена для обмотки проводов и кабелей с целью их электроизоляции. Технические характеристики — Номинальное напряжение: 600 В; — Напряжение изоляции, кВ: 4; — Коэффициент растяжения: 1.5; — Условия эксплуатации, ⁰С: от -50 до +70; — Срок службы: 5 лет; — Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 17 июня · Россия · г Москва
Изоленты Энергия

ПРОДАМ: Установки для проверки параметров электрической безопасности серии GPT

Установка для проверки параметров электрической безопасности GPT-79803 — Виды измерений и тестов — ACV, DCV, Сопротивление изоляции; — Выходная мощность — 200 ВА; — Тестовое напряжение (AC) — 0,05 кВ… 5 кВ; — Тестовый ток (AC) — 0,001 мА… 40 мА; — Тестовое напряжение (DC) — 0,05 кВ… 6 кВ; — Тестовый ток (DC) — 0,001 мА… 10 мА; — Сопротивление изоляции — 1 МОм… 9999 МОм; — Особенности — Высокое разрешение 1 мкА — по току, 2 В — по напряжению. Микропроцессорное управление, высокая стабильность Uтеста. 6 клавиш прямого выбора режимов (быстрота и удобство настроек). Графический матричный дисплей с подсветкой (240×64). Световая и звуковая индикация (состояние, результат теста). Память, 100 ячеек для записи профилей.; — Интерфейс — RS-232, USB Пробойная установка «3 в 1» (AC/DC/Rиз). Выходная мощность 200 ВА. Тест на пробой переем. напряжением (50 В…5,0 кВ/ разреш. 2 В), тест на пробой пост. напряжением (50 В…6 кВ/ разреш.2 В), диапазон установки переменного/ постоянного тока 0,001…40 мА/ 10 мА (разреш. 1 мкА), измерение сопротивления изоляции до 10 ГОм пост. испыт. напряжением 50В…1000В (шаг 50 В). Вых. усилители с ШИМ-технологией, запись и автовоспроизведение профилей (100 ячеек), графический ЖК-дисплей 240×64. Высокий уровень безопасности и защиты: режимы «Самопроверка»/ «Отсечка» (Uвых отключается за 150 мкс)/авторазряд выхода установки (~200 мс)/ «Zero Crossing» (форм. Uвых от нулевой линии для исключения выбросов)/ съемный ключ-колодка внутренней блокировки выхода (interlock key)/ уст. Uтеста при отключенной нагрузке. Регулировка высокого напряжения в ходе теста, регулируемое время нарастания (0,1…999,9 с). Дистанц. управление и программирование: RS-232, USB, ввод/вывод I/O, выход выносного пульта ДУ, размеры 330×149×446 мм Установка для проверки параметров электрической безопасности GPT-79901: — Виды измерений и тестов — ACV; — Выходная мощность — 500 ВА; — Тестовое напряжение (AC) — 0,1 кВ… 5 кВ; — Тестовый ток (AC) — 0,001 мА… 100 мА; — Особенности —...
Отдел продаж · ПриСТ · 18 июня · Россия · г Москва
Установки для проверки параметров электрической безопасности серии GPT
ООО «Копос Электро» — представительство чешской корпорации KOPOS KOLIN а.s. в Российской Федерации. Основным видом производства компании является электромонтажные изделия для кабельных систем. Количество изделий в серийных линейках продукции бренда KOPOS превышает 8 тысяч наименований.