Реле напряжения TOMZN TOVPD1-60-ЕС — обзор параметров и отзыв о работе

  • 124
  • Поделиться
  • Пожаловаться

Как известно, если где-то появляется электротехнический блог, то вокруг него тут же образовывается определённый круг приверженцев, комментаторов, исследователей, теоретиков, аналитиков и ещё кого-нибудь. Интернет-ресурс Александра Ярошенко также не стал исключением — здесь для всех и всегда найдётся местечко. Как в комментариях, так и в качестве авторов. И один из них, хорошо многим известный по прошлым публикациям, Владимир Шувалов в прямом смысле «от нечего делать» накропал, так сказать, эпический труд, в котором со всех сторон и детально рассмотрел очередное изделие прямиком из Поднебесной. Поскольку практическая работа получилась довольно объёмной, следует перед прочтением грамотно рассчитать собственные силы, а также способности к восприятию большого количества фотоконтента. Далее от лица Владимира.

В связи с приближением зимнего сезона безделья, чтобы было чем-то заняться, я приобрёл новую модель реле напряжения TOVPD1-60-ЕС от небезызвестной фирмы TOMZN. Как всегда во время тестирования и разбирательства делал записи, а в итоге решил их доработать и оформить для полноценного обзора. Его первоочерёдная цель — высказать свое мнение как пользователя и донести до широкой аудитории то, что может быть непонятно из скудного описания производителя, да ещё и помноженного на не слишком качественный перевод.

Вот один простой пример: в модели цифра 60 (в первом 63), в магазине выбор 60 А (скрин в конце), в описании и инструкции 63 А. Хотя и небольшая разница, но как будет правильно — 60 или 63 А? Пока не зайдешь в настройки А10 и не переместишься в самый конец, не узнаешь!

TOVPD-1 на 60 (63) А
Китайское реле напряжения TOVPD-1 на 60 (63) А
Китайское РН TOVPD-1

В общем это хорошо доработанный аналог модели TOVPD1-63. Особенно порадовало добавление задержек и ограничение циклов отключения по перегрузке, а также то, реле что не отключает нагрузку при входе в настройки как первая модель. Показания довольно точные, я бы сказал даже чересчур для бытовой сети.

Аварийные индикаторы красные, сетевой зеленый (в DDS238-VAP были все красные, пришлось сетевой менять на зеленый). При тестировании все параметры работают отлично. Единственное, что при совпадении настроенного тока и тока нагрузки (добивался при тестах), некорректно отображается на экранах (показывает индикацию задержки отключения), но при этом работа реле не нарушается, а при небольших расхождениях индикация становится нормальной. Да и такое совпадение при работе в сети не будет длительным. Во всяком случае у меня с постоянным изменением напряжения.

Напряжение поднимал до 310 В, выше не рискнул так как заявлено до 300 В. Хотя, думаю, и 380 В кратковременно выдержит — видел, как в тестах 450 В давали. Вот только одно «но». Стабилизатор без маркировки и на какое напряжение не известно! В первом стабилизатор SM7055-12 до 730 В, надеюсь здесь такой же.

Силовое бистабильное поляризованное реле (без маркировки) с одной катушкой на 12 В и управляется сменой полярности управляющих импульсов. Имеет два устойчивых состояния без потребления тока, значит, не греется.

Частота обновления экранов не указана. Но кажется, что в районе 100-200 миллисекунд, так как на амперметре можно увидеть пусковой ток не только компрессора холодильника, но и лампы накаливания или скачек при заряде конденсатора светодиодной, этим можно судить о быстродействии реле в целом.

Параметры РН TOMZN TOVPD1-60-ЕС

Номер модели: TOVPD1-60-EC. Питание: 230 V AC 50/60 Гц (входное напряжение 140-300 В). Макс. мощность загрузки: 1 ~40 A (по умолчанию 40 A), 1 ~63 A (по умолчанию 63 A).

Перенапряжение:

  • Диапазон значений защиты: 230~300 В (по умолчанию 270 В)
  • Диапазон значений восстановления: 225~295 В (по умолчанию 250 В)
  • Время задержки на действия защиты: 0,1~30 s (по умолчанию 0.5 s)
  • Время задержки на восстановление: 1~500 s (по умолчанию 30 s)

Пониженное напряжение:

  • Диапазон значений защиты: 140~210 В (по умолчанию 170 В)
  • Диапазон значений восстановления: 145~215 В (по умолчанию 190 В)
  • Время задержки на действия защиты: 0,1~30 s (по умолчанию 0.5 s)
  • Время задержки на восстановление: 1~500 s (по умолчанию 30 s)

Превышение тока:

  • Диапазон значений защиты:
    -1~40 A (по умолчанию 20 A)
    -1~63 А (по умолчанию 40 A)
  • Время задержки на действия защиты: 0,1~30 s (по умолчанию 0.5 s)
  • Время задержки на восстановление: 1~500 s (по умолчанию 30 s)
  • Время задержки включения реле: 1~500 s (по умолчанию 10 s)
  • Потребляемая мощность: <2 Вт
  • Срок работы: =>100 000 циклов
  • Установка: на 35-миллиметровую DIN-рейку

Для любителей коротких статей вот вкратце и все! Дальше можно читать только тем, кому интересны подробности с фото. Бывает, встречаются недовольные большими статьями. Но всем не угодишь! Я тоже не всегда и всем бываю доволен, особенно длинными видео на YouTube с медленной речью — всегда смотрю такие ролики на скорости 1,5-2. Ещё не очень нравятся научные статьи с множеством непонятных терминов и формул. Но если в них есть много рисунков, схем и прочих картинок, мне как практику это здорово помогает. По этому принципу и накидал много фоток, а в конце ещё и видеоролик добавил.

Функционал и настройки реле напряжения TOVPD1-60-ЕС

Молодцы создатели: функционально добавили то, что мне так жутко не понравилось в первом РН TOMZN TOVPD1-63 — не было необходимых задержек отключения/включения. Может быть, китайцы внимательно читают все отзывы, в том числе и на российских сайтах?

Реле меняло режимы работы мгновенно, когда напряжение ± несколько вольт болталось возле настроенного предела или кратковременно скакало. Как раз в то время были проблемы с пониженным напряжением. И еще, что при входе в настройки реле отключало нагрузку, в темное время приходилось настраивать с фонариком, затем настраивать часы и устранять другие проблемы. Конечно такое отключение можно использовать в экстренных случаях, но я ставил автомат после реле (сейчас его исключил). Не знаю, как у других производителей, но судя по настройкам точно также.

Отличие по функционалу хорошо понятно из двух настроечных таблиц ниже.

Таблица настройки РН
Таблица настройки РН
Таблица настройки РН (короткая)
Таблица настройки РН (короткая)

Эти две таблицы настройки — для сравнения функционала нового РН и его аналогов других производителей. Вторая (короткая) показывает насколько скуднее функционал у других производителей. Допускаю, что и в других моделях возможно наличие функции задержки в каждом параметре. Но в тех что довелось прочитать в описаниях и отзывах, такого не встретил. В основном только общая настройка задержки на включение.

Исходя из того, что в инструкции нет пунктов А13 и А14, а также просмотра неисправности и сброса на заводские настройки, можно предположить, что их добавили позже. Разобравшись с ними, подредактировал инструкцию.

Напряжение настраивается с шагом 1 вольт. Ток от 1 А (в инструкции от 0.5 А) с шагом 0.1 А, где и для чего такие мизерные настройки (100 мА) можно применить, я не понимаю!? Хотя, это может указывать на точность прибора. Конечно будет не часто, но с таким шагом приходится удерживать кнопку больше минуты, чтобы пройти весь диапазон от 1 до 63 ампер. Я считаю, что для бытовых целей это совершенно не нужно, так как достаточно 1 А. Уж лучше бы сделали коррекцию тока! Коррекция напряжения с шагом 0.5 % (220+0.5 %=221.1 В/220-0.5 %=218.9 В).

После выхода из настроек сохраняется последний параметр. Это особенно удобно при тестировании, когда постоянно меняешь значение в одном параметре, он и открывается при следующем входе в настройки и не нужно перебирать сначала. Но после отключении реле от сети сбрасывается и всё начнется с первого пункта!

Вход в настройки и перемещение по пунктам кратким нажатием кнопки SET. Выход после последнего пункта (А14) или после любого пункта — зажать SET на 2-3 секунды либо автоматически после 20-секундного бездействия. Настройки сохраняются сразу после выхода и не сбрасываются после отключения питания. В отзывах других производителей пишут, что нужно обязательно зажать SET на несколько секунд, иначе не сохраняются настройки после отключения питания!

Отличия разных моделей TOMZN

Визуальные отличия заключаются в зеркальном отображении индикаторов и добавленной кнопки оперативного отключения нагрузки. Теперь не нужно дополнительно ставить автомат. Конечно, её можно нажать и нечаянно, но если щиток закрывается крышкой — это исключено. Хотя есть TOVPD1-60-ЕС и без этой кнопки (добавил для сравнения). Не знаю кому как, а мне эта кнопка понравилась, особенно при тестировании!

Сравнение моделей РН TOMZN
Сравнение моделей РН TOMZN

Это отличие (LED-индикаторы справа) относится к описываемой модели и так как реле других производителей имеют вид как у старого реле и с иным функционалом (на данный момент), этим удобно различать их!

Сравнение внешнего вида
Сравнение внешнего вида панели управления РН различных моделей и производителей
Внешний вид панели управления РН

На «АлиЭкспресс» только такое разнообразие других производителей (LED-индикаторы слева) и в официальном магазине нет старой модели TOVPD1-63. Видимо полностью перешли на новую.

Точность показаний встроенных вольтметра и амперметра

В отличие от других производителей, некоторые пользователи в отзывах пишут, что напряжение выше на 10-12 вольт (а коррекции нет), в этом же реле всё довольно точно показывается.

Проверка точности показаний по напряжению и току
Проверка точности показаний по напряжению и току

Однако по току не совсем так, но это просто уже ненужные придирки. Амперметр начинает работать от 0.6 А (~130 Вт). Лампы 60 и 100 Вт показывает 0.6 А, когда на клещах 0.22 и 0.39 А (1), 200 и 300 Вт уже нормально и одинаково 0.8 и 1.2 А (2-3), а вот 500 Вт уже есть разница 0.3 А, две лампы (300+200 Вт) — на реле 2.4 А, на клещах 2.1 А (4). Также разница 0.2 А при нагрузке 5.7 А.

На погрешность 200-300 мА для бытовой сети можно не обращать внимания! Когда поставил в щиток, ещё раз проверил. Так этой разницы вообще незаметно при больших токах. Наверное, правильно говорят, что пишу много ерунды, но так как факт был, решил указать на все мелочи. Больше для сравнения с моделями других производителей.

Индикация

Задержка после первого включения:

Интерфейс РН
Интерфейс РН при первом включении

На нижнем экране идет обратный отсчет в секундах.

Перегрузка по току:

Перегрузка по току – последовательность отображения
Перегрузка по току — последовательность отображения

При превышении тока, нагрузка отключается по истечению заданного времени задержки (1). Загорается соответствующий LED-индикатор и в нижнем экране начинается отсчет установленного времени задержки на включение нагрузки (2). При включении нагрузки проверяется ток и, если не нормализовался, опять отключается и заново начинается отсчет. Цикл может повторятся многократно. А если нагрузка нормализовалась, то остается включенной (3). Если установлен лимит циклов (А14), по истечению которых нагрузка отключится совсем, со знаком OFF в нижнем экране, до включения вручную кнопкой питания.

Еще есть такое отображение индикации, когда идет задержка отключения нагрузки при превышении тока. Отчего такие изменения, сказать не могу. Но, как мне кажется, это зависит от предшествующих действий:

  • первое включение реле,
  • включение кнопкой после настройки,
  • выход из настроек при изменении,
  • первая и последующие задержки в цикле,
  • маленькая или большая установка задержки,
  • совпадение тока нагрузки и настройки и, может, еще что-то.

В принципе это никак не влияет на работу, поэтому конкретно отслеживать не было необходимости. Эта задержка должна быть небольшой, только для пусковых токов, если настроено на минимум по нагрузке. Это я в тестах её увеличивал, поэтому и удалось сфотографировать:

Перегрузка по току, задержка по времени
Перегрузка по току, задержка по времени
Перегрузка по току, задержка по времени

Пониженное или повышенное напряжение (перенапряжение)

При превышении или понижении напряжения сверх установленного, отключается нагрузка (в нижнем экране ноли) и загорается соответствующий LED-индикатор, а в верхнем поочередно загораются знак HU или LU, а также текущее напряжение. Как только оно нормализуется, в верхнем окне включится отсчет установленного времени задержки, а по истечению отсчета включится нагрузка. Если во время задержки напряжение опять выйдет за установленные пределы, включения не произойдет до следующей нормализации.

Пониженное напряжение, последовательность индикации
Пониженное напряжение, последовательность индикации
Повышенное напряжение, последовательность индикации
Повышенное напряжение, последовательность индикации

Кнопка отключения нагрузки:

Кнопка отключения нагрузки, последовательность отображения
Кнопка отключения нагрузки, последовательность отображения
Кнопка отключения нагрузки, последовательность отображения

Нагрузка отключена кнопкой. Об этом говорит OFF в нижнем окне и текущее напряжение в верхнем экране. Если превысит установленный предел по превышению или понижению напряжения, то загорается соответствующее предупреждение HU или LU.

Причина отключения:

Причина отключения нагрузки, последовательность экранов
Причина отключения нагрузки, последовательность экранов

Данные: от чего сработало и при каких значениях. При зажатии кнопки вверх более 6 сек, показывает только последнюю сработку в течение 10 сек.:

  • «Р» — нет данных,
  • «L»- низкое,
  • «H» — высокое,
  • «А» — перегрузка.

После обесточивания реле данные сбрасываются (знак «Р»).

Разборка. Внутреннее устройство реле напряжения TOMZN TOVPD1-60-ЕС

Скреплено двумя саморезами, один под защелкой дин-рейки. Её нужно убрать, выдвинуть внутрь предварительно сжав боковые защелки.

Как убрать защелки на ДИН-рейку
Как убрать защелки на ДИН-рейку для разборки корпуса

Все так просто, но у меня в первый раз не получилось. Пишу про эту защелку вопреки противников «огромных статей и много лишнего», потому как в первый раз не получилось сжать защелки. Выковырял её через известное место. Глядя на положение защелки на первом фото, трудно понять, что её нужно сжать. А вот на втором все становится понятно, когда освобождаются боковые выступы. Но понятно это стало потом. В подобные перипетии с защелками можно попасть на любом устройстве — их теперь везде полно.

Платы внутри реле напряжения
Платы внутри реле напряжения

    Внутри две платы нормального качества. Было малость флюса, промыл спиртом. Потом на варистор одел термоусадку, реле, контроллер и стабилизатор без маркировки.

    Платы внутри, устройство TOMZN
    Платы внутри. Устройство TOMZN

    Реле открыл, отщёлкнув четыре защелки по бокам — упаковано плотно, располовинивается с трудом. Если выпаять два контакта катушки из платы, нижняя крышка снимется легко, и катушка останется в корпусе. Было интересно узнать принцип работы и оценить контакты.

    Внутреннее бистабильное поляризованное реле
    Внутреннее бистабильное поляризованное реле

    Гибкие выводы медные и приварены к стальным клеммам подключения. Силовое реле без маркировки (возможно JS201H), бистабильное поляризованное с одной обмоткой на 12 В, управляется сменой полярности управляющих импульсов. Контакты выглядят внушительно, но я бы более 40 А не стал длительно нагружать. Поэтому всегда стараюсь покупать на максимально больший ток. Заявленную потребляемую мощность <2 Вт мой ваттметр показывает 0,7 Вт. Ну правильно, это потребляет электроника, а реле в любом состоянии ничего не потребляет.

    Как работает бистабильное поляризованное реле
    Как работает бистабильное поляризованное реле

    Как работает видно на фото. Рычаг имеет два плоских магнита, скорее всего с разными полюсами на каждой стороне (забыл проверить). В зависимости от полярности импульса управления, магниты меняют положение и остаются примагниченными к железу катушки. Так что реле имеет два устойчивых состояния без потребления питания.

    Придирки

    Есть и к чему придраться, но считать это недоработкой я бы не стал.

    Совпадения
    Совпадения

    Если после настройки ампер они совпали с нагрузкой (2-4), реле как бы подвисает в раздумье, уже показывая, но не начиная отсчет задержки (1). На верхнем экране пониженное напряжение (LU) и на нижнем перегрузка (HA), при этом LED-индикаторы не показывают неполадки, а нагрузка не отключается (1). Стоит немного убавить нагрузку, сразу экраны показывают напряжение и ток (4), а если добавить, то после отсчета задержки реле отключает нагрузку. Также если настройками перешагнуть эту нейтральную черту (3), работает нормально (4). Это происходит на уровне миллиампер, поэтому такое совпадение в работе будет невозможно.

    Есть подозрение, что с шагом в 0.1 А при установке ограничения ошибся программист. Ведь если устройство рассчитывалось на применение для лабораторных целей, то и коррекцию тока нужно было добавить с такой же точностью. Коррекция напряжения в вольтах была бы удобнее, чем подсчёт процентов. 220+1 %=222.2 В — десятые доли вольта здесь ни к чему, дисплей показывает целое число. А вот в амперах есть. Поэтому логичнее в них такую коррекцию применить. Эти размышления наводят на мысль, что планировалась коррекция напряжения и тока, но что-то пошло не так: например, коррекцию тока убрали с перенесением в пункт А10. В идеале было бы так: коррекция напряжения — 1 В (0.5 %), коррекция тока — 0.1 А (нет), установка ограничения тока — 1 А (0.1 А). В общем, как всегда: где-то густо, а где-то пусто.

    Разобраться с А14 удалось с трудом. И продавец молчит как партизан — какой-то необщительный. Меня сбил с толку некорректный (в данном случае) перевод: A14 Current limit times: 1-20 times (default off). В переводе написано так: «A14 Время ограничения тока: 1-20 раз (по умолчанию выключено)». Время к этому пункту не имеет никакого отношения, times также переводится как такт/период, а в данном случае это цикл. Правильнее будет так «Ограничение циклов по току: 1-20 раз», то есть сколько раз будет пытаться подключить нагрузку, пока полностью не отключит. Цикл: отсчет задержки отключения (N сек), отключение и отсчет задержки включения (N сек), включение-измерение. Если нормализовалось — остается включенным, если нет — начинается второй цикл. При отключенном параметре (OFF) циклы будут продолжаться бесконечно, пока не стабилизируется ток или нагрузку не отключит другая защита. Ну или не сгорят/залипнут контакты (зависит от мощности нагрузки).

    По этому пункту интересный факт. Не разобравшись начал писать недовольство, что по ходу написания и натолкнуло на правильное решение.

    Выдержка из «недовольства»
    «По поводу пункту А14 вообще не понятно. Какой-то засекреченный. Даже продавец не откликается на просьбу объяснить, для чего он. Пытался включать, менять настройки и под разными нагрузками смотреть. Никаких изменений не заметил! Лучше бы сделали настройку на количество циклических отключений на случай, если дома никого нет. Так оно за день отщёлкает свой ресурс! Хотя, наверное, зря горячусь, ведь уходя из дома отключаю все лишнее, особенно мощное. Да и ресурс 100 000 циклов! Завтра нужно проверить настройками этот пункт на количество циклических отключений. Может, он на это ограничение и настраивается?!».

    Вот так писанина помогает глубже вникать. В молодости так и учился разбираться в схемах, перерисовывая их из журналов «Радио».

    Еще непонятно, где так экономят на каждой мелочи, для чего сетевой индикатор?! Он не несет никакой практической пользы, его роль выполняют дисплеи. Лучше, если бы он индицировал состояние реле — не всегда понятно, когда оно отключено (при тестировании).

    Видео про TOMZN TOVPD1-60-ЕС

    В заключение видео о том, как работает реле напряжения и тока TOMZN TOVPD1-60-ЕС.

    В видеоролике сравнивается быстродействия с предыдущим РН из первой статьи.

    Схема TOMZN TOVPD1-60-ЕС

    Схема совпадает со схемой первого реле TOVPD1-63:

    Внутренняя схема китайского реле напряжения
    Внутренняя схема китайского реле напряжения

    Визуально изменений не заметил, только добавилась кнопка и проводник к одному из выводов контроллера, разбираться к какому не вижу смысла. Тем более он без маркировки и другой — здесь, на схеме, 24 «ноги», а на новом двадцать.

    Спасибо умельцам из Китая

    Китайские товарищи на месте не стоят, постоянно улучшают свою продукцию. И что особенно радует, у них наблюдается снижение цен. В отличие от РФ, где цены имеют только один курс — вверх. Вот для сравнения: первое простое реле TOVPD1-63 приобрел за 1001 р, второе, навороченное DDS238-VAP — за 967 р. И сейчас приобрёл доработанное TOVPD1-60-ЕС за 737 р, хотя сегодня доллар намного выше чем был при покупке первых двух.

    Цена на реле
    Цены на реле падают. Надо брать!

    А вот в РФ УЗИс сначала стоил 4 500 р, сейчас 5 500, и цена продолжает расти. Жду, когда китайцы начнут выпускать УЗДП. Кстати, с таким же функционалом у них есть и трехфазное реле TOVPD3-63VA в пределах 3900 р. (в самом верху было фото).

    Первые два реле отработали уже прилично и перенесли многие отключения от перегрузки и перепадов напряжения, особенно первое. До февраля 2021 года оно отработало два года и четыре месяца, второе полтора. Всегда беру на самый большой ток, а нужный ставлю в настройках. Разница в цене небольшая, а запас лишним не бывает!

    Какой электрощит получился

    Новое реле поставил вместо первого. TOVPD1-63 поставил на вход с генератора, тут как раз задержки не требуются. Впопыхах, при аварии, бывает, при запуске генератора забываешь отключить мощную нагрузку, и он уходит в защиту продолжая работать. Чтобы ее снять, нужно глушить генератор (может можно как-то иначе, но пока специально не разбирался). Настрою реле на отключение нагрузки (до отключения защиты в генераторе) и с задержкой включения чтобы успеть отключить лишнюю нагрузку. И хотя на генератор поставил счетчик моточасов (кроме часов, еще вольты, амперы, ватты, герцы), все-же удобнее дома у щита мониторить.

    Вот так выглядит в итоге.

    Электрощит
    Электрощит с РН, ВДТ, АВ, и т. д.
    Электрощит
    Электрощит Владимира Шувалова

    Еще осталось место для двух обещанных УЗИс, которые будут показаны в следующей статье).