Трансформаторы

ГОСТ Р 52719-2007. Трансформаторы силовые. Общие технические условия

15 мая 2014 г. в 08:59
ГОСТ Р 52719-2007. Трансформаторы силовые. Общие технические условия
ГОСТ Р 52719-2007. Трансформаторы силовые. Общие технические условия

Трансформаторы силовые. Общие технические условия

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения».

Сведения о стандарте

  • РАЗРАБОТАН Филиалом ОАО «НТЦ электроэнергетика» — ВНИИЭ, Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский электротехнический институт им. В.И.Ленина» (ФГУП ВЭИ).
  • ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 37 «Электрооборудование для передачи, преобразования и распределения электроэнергии».
  • УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 апреля 2007 г. N 60-ст.
  • Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений следующих международных стандартов:

МЭК 60076-1 (в части основных понятий и определений);

МЭК 60076-2, МЭК 60076-3 и МЭК 60076-5 (в части технических требований по нагреву, электрической прочности и стойкости при коротких замыканиях).

  • ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а тексты изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет.

1. Область применения

Настоящий стандарт распространяется на силовые трансформаторы общего назначения, в том числе на автотрансформаторы, трансформаторы собственных нужд электростанций и трансформаторы для комплектных трансформаторных подстанций (КТП), трехфазные мощностью не менее 5 кВ·А и однофазные мощностью не менее 1 кВ·А классов напряжения до 1150 кВ включительно, предназначенные для нужд экономики страны.

Стандарт распространяется на оборудование, разработанное после 1 января 2008 г.

Стандарт не распространяется на трансформаторы малой мощности и специальные трансформаторы (преобразовательные, электропечные, тяговые, пусковые, сварочные и др.), а также трансформаторы с числом обмоток более трех. Требования настоящего стандарта могут полностью или частично применяться для этих трансформаторов, если на них нет отдельных нормативных документов (далее — НД).

Для тех из указанных силовых трансформаторов, на которые имеются отдельные НД, настоящий стандарт распространяется только в той мере, которая специально оговорена в НД на эти трансформаторы.

Примечание — Число обмоток трехобмоточного трансформатора определяют по числу его основных обмоток, т.е. без учета обмоток регулировочных и компенсационных.

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 51685-2000 Рельсы железнодорожные. Общие технические условия.

ГОСТ Р ИСО 9001-2001 Системы менеджмента качества. Требования.

ГОСТ 2.601-2006 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы.

ГОСТ 9.014-78 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования.

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.2.007.2-75 Система стандартов безопасности труда. Трансформаторы силовые и реакторы электрические. Требования безопасности.

ГОСТ 12.2.024-87 Система стандартов безопасности труда. Шум. Трансформаторы силовые масляные. Нормы и методы контроля.

ГОСТ 721-77 Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000 В.

ГОСТ 982-80 Масла трансформаторные. Технические условия.

ГОСТ 1516.3-96 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции.

ГОСТ 3484.1-88 Трансформаторы силовые. Методы электромагнитных испытаний.

ГОСТ 3484.2-88 Трансформаторы силовые. Испытания на нагрев.

ГОСТ 3484.3-88 Трансформаторы силовые. Методы измерений диэлектрических параметров изоляции.

ГОСТ 3484.4-88 Трансформаторы силовые. Испытания баков на механическую прочность.

ГОСТ 3484.5-88 Трансформаторы силовые. Испытания баков на герметичность.

ГОСТ 7746-2001 Трансформаторы тока. Общие технические условия.

ГОСТ 8865-93 Системы электрической изоляции. Оценка нагревостойкости и классификация.

ГОСТ 9680-77 Трансформаторы силовые мощностью 0,01 кВ·А и более. Ряд номинальных мощностей.

ГОСТ 9920-89 (МЭК 694-80, МЭК 815-86) Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции.

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.

ГОСТ 10693-81 Вводы конденсаторные герметичные на номинальные напряжения 110 кВ и выше. Общие технические условия.

ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.

ГОСТ 14209-97 (МЭК 354-91) Руководство по нагрузке силовых масляных трансформаторов.

ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP).

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

ГОСТ 15543.1-89 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам.

ГОСТ 16110-82 Трансформаторы силовые. Термины и определения.

ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам.

ГОСТ 18620-86 Изделия электротехнические. Маркировка.

ГОСТ 20243-74 Трансформаторы силовые. Методы испытаний на стойкость при коротком замыкании.

ГОСТ 21023-75 Трансформаторы силовые. Методы измерений характеристик частичных разрядов при испытаниях напряжением промышленной частоты.

ГОСТ 21128-83 Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000 В.

ГОСТ 21130-75 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры.

ГОСТ 22756-77 Трансформаторы (силовые и напряжения) и реакторы. Методы испытаний электрической прочности изоляции.

ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний.

ГОСТ 23865-79 Вводы конденсаторные герметичные на номинальные напряжения от 110 кВ и выше. Типы и размеры.

ГОСТ 24126-80 Устройства регулирования напряжения силовых трансформаторов под нагрузкой. Общие технические условия.

ГОСТ 30830-2002 (МЭК 60076-1-93) Трансформаторы силовые. Часть 1. Общие положения.

Примечание — при пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Ключевые слова: трансформаторы силовые гост, трансформаторы силовые, общие технические условия, силовые трансформаторы общего назначения, ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ Р 52719-2007 скачать.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Скачать ГОСТ Р 52719-2007

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Трансформаторы ОСМ (однофазные, сухие, многоцелевого назначения)

Трансформаторы серии ОСМ соответствуют требованиям ГОСТ19294-84. Климатическое исполнение и категория размещения УЗ, УХЛ по ГОСТ 15150-69. Требования безопасности по ГОСТ 12.2.007.2-75. По способу защиты от поражения электрическим током трансформаторы относятся к классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75 и имеют степень защиты IР00 по ГОСТ 14254-96. Класс нагревостойкости изоляции В по ГОСТ8865-93.
Нефедов Алексей · ПЗСТ · 25 апреля · Россия · Псковская обл
Трансформаторы ОСМ (однофазные, сухие, многоцелевого назначения)

ПРОДАМ: Трансформаторы ТМГ-630/10/0, 4 и ТМГ-630/6/0, 4 на складе или под заказ!

Трехфазные масляные трансформаторы ТМГ мощностью 630 кВА, напряжением 6(10) кВ. Трансформаторы ТМГ Минского электротехнического завода им. В. И. Козлова соответствуют всем российским стандартам, стандартам МЭК, сертифицированы на соответствие требованиям безопасности нормативных документов Госстандартом России. Система качества предприятия сертифицирована международным органом по сертификации — «KEMA», Голландия — на соответствие МС ИСО 9001:2000 и национальным органом по сертификации — БелГИСС — на соответствие СТБ ИСО 9001-2001. Расчетный срок службы трансформатора — 25 лет (10000 циклов на воздействие максимального и минимального давлений). Гарантия на силовые трансформаторы составляет 5 лет. ООО «МИТЭК» — официальный дилер Минского ЭТЗ им. В. И. Козлова http://www.mitek.spb.ru/
Компания Митэк · МИТЭК · 22 апреля · Россия · Ленинградская обл
Трансформаторы ТМГ-630/10/0, 4 и ТМГ-630/6/0, 4 на складе или под заказ!

КУПЛЮ: ПОКУПКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ.

Покупка Электрооборудования по всей территории России. На постоянной основе мы покупаем; Автоматические и Вакуумные выключатели. Трансформаторы ТМГ, Трансформаторы ТМ, Трансформаторы ТСЛ.Ячейки КСО, Трансформаторные подстанции. Автоматические выключатели ВА 55-43, ВА 53-43, ВА 55-41, ВА 53-41. ВА 55-43 1600А Стац ручной; ВА55 43 1600А Стац.электрпривод; ВА 55-43 2000А Стационарный, электропр; ВА53 43 1600А Стац., руч; ВА53-43 1600А Стац., электрпривод; ВА 5343 2000А Стационарный, ручн; ВА 53-43 2000А Стационарный, электрп; ВА55-41 до 1000А Стац., ручной; ВА55-41 до 1000А Стац., электрпривод; ВА 5541 до 1000А Выдвижной, руч; ВА 55-41 до 1000А Выдвижной, электрп; ВА5341 до 1000А Стац.ручной; ВА 5341 до 1000А Выдв.руч.; ВА 53-41 до 1000А Выдв.электрпр; Выключатели серии Электрон Э06с, Э16В, Э25В, Э40В. Э 06С стац. руч. привод; Э06 В выдв. руч. привод; Э06в э/м привод; Э16В 1600А и 1000А (э16вуз); Э 25 В 2500А (э25вуз); Э25С 4000А (э25суз); Э 40В 4000А (э40вуз); Э40С 6300А (э40суз); выключатели серии АВ2М4, АВ2М10, АВ2М15, АВ2М20. АВ2М4СВ-55-41 400а; АВ2М4НВ-53-41 400а; АВ2М10С-55-41 1000а; АВ2М10Н-53-41 1000а; АВ2М10СВ-55-41 800а; АВ2М10НВ-53-41 800а; АВ2М15С-55-43 1500а; АВ2М15Н-53-43 1500а; АВ2М20СВ-55-43 1500а; АВ2М20НВ-53-43 1500а; Автоматические выключатели сери: , ВА0436, ВА08, ВА-5739, ВА-5735, ВА-5237. Вакуумные выключатели BB/TEL, ВВУ-СЭЩ. Выключатели серии Протон ВА50-45Про. Трансформаторы ТМГ-400, тмг-630, тмг-1000. ТМГ11 630/6-ухл1; ТМГ-400/10/0, 4; ТМГ-400/6/0, 4; ТМГ-630/10/0, 4; ТМГ-630/6/0, 4; ТМГ-1000/10/0, 4; ТМГ-1000/6/0, 4; ТМГСЭЩ 630/10/04; ТМГ-СЭЩ 1000/10/04; ТМГ СЭЩ 1250/10/04; ТМГ СЭЩ 1600/10/04; ТМГ 630/10/04; ТМГ 1000/10/04; ТМГ 1250/10/04; ТМГ 1600/10/04; ТМГ11 630/10/04; ТМГ-11 1000/10/04; ТМГ 11 1250/10/04; ТМГ 11 1600/10/04; ТМГ 11 2600/10/04; Вакуумные выключатели ВВУ-СЭЩ, КВЭ/tel, BB-TEL.ТМ Самара Электрощит. ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10-20/1000y2; ВВУ-СЭЩ-ЭЗ-10-20/1000y2; BB-TEL-10-20/1000 046; BB/TEL-10-20/1000...
Высоцкий Сергей · Energo173.ru · 25 апреля · Россия · Ульяновская обл
ПОКУПКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ.

ПРОДАМ: Трансформаторы ОС (однофазные, сухие) мощностью 6, 3 - 500кВА

Трансформаторы серии ОС соответствуют требованиям ГОСТ Р52719-2007. По способу защиты от поражения электрическим током Трансформаторы относятся к классу I по ГОСТ 12.2.007.0 и имеют степень защиты IP00 по ГОСТ 4254. Виды климатического исполнения - УЗ, УХЛЗ по ГОСТ 15150-69. Класс нагревостойкости изоляции В по ГОСТ 8865.
Нефедов Алексей · ПЗСТ · 25 апреля · Россия · Псковская обл
Трансформаторы ОС (однофазные, сухие) мощностью 6, 3 - 500кВА

ПРОДАМ: Трансформаторы силовые ТМГ

Трансформаторы ТМГ производства «Минского электротехнического завода им. В.И. Козлова» служат для изменения напряжения. Краткие характеристики — Мощность от 16 до 63 кВ.А — Номинальная частота 50 Гц. — Диапазон напряжения до ± 5 % на полностью отключенном трансформаторе (ПБВ) — Переключение ответвлений обмотки ВН ступенями по 2,5 %. Основные преимущества трансформаторов силовых ТМГ — Трансформаторы ТМГ герметичного исполнения, без маслорасширителей. — Температурные изменения объема масла компенсируются изменением объема гофров к бака за счет пластичной их деформации. — Для контроля уровня масла трансформаторы ТМГ снабжаются маслоуказателем поплавкового типа. — Предохранительный клапан для регулирования избыточного давления в баке сверх допустимого. — Возможность установки термометра в гильзе для измерений температуры верхних слоев масла на крышке трансформатора Функциональные особенности — Гофрированные баки трансформаторов абсолютно безопасны и имеют высокую надежность. — Избыточное давление в баках при эксплуатации трансформаторов не превышает 0,18 ... 0,23 кгс/см². — Перед запуском в серийное производство гофрированные баки трансформаторов ТМГ, в отличие от трансформаторов ТМГ других производителей) подвергаются механическим испытаниям на цикличность для подтверждения их ресурса работы. — Расчетный срок службы трансформатора — 25 лет (10000 циклов на воздействие максимального и минимального давлений). Условия эксплуатации Наружная или внутренняя установка в умеренном (от плюс 40оС до минус 45оС) или холодном (от плюс 40оС до минус 60оС климате. Окружающая среда невзрывоопасная, с незначительным содержанием пыли в концентрациях, снижающих параметры изделий в недопустимых пределах. Трансформаторы не предназначены для работы в условиях тряски, вибрации, ударов, в химически активной среде. Высота установки над уровнем моря не более 1000 м. Отличия комплектаций трансформаторов ТМГ различной мощности Трансформаторы мощностью от 160 до 400 кВА...
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · Вчера · Россия · г Москва
Трансформаторы силовые ТМГ
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.